Tavleforum Ålesund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tavleforum Ålesund 23.10.2008"

Transkript

1 Tavleforum Ålesund Krav til skipstavler NEK 410 Installasjoner og utstyr om bord i skip og fartøyer Sjefingeniør Terje M. Wold Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

2 Forskrift om maritime elektriske anlegg-fme Erstattet forskrifter for elektriske anlegg maritime installasjoner (fea-m 1990) ikrafttredelse inneholder funksjonskrav til maritime elektriske anlegg forskriftstekst må ses i sammenheng med veiledning og de normer det henvises til i forskriftens 5 vedlegg II i forskriften inneholder et supplement til IEC serien. IEC (NEK 410), IEC serien og IEC er normer det blant annet henvises til i fme 5.

3 IEC serien Utarbeidet av IEC TC 18 (Technical Commitee No. 18) NEK 410: 2000 Maritime elektriske anlegg Installasjoner og utstyr om bord i skip meningstro oversettelse av IEC serien

4 NEK 410-1:2008 Omstrukturering av IEC serien Vil bestå av minst 2 samlinger (2009/2010) NEK 410 deles inn i en del 1 og en del 2 Del 1 omhandler krav til design, installasjon, verifikasjon og testing. Del 2 vil omhandle spesielle applikasjoner og vil bli utgitt senere noen normer vil kunne kjøpes som enkelthefter

5 NEK 410-1: innhold Hoveddel 1 Generelle krav til systemer og utstyr Del 101: Definisjoner og generelle krav Hoveddel 2 Systemdesign og funksjonskrav for anlegg Del 201: Generelt Del 202: Vern Del 503: Vekselstrøms forsyningssystemer med spenninger i området 1 kv opp til 15 kv Del 504: Kontroll og instrumentering

6 NEK 410-1:2008 innhold (forts) Hoveddel 3 Utstyr med tilhørende funksjonskrav Del 301: Generatorer og motorer Del 302: Lavspenningstavler Del 303: Transformatorer for effekt og belysning Del 304: Halvlederomformere Del 305: Akkumulatorbatterier Del 306: Belysning og tilhørende utstyr Del 307: Varme- og kokeapparater Hoveddel 4 Installasjonstekniske krav Del 401: Installasjon av utstyr og prøving av ferdig installasjon

7 NEK Utstyr-Lavspenningstavler Gjelder for lavspenningstavler typeprøvede tavler (TTA) delvis typeprøvede tavler (PTTA) ikke typeprøvede tavler (NTTA) merkespenning inntil 1000 V vekselspenning med frekvens inntil 60 HZ merkespenning inntil 1500 V likespenning For bruk om bord i skip som tillegg til IEC serien har i tvilstilfeller preferanse fremfor tavlenormen

8 Tilleggskrav til skipstavler i forhold til tavlenormen (referert til NEK ) 5.2 Merking Strømkretser Strømkretser og utstyr skal ha holdbar og varig merking Merkeverdiene til sikringer og settpunktene til vern skal være påført Advarselsmerking når sikringsholdere for sikringer over 500 V gjør det mulig å sette inn sikringer for lavere nominell spenning, for eksempel Advarsel bare for 690 V sikringer Spenningsmerking Alle tavler skal være merket med merkespenning ved drift

9 5.2 Merking (forts.) Merking av deler Uttrekkbare deler og deler som kan fjernes fra en tavle skal ha merking som identifiserer plassering av delene i tavlen

10 6 Driftsforhold Miljøforhold De normale miljøforhold som fastsatt i NEK pkt.2.6 og NEK pkt. 5. Andre miljøforhold avtales om nødvendig mellom fabrikant og bruker Betingelsene spesifisert i del 101 og 504 har preferanse foran verdiene gitt i tavlenormen Gjelder i hovedsak: krenging, temperatur, fuktighet,bevegelse,akselerasjon, vibrasjon etc.

11 7 Utførelse og oppbygging Klaringer og krypeavstander I samsvar med etterfølgende punkter Typeprøvede og delvis typeprøvede tavler Tabell 14 og tabell 16 og tabell G.1 i tavlenormen og - forurensningsgrad 3 (ledende forurensning forekommer) - ikke homogene feltforhold (tilfelle A) - merkedriftsspenning 1000 V AC, 1500 V DC - isolasjonsmateriale i gruppe IIIa Som følge av disse kravene er verdiene: minimum klaring: 8 mm minimum krypeavstand: 16 mm - Ved høyere forurensningsgrad enn 3 benyttes tabell 101.

12 klaring og krypeavstander ikke typeprøvede tavler (tabell 101) Isolasjonsspenningens merkeverdi AC effektivverdi eller DC V < 250 > 250 til < 690 > 690 Minste klaring mm Minste krypeavstand mm

13 7.1 Mekanisk oppbygging Konstruksjonsdeler av aluminium Konstruksjonsdeler eller samleskinner av aluminiumslegering skal være tilpasset maritimt miljø og forholdsregler skal tas for å forhindre galvanisk korrosjon Samleskinner skal bestå av elektrolytisk kopper eller kopperdekket aluminiumslegering ( ) Isolerende materiale Isolerende materiale i samsvar med krav fastsatt i NEK 410 del 101 (blant annet motstandsdyktige overfor fuktighet, sjøluft og oljedamp)

14 7.1 Mekanisk oppbygging Hovedfordelings- og fordelingstavler Kapslinger skal være laget av flammehemmende materiale, og konstruert slik eller plassert slik at de bare kan åpnes av autorisert personell Rekkverk eller håndtak Hoved- og nødtavler skal ha isolerende rekkverk montert på fast del, eller isolerende håndtak hensiktsmessig anordnet på fronten av tavlen. Gjelder også hvor det er nødvendig med adkomst til baksiden av tavlen for drift og vedlikehold. Kan være nødvendig med rekkverk eller håndtak på hovedfordelingstavler når dimensjonene er som hoved- eller nødtavler

15 7.1 Mekanisk oppbygging Dørlåser Dører skal være utstyrt med låseanordninger for å holde dørene i åpen stilling hvis spenningsførende utstyr er montert på dørene.

16 7.4 Beskyttelse mot elektrisk støt Beskyttelse mot direkte berøring Tillegg: For merkespenninger over 50 V AC/DC skal tavler ha en beskyttelsesgrad mot direkte berøring på minst IPXXB i samsvar med IEC (B - Leddet testfinger med diam 12mm og lengde 80mm) Anordninger for å avskjerme generatoreffektbrytere slik at sikkert vedlikehold kan utføres med hovedsamleskinnene under spenning

17 7.5 Kortslutningsbeskyttelse og kortslutningsholdfasthet Generelt Tillegg: Referanse skal gjøres til NEK 410 del 202 og IEC Forholdsregler skal tas for å forhindre utslipp av varme gasser gjennom fronten av tavlen ved interne kortslutninger

18 7.6 Koblingsutstyr og komponenter installert i tavlen Utførelse av koblingsutstyr/installasjon av komponenter Installert koblingsutstyr og komponenter skal være i samsvar med relevante IEC-normer Ethvert koblingsutstyr skal være slik at det i av-stilling ikke utilsiktet kan bli innkoblet Overalt hvor det er mulig skal komponenter i hovedkretsene med forskjellige nominelle spenninger være installert adskilt fra hverandre

19 7.6 Koblingsutstyr og komponenter installert i tavlen Instrumenter i tavler Instrumenter for vekselstrømsgeneratorer voltmeter for måling av hver fase og mellom hver fase og nøytralpunkt (hvis relevant) et amperemeter for måling i hver fase et trefase wattmeter for generatorer med merkeverdi over 50 kva hvis parallelldrift er mulig et frekvensmeter Instrumenter for likestrømskilder For hver likestrømskilde (generator, omformer, likeretter,batteri) skal det anordnes et voltmeter og et amperemeter

20 7.6 Koblingsutstyr og komponenter installert i tavlen Instrumenter i tavler Instrumenter for måling av isolasjonsnivået mot jord I isolerte fordelingssystem for effekt, varme eller belysning skal det være utstyr for kontinuerlig måling av isolasjonsnivået mot jord. Utstyret skal gi hørbart og synlig tegn ved unormalt lavt isolasjonsnivå

21 7.6 Koblingsutstyr og komponenter installert i tavlen Utførelse av instrumenter målefeil skal ikke overstige 1,5 % av fullskala verdi eller 3 % for enkeltforbrukere Likestrømskilder skal ha instrumenter for begge polariteter Voltmetere skal ha måleområde på minst 120 % av merkespenningen Amperemetere skal ha måleområde minst 130 % av høyeste kontinuerlige strøm. Skal tåle startstrømmer fra motorer Wattmetere skal ha måleområde på minst 120 % av merkeeffekten Måleområde for wattmetre for generatorer i parallelldrift skal omfatte minst 15 % retureffekt Frekvensmetere skal ha måleområde minst +/- 5 Hz av merkefrekvens

22 7.6 Koblingsutstyr og komponenter installert i tavlen Transformatorer til instrumenter, beskyttelse og styrestrømkretser strømtransformatorer for måleforhold skal ha nøyaktighetsklasse 1 som fastsatt i IEC Valg av vern Kravene i NEK 410 del 202 gjelder Synkroniseringsutstyr minst anordnes blokkeringsutstyr for å unngå feil synkronisering minst anordnes synkronoskop eller tre synkroniserende lamper eller andre likeverdige hjelpemidler for manuell synkronisering utstyr for manuell hastighetskontroll av drivmotoren fra tavlen for manuell synkronisering

23 7.6 Koblingsutstyr og komponenter installert i tavlen Hastighetsregulator AC-generatorer for parallelldrift skal ha utstyr for fjernkontroll av hver generator. Utstyret skal tillate manuell hastighetskontroll av frekvensen i området minst 20%/+10% av merkefrekvens. Tiden det tar for å dekke dette området skal være tilstrekkelig til å fordele lasten tilfredsstillende.

24 7.7 Indre oppdeling av tavler ved hjelp av avskjerminger eller skilleplater Avskjerming mellom generatorseksjoner Når generatorkapasitet er over 100 kva vekselspenning eller 100 kw likespenning, skal det installeres avskjerming mellom generatorseksjonene og tilhørende seksjoner som beskyttelse mot virkning fra lysbuer

25 7.8 Elektriske forbindelser inne i en tavle: skinner og isolerte ledere Intern ledningsføring Intern ledningsføring skal være isolert og skal ha fleksibel konstruksjon med flertrådede ledere

26 7.8 Elektriske forbindelser inne i en tavle: skinner og isolerte ledere Arrangement av samleskinnefaser eller polaritets-arrangement Hvis praktisk mulig skal det benyttes normert føring av samleskinnefaser eller polaritetsarrangement. Eksempler For AC tavler: samleskinne 1, 2, 3 regnet fra front til bakside, topp til bunn eller venstre til høyre Polariteten til samleskinner for likestrømsbrytere og kontrollutstyr og forbindelser er: positiv, nøytral, negativ, regnet fra front til bakside, topp til bunn eller venstre til høyre.

27 7.8 Elektriske forbindelser inne i en tavle: skinner og isolerte ledere Hovedskinneoppdeling Når generatorkapasitet overstiger 100 kva AC eller 100 kw DC skal hovedsamleskinnene deles opp i minst to enkeltstående deler som normalt skal være sammenkoblet ved lasker eller annen foreskreven måte. Generatorer og annet dublert utstyr fordelt mellom delene

28 8 Prøvingsspesifikasjoner Verifikasjon av spenningsholdfasthet Tillegg: For verifikasjon av spenningsholdfasthet for typeprøvede tavler skal prøvespenninger som fastsatt i NEK tabell 102 velges Verifikasjon av kortslutningsholdfasthet Tillegg: Med unntak av typeprøvede tavler, kan kortslutningsholdfasthet for samleskinner verifiseres ved beregninger på grunnlag av IEC Rutineprøver Tillegg: Skal utføres på alle typer tavler i samsvar med tavlenormen pkt. 8.3 og NEK

29 8 Prøvingsspesifikasjoner Inspeksjon av tavlen, herunder inspeksjon av ledningsføringer og om nødvendig elektrisk funksjonsprøving Prøvingskrav For alle tavler som det kreves funksjonsprøvinger av (hovedtavler, nødtavler, tavler for fremdriftsanlegg og tavler for kjøleanlegg for last) skal funksjonene av alle mekaniske komponenter og funksjoner av elektrisk styring verifiseres i samsvar med styrestrømstegningene Elektriske funksjonsprøvinger Funksjon av bryterutstyr (bryting, blokkeringer) etter installasjon Signalutstyr, overvåkingsutstyr og vern Vurdering av beskyttelsesforanstaltninger Spenningsprøving Prøvespenningens anvendelse, varighet og størrelse - Tillegg: For ikke typeprøvede tavler (NTTA) skal prøvespenning påtrykkes i 1 min Frakobling av komponenter Komponenter som ikke er konstruert for å tåle prøvespenningen i samsvar med skal frakobles under prøvingene

30 8 Prøvingsspesifikasjoner Verifikasjon av isolasjonsmotstand Måling av isolasjonsmotstanden Utføres før og etter verifikasjon av spenningsholdfasthet Minst 500 V DC. Større tavler kan deles inn i flere prøvingsseksjoner Isolasjonsmotstand minst 1 Mohm Verifikasjon av temperaturstigningsgrenser Verifiseres i samsvar med NEK Sammenlignes med målinger gjort under prøvinger med lignende tavler og beregninger Bruk av data fra prøving av enkelt utstyr Ikke krav om at rutineprøver utføres på hvert enkelt utstyr når det kan verifiseres at fabrikanten av utstyret allerede har utført en rutineprøve

Krav til utførelse og dokumentasjon av ELTAVLER

Krav til utførelse og dokumentasjon av ELTAVLER Krav til utførelse og dokumentasjon av ELTAVLER DOKUMENTASJON VERIFIKASJON PRØVER 1 1 Verifikasjoner / Prøver 8 1 TYPEPRØVER 2 RUTINEPRØVER Tabell 7 beskriver obligatoriske og alternative prøver / verifikasjoner

Detaljer

Marine Switchboard Systems Presented by Geir Kvam Rolls-Royce Marine AS, Dept. Automation - Longva. Rolls-Royce data strictly private

Marine Switchboard Systems Presented by Geir Kvam Rolls-Royce Marine AS, Dept. Automation - Longva. Rolls-Royce data strictly private Title Rolls-Royce - Arial 28pt Marine Marine Switchboard Systems Presented by Geir Kvam Rolls-Royce Marine AS, Dept. Automation - Longva DNVs regler er basert på følgende: IEC 60439-1 IEC 60092-302 SOLAS

Detaljer

Status vedrørende NEK EN 61439 Lavspennings koblings- og kontrolltavler

Status vedrørende NEK EN 61439 Lavspennings koblings- og kontrolltavler Status vedrørende NEK EN 61439 Lavspennings koblings- og kontrolltavler Eirik Selvik Formann NK17D 2011-04-08 NEK 439 Implementerer NEK EN 61439 serien NEK 439:2010 NEK EN 61439-1:2009 Normens generelle

Detaljer

Hvordan oppfylle sikkerhetskravene i IEC direktivet for lavspenningstavler?

Hvordan oppfylle sikkerhetskravene i IEC direktivet for lavspenningstavler? Hvordan oppfylle sikkerhetskravene i IEC direktivet for lavspenningstavler? Typetestet tavle-* system ihht NEK EN 60 439 Verifisere / bevise like godt som.. IKKE typetestet tavle/skap * Utføres av Systemleverandør

Detaljer

Fra EN 60439 til EN 61439

Fra EN 60439 til EN 61439 Fra EN 60439 til EN 61439 Status Struktur Forskjeller fra eksisterende norm Hans-Petter Nybakk Eksisterende tavlenorm EN 60439 Gjelder for TTA og PTTA tavler 2 2 Eksisterende tavlenorm EN 60439 Gjelder

Detaljer

Status vedrørende tavlenormen NEK EN 60439

Status vedrørende tavlenormen NEK EN 60439 NK17D Status vedrørende tavlenormen NEK EN 60439 Eirik Selvik Formann NK17D 2010-04-16 NEK EN 60439 Fases ut Erstattes av NEK EN 61439 NEK EN 61439 Ny tavlenorm Erstatter NEK EN 60439 Ny struktur Bredere

Detaljer

Staus NEK 439:2013 Verifikasjon. 2013 Eaton Corporation. All rights reserved Hans-Petter Nybakk.

Staus NEK 439:2013 Verifikasjon. 2013 Eaton Corporation. All rights reserved Hans-Petter Nybakk. Staus NEK 439:2013 Verifikasjon Gammel tavlenorm EN 60439 En norm for TTA og PTTA tavler 2 2 Ny tavlenorm NEK EN 61439 Hovedendringer NY, tydeligere og enklere dokumentstruktur Lettere tilgjengelig for

Detaljer

Bredde 200 300 450 600 750 900 1050. Termisk kortslutning styrke. I cw. < 60kA < 100kA. Materialstyrke på dører

Bredde 200 300 450 600 750 900 1050. Termisk kortslutning styrke. I cw. < 60kA < 100kA. Materialstyrke på dører Hovedtavler Den fleksible modulær-strukturen kan bygges ut i høyde, bredde og lengde og er perfekt til fordelings-, styrings- og kontrolltavler. E-serien gir designeren friere tøyler. Tavlesystemet kan

Detaljer

Tavler og vern Ifea, 11.-12. oktober 2011

Tavler og vern Ifea, 11.-12. oktober 2011 Tavler og vern Ifea, 11.-12. oktober 2011 Krav til tavler Program Gjeldende normer Virkeområdet for disse normene Generelt om EN60439-1 og -3 Hva må avtales mellom selger og kjøper Gjeldende normsamlinger

Detaljer

BETJENING AV TAVLER. Betjeningskategorier. Lysbuebeskyttelse

BETJENING AV TAVLER. Betjeningskategorier. Lysbuebeskyttelse BETJENING AV TAVLER Betjeningskategorier Sakkyndig Instruert Usakkyndig Beskyttelsesgrad Kapslingsgrad Berøringsbeskyttelse Tilgjengelighet for usakkyndig betjening Lysbuebeskyttelse Seite - 1 Betjeningskategorier

Detaljer

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Lavspenning og 22 kv Vedlikehold Innhold 1 Omfang 2 Generelt 2.1 Kontroll etter sporarbeid 2.2 Beskyttelse

Detaljer

Jernbaneverket Teknisk regelverk Utgitt 1. februar 2016

Jernbaneverket Teknisk regelverk Utgitt 1. februar 2016 Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/koblingsanlegg/vedlegg/informasjon som skal oppgis til leverandør ved spesifisering av brytere (normativt) Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Banestrømforsyning

Detaljer

Økt sikkerhet i tavleanlegg

Økt sikkerhet i tavleanlegg Økt sikkerhet i tavleanlegg Form-krav Seksjonering etter behov Hans-Petter Nybakk Krav til tavler iht EN 61439 Brukerkrav Dokumentasjon Verifikasjon KRAV Utførelse Myndighetskrav 2 2 Hvordan oppnå riktig

Detaljer

Trykknapper og LED signallamper

Trykknapper og LED signallamper Trykknapper og LED signallamper Styring og kontroll i elektrofordelinger Hagers nye skapdesign gir elektofordelingene et moderne utseende. Med den nye serien trykknapper og LED signallamper har du full

Detaljer

Teknisk spesifikasjon. Filterimpedanser

Teknisk spesifikasjon. Filterimpedanser Jernbaneverket Teknisk spesifikasjon Filterimpedanser F.nr. : Utgave/versjon : 1/0 Utarbeidet av : JDMTK/ALR Dato utarbeidet : 14.08.98 Kontrollert av :... Dato kontrollert :... Godkjent av :... Dato godkjent

Detaljer

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 436 NEK 400-7-729:2014 NEK NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 722.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-7-722 gjelder for: forbrukerkurser beregnet på å forsyne elektriske kjøretøy ved lading;

Detaljer

TEKNISKE FUNKSJONSKRAV. Vedlegg 2

TEKNISKE FUNKSJONSKRAV. Vedlegg 2 TEKNISKE FUNKSJONSKRAV Vedlegg 2 til tilknytnings- og nettleieavtale for Innmatingskunder i Lavspenningsnettet Tilknytnings- og nettleieavtale for Innmatingskunder i Lavspenningsnettet Vedlegg 3 Tekniske

Detaljer

Tekniske funksjonskrav for lavspent. tilknytning av pv-anlegg

Tekniske funksjonskrav for lavspent. tilknytning av pv-anlegg Tekniske funksjonskrav for lavspent tilknytning av pv-anlegg Vedlegg 3 til Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i Lavspenningsnettet Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder

Detaljer

I likestrøms- og vekselstrømskretser kunne beregne strøm, spenning og effektomsetning i seriekretser, parallellkretser og kombinerte kretser

I likestrøms- og vekselstrømskretser kunne beregne strøm, spenning og effektomsetning i seriekretser, parallellkretser og kombinerte kretser Fremdrift /Undervisningsplan 2015-16 Elektro, Maskinoffiser operativt nivå. Funksjon 2 Fra Emneplan FTM02B Opplærings kompetansekrav nr. 01 2.1.3 Omfang: 4 fagskolepoeng Kunnskap, Forståelse og Dyktighet.

Detaljer

Dato: Sign. IMO nr. Kjenningssignal Skipets navn Hjemsted Bruttotonnasje. Skipstype: Materiale: Byggeår: (maks. 5 år / eventuelt 4 år, se ovenfor)

Dato: Sign. IMO nr. Kjenningssignal Skipets navn Hjemsted Bruttotonnasje. Skipstype: Materiale: Byggeår: (maks. 5 år / eventuelt 4 år, se ovenfor) Installasjonsbevis Rapport om førstegangs- og periodisk kontroll av: 1. elektriske anlegg på 50 Volt og derunder 2. mindre 230 Volt installasjoner med strømforsyning fra land Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet

Detaljer

41255 Elektroinstallasjoner

41255 Elektroinstallasjoner Norges teknisknaturvitenskapelige universitet NTNU INST. FOR ELKRAFTTEKNIKK Faggruppe: Energiomforming og Elektriske anlegg Adresse: 7491 Trondheim Telefon: 7359 4241 Telefax: 7359 4279 41255 Elektroinstallasjoner

Detaljer

Aker Kværner Elektro. Retrofit løsninger for eksisterende tavlesystem. Sigmund Hovland 09.09.93

Aker Kværner Elektro. Retrofit løsninger for eksisterende tavlesystem. Sigmund Hovland 09.09.93 Retrofit løsninger for eksisterende tavlesystem. Sigmund Hovland 09.09.93 Retrofit løsninger for eksisterende tavlesystemer For enkelte anlegg er det store besparelser å oppnå dersom en kan oppgradere

Detaljer

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLASSERING... 3 3 UTFORMING... 4 4 TEKNISKE KRAV... 5 5 FUNKSJONSKRAV... 6 6 JORDING... 7 7 MERKING... 8 8 BYGNING OG INSTALLASJONER... 9 8.1 Bygning...

Detaljer

Veiledning til DSBs kontrollskjema For kontroll av det elektriske anlegget om bord i fiske- og fangstfartøy og mindre lasteskip

Veiledning til DSBs kontrollskjema For kontroll av det elektriske anlegget om bord i fiske- og fangstfartøy og mindre lasteskip feil/mangler ( eller ) Veiledning til DSs kontrollskjema For kontroll av det elektriske anlegget om bord i fiske- og fangstfartøy og mindre lasteskip Denne veiledningen er kun ment som en rettesnor for

Detaljer

WA Modulært gulvskap system, IP54

WA Modulært gulvskap system, IP54 WA Modulært gulvskap system, IP54 WA modulært gulvskap system, IP54 rask, enkel montasje for optimal kombinasjon av moduler W serien laget av Striebel & John har bevist sin verdi som tavlesystem gjennom

Detaljer

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG 2 2 KRAV TIL ISOLASJON 3 21 Isolasjonsavstander i kontaktledningsanlegget 3 22 Isolasjonsnivå i kontaktledningsanlegg

Detaljer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer Fluke 434/435 Three Phase Power Quality Analyzer Sikkerhet NO April 2006 2006 Fluke Corporation, Forbeholdt alle rettigheter. Trykket i Nederland. Alle produktnavn er varemerker for sine respektive eiere.

Detaljer

3-fase lavspent 0,1-30 kva, IP23

3-fase lavspent 0,1-30 kva, IP23 3-fase lavspent 0,1-30 kva, IP23 3LT-23 Kapslede 3-fase transformatorer med effekter opp til 30 kva. Standard utførelse leveres med adskilte primær- og sekundærviklinger, såkalt skilletrans-formator, som

Detaljer

Lavspent 0,1-30 kva, IP23

Lavspent 0,1-30 kva, IP23 Lavspent 0,1-30 kva, IP23 Type 3LT-23 Kapslede 3-fase transformatorer med effekter opp til 30 kva. Standard utførelse leveres med adskilte primær- og sekundærviklinger, såkalt skilletransformator, som

Detaljer

3-fase Lavtapstransformatorer

3-fase Lavtapstransformatorer Med forbehold om endringer 3-fase Lavtapstransformatorer Opp til 8% mindre tap! Miljøvennlig - Reduserer energiforbruket Kostnadseffektiv - Reduserer driftsutgifter Plassbesparende - Kompakte konstruksjoner

Detaljer

Hans-Petter Nybakk. hans-petter.nybakk@moeller.net. Styremedlem. Medlem NK17D. Key Account Manager Tavlebyggere. Side- 1.

Hans-Petter Nybakk. hans-petter.nybakk@moeller.net. Styremedlem. Medlem NK17D. Key Account Manager Tavlebyggere. Side- 1. Key Account Manager Tavlebyggere Styremedlem Hans-Petter Nybakk hans-petter.nybakk@moeller.net Medlem NK17D Side- 1 ELMÅLEDAGENE Tavleforeningen Tavlenormen Krav til montasje av målerutstyr Utfordringer

Detaljer

Behovsorientert utførelse av elektrotavler. malen. Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå

Behovsorientert utførelse av elektrotavler. malen. Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå Behovsorientert utførelse av elektrotavler Klikk for å redigere tekststiler i KAM Tavlebyggere Hans-PetterNybakk@Eaton.com Styremedlem Medlem NK17D Tavleforum 28.okt. 2010 1 1 Klikk for å redigere tekststiler

Detaljer

221-01 Oljeisolerte transformatorer for distribusjonsnett

221-01 Oljeisolerte transformatorer for distribusjonsnett Spesifikasjon 221-01 Oljeisolerte transformatorer for distribusjonsnett Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Jens Tore Holene Gyldig fra: 2012-07-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 12 INNHOLD SIDE

Detaljer

Jernbaneverket FELLES ELEKTRO Kap.: 4 Infrastruktur Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.08

Jernbaneverket FELLES ELEKTRO Kap.: 4 Infrastruktur Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.08 Generelle tekniske krav Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 MILJØ OG SIKKERHET...3 2.1 Elektromagnetisk miljø... 3 2.2 Personsikkerhet... 3 3 ELEKTROTEKNISK MILJØ I OG VED JERNBANESPORET... 4 3.1 Anvendelse

Detaljer

26.mai.2008. Krav til tavler. Velkommen! Hans-Petter Nybakk. Krav til tavler

26.mai.2008. Krav til tavler. Velkommen! Hans-Petter Nybakk. Krav til tavler 26.mai.2008 Velkommen! 1 Key Account Manager Tavlebyggere Styremedlem hans-petter.nybakk@moeller.net Medlem NK17D 2 Velkommen til 3 Tavlebransjen..en viktig utstyrsleverandør til Elentreprenører Industri

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF. av 3. september 1998

KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF. av 3. september 1998 Nr.50/12 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.2000 NORSK utgave KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF av 3. september 1998 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 82/130/EØF

Detaljer

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL.

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. 1 Forord: Forskrifter og normer er ikke alltid like enkelt å ta seg frem i. EFA har derfor forsøkt å lage

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 6 Banedivisjonen Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.09

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 6 Banedivisjonen Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.09 Togvarme Side: 1 av 11 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 TOGVARMEANLEGG...3 2.1 Område for togvarmeanlegget... 3 2.2 Fordelinger og vern...4 2.2.1 Høyspenningsfordeling...4 2.2.2 Hovedkabel...5 2.2.3 1000V-fordeling...5

Detaljer

Grensesnitt iht. IEC 61439-3

Grensesnitt iht. IEC 61439-3 NY Grensesnitt iht. IEC 61439-3 Teknisk informasjon LES Til beskyttet installasjon utendørs Tetthetsgrad IP 66 Skapsystem som kan kombineres og utvides i alle retninger 4 skapstørrelser, rasteravstand

Detaljer

Lysbuesikkerhet i kapslede tavleanlegg

Lysbuesikkerhet i kapslede tavleanlegg Lysbuesikkerhet i kapslede tavleanlegg Per Vidar Johannesen November, 2007 Wärtsilä Bakgrunn -Relativt få ulykker men med alvorlig resultat -Død og alvorlige brannskader -Store materielle skader Bakgrunn

Detaljer

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 10 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 10 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00 Mate- og returkabel Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 GENERELT... 3 3 PRODUKSJON AV KABEL... 4 3.1 Generelt... 4 3.2 Prøver i fabrikk... 4 4 LEGGING AV KABEL... 5 4.1 Ingeniørarbeider... 5 4.2 Forlegning...5

Detaljer

Hovedpunktene i normsamlingen NEK 440

Hovedpunktene i normsamlingen NEK 440 Hovedpunktene i normsamlingen NEK 440 v/hans Brandtun, REN Norsk Elektroteknisk Komite 1 NK 99 - Stasjonsanlegg Ansvar Stasjonsanlegg over 1 kv Medlemmer Øystein Gåserud, NVE (leder) Stein Kotheim, Gudbrandsdal

Detaljer

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 6 Infrastruktur Regler for bygging Utgitt: 01.01. 07

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 6 Infrastruktur Regler for bygging Utgitt: 01.01. 07 Koblingsanlegg Side: 1 av 5 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BYGGING OG MONTASJE... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Ingeniørarbeider... 3 2.3 Montasje... 3 2.3.1 Generelt...3 2.3.2 Produksjon...3 2.3.3 Prøver i fabrikk...3

Detaljer

Regelverk med krav til jording

Regelverk med krav til jording Regelverk med krav til jording 14. Februar 2012 AS Ingeniørtjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no 1 Dagens agenda Jording og

Detaljer

Generatorkompetanse til minste detalj. Disse argumentene taler for generatorer fra Wacker Neuson. Oversikt over alle generatorene.

Generatorkompetanse til minste detalj. Disse argumentene taler for generatorer fra Wacker Neuson. Oversikt over alle generatorene. Generatorer Disse argumentene taler for generatorer fra Wacker Neuson. Generatorkompetanse til minste detalj. 1. Alltid full av energi. En energiforsyning du kan stole på er uunnværlig på byggeplassen.

Detaljer

IEC 60479 serien. IEC 60479 består av følgende deler under den generelle tittel Virkninger av strøm på mennesker og husdyr

IEC 60479 serien. IEC 60479 består av følgende deler under den generelle tittel Virkninger av strøm på mennesker og husdyr IEC 60479 serien IEC 60479 består av følgende deler under den generelle tittel Virkninger av strøm på mennesker og husdyr Del 1: Generelle forhold Del 2: Spesielle forhold Kapittel 4: Virkninger av vekselstrøm

Detaljer

Marine aggregater 4-16 kw

Marine aggregater 4-16 kw Marine aggregater 4-16 kw Kvalitetssterke aggregater fra Lombardini Marine Marine aggregatet. Lombardini Marine generatorer er resultatet av mange års studier, utviklet etter nøye markedsundersøkelser

Detaljer

En viktig normsamling for bransjen

En viktig normsamling for bransjen NEK 440:2011 Stasjonsanlegg med nominell spenning over 1 kv AC En viktig normsamling for bransjen Sjefingeniør Øystein Gåserud DSB 1 Hva er NEK 440 2 NEK 440 Normen NEK 440:2011 er utarbeidet av NEK/NK99.

Detaljer

365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter

365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter 365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter Bruksanvisning PN 3622684 August 2010 (Norwegian) 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice.

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

TESTAPPARAT PML(K) 1000D

TESTAPPARAT PML(K) 1000D TESTAPPARAT PML(K) 1000D PML(K) 1000D er et testapparat som kan brukes til å utføre sikkerhetstester og funksjonsprøving på elektrisk utstyr. Testapparatet finnes i to varianter, for montering i rack og

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON US 32A

FDV-DOKUMENTASJON US 32A FDV-DOKUMENTASJON US 32A Innhold Produktbeskrivelse anvendelsesområde... 2 Tekniske data... 2 Anvisninger for drift og vedlikehold... 3 Instruks til bruker... 3 Rengjøring... 4 Ettersyn og kontroll...

Detaljer

Modulærprodukter Releer

Modulærprodukter Releer Modulærprodukter Releer 58 5 For styring av laster inntil 6 A AC, for automatisering i forbindelse med trykknapper, brytere, tidsstyringer, koblingsur osv. Tekniske data For last inntil 6 A/50 V Manuell

Detaljer

Når gjelder EN 60 204? Stein Kristiansen

Når gjelder EN 60 204? Stein Kristiansen Når gjelder EN 60 204? Direktiver Retter seg mot myndighetene i de respektive land Disse forplikter seg til å innføre nasjonale lover ( = forskrifter ) som avspeiler kravene i direktivene. Hvilke maskindirektiver

Detaljer

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr Foreleser: Ted Bernhardsen (Forberedt av: Randulf Pedersen) Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) 12 Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon. (utdrag)

Detaljer

LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner

LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner NR 4002 VER 3.1 05 / 2015 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Beskrivelse: Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Innhold 1 Definisjoner og referanser:...

Detaljer

Jording i elektriske anlegg

Jording i elektriske anlegg IFEA Oslo 14 FEBRUAR 2012 Jording i elektriske anlegg Forskrifter/normer og utførelse onshore/ offshore, systemavklaring Jording system i lavspenning og høyspente anlegg Praktisk gjennomføring, el sikkerhet

Detaljer

Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern

Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern Hva må vi vite om kursen som skal beskyttes? Viktige valgkriteria for vern Krav fra NEK 400 for overstørmsbeskyttelse Andre vernelaterte nyheter i 2010 utgaven

Detaljer

(tel. +4799717806) Antall sider: 5 Antall vedleggssider: 10. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig

(tel. +4799717806) Antall sider: 5 Antall vedleggssider: 10. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig Eksamensoppgave. Fag: Kraftelektronikk og relévern. Lærer: Even Arntsen (tel. +4799717806) Gruppe: HiG,KaU og HiØ Dato: 2013.12.19 Tid: 4 timer Antall sider: 5 Antall vedleggssider: 10 Hjelpemidler: Egne

Detaljer

Fra EN 60439 til EN 61439

Fra EN 60439 til EN 61439 Fra EN 60439 til EN 61439 Status Struktur Forskjeller fra eksisterende norm Praktisk bruk Hans-Petter Nybakk Hvorfor ny tavlenorm? EN 60439 dekker hovedsakelig kun kraft og fordelingstavler EN 60439 omfatter

Detaljer

Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift

Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift Utføring av testene Spenningsmålinger Testeren kan brukes som et multimeter hvor spenning og frekvens kan vises samtidig ved å sette rotasjonsbryteren

Detaljer

Bruksanvisning. Phase Rotation Indicator

Bruksanvisning. Phase Rotation Indicator 9040 Phase Rotation Indicator Bruksanvisning PN 2438546 April 2005, Rev.2, 5/11 (Norwegian) 2005-2011 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product

Detaljer

UTREDNING FASE 1 LANDSTRØM TIL SKIP AKER SOLUTIONS MOSS

UTREDNING FASE 1 LANDSTRØM TIL SKIP AKER SOLUTIONS MOSS UTREDNING FASE 1 LANDSTRØM TIL SKIP AKER SOLUTIONS MOSS Side: 1 KUNDE Aker Solutions AS KUNDE REF. Erik Opperud TTEL Utredning av mulighet for etablering av landstrøm til skip ved Aker Solutions terminal

Detaljer

Lysbue i elektriske anlegg - historie og standard

Lysbue i elektriske anlegg - historie og standard Lysbue i elektriske anlegg - historie og standard AC Volts Lysbue i tavler består i dag av to forskjellige internasjonale prinsipper 1. Intern tavletesting av lysbuefeil utført av fabrikanter for å etablere

Detaljer

ABB AS. Innhold. Sikringslastskillebryter Type SLBM Seksjoneringsbryter Type BSL

ABB AS. Innhold. Sikringslastskillebryter Type SLBM Seksjoneringsbryter Type BSL Innhold Beskrivelse... 50 Brytere, tilbehør... 52 Tekniske data... 5 Målskisser... 54 ABB AS Beskrivelse Generell beskrivelse SLBM er en trepolet NH-sikringslastsskillebryter i listeform. Den består av

Detaljer

Tilsyn av elektrotavler

Tilsyn av elektrotavler Tilsyn av elektrotavler Hans-Petter Nybakk Hva skal til for å utføre tilsyn? Kompetanse Erfaring Meninger 2 2 Tilsyn 0-1 år 1-10 år 3 3 Tilsyn Eldre enn 10 år? Eldre enn 30 år? 4 4 Tilsyn 3 hovedelementer

Detaljer

Prosedyre for arbeid i lavspenningsanlegg og fordelinger 230/ 400 volt

Prosedyre for arbeid i lavspenningsanlegg og fordelinger 230/ 400 volt Prosedyre for arbeid i lavspenningsanlegg og fordelinger 230/ 400 volt E07 23.03.11 Etter hendelse nr 205664 GMTBO GMLET GMKVI E06 31.08.09 Sammenslåing av -13 og - 14 GMTBO GMLET GMKVI E05 30.09.08 For

Detaljer

Fra EN 60439 til EN 61439:2013

Fra EN 60439 til EN 61439:2013 Fra EN 60439 til EN 61439:2013 Norsk elektroteknisk norm NEK 439:2013 LAVSPENNINGSTAVLER OG KANALSKINNESYSTEMER Meget kort presentasjon Forskrift / Norm Aktuellt for tavler FORSKRIFT Sikkerhetskrav FEL

Detaljer

Nødlysanlegg LOGGBOK/JOURNAL. Batteriarmaturer m/auto Test funksjon inkl. Armaturliste. Batteriarmaturer u/testfunksjon inkl.

Nødlysanlegg LOGGBOK/JOURNAL. Batteriarmaturer m/auto Test funksjon inkl. Armaturliste. Batteriarmaturer u/testfunksjon inkl. LOGGBOK/JOURNAL Nødlysanlegg (KRYSS AV FOR TYPE ANLEGG) Batteriarmaturer m/auto Test funksjon inkl. Armaturliste Batteriarmaturer u/testfunksjon inkl. Armaturliste Sentralisert PL 5000-D m/armaturliste

Detaljer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisningen. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisningen. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisningen PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symboler som er markert på instrumentet og i denne bruksanvisningen:

Detaljer

Tekniske data, PKNM 2-polet

Tekniske data, PKNM 2-polet Tekniske data, PKNM 2-polet Jordfeilautomat Jordfeilautomat PKNM, 2-polet Kombinert jordfeilbryter og elementautomat Utløsing uavhengig av nettspenning Skinnekompatibel Dobbel komfortklemme (løfte-/åpneklemme)

Detaljer

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 8 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.98

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 8 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.98 Reservestrømsystemer Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 RESERVESTRØMSYSTEMER...3 2.1 Reservestrøm fra kontaktledningsanlegget...3 2.1.1 Plassering av reservestrømstransformator...3 2.1.2 Transformator...3

Detaljer

MED INSTALLASJONSTESTER ELIT EUROTEST 61557BT

MED INSTALLASJONSTESTER ELIT EUROTEST 61557BT VERIFISERING MED INSTALLASJONSTESTER ELIT EUROTEST 61557BT ELIT AS 2010 Denne kortversjonen av brukerveiledningen er ment for hurtig igangsetting ved bruk av EUROTEST 61557BT til verifikasjon av en elektrisk

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

Denne instruks gjelder for alle lavspenningsanlegg hvor Statnett er driftsansvarlig.

Denne instruks gjelder for alle lavspenningsanlegg hvor Statnett er driftsansvarlig. Dokumentnummer: 1172636 rev. 12 Side: 1 av 7 1 Styrende policy og lovgivning Instruks vedrørende arbeid på eller nær ved lavspenningsanlegg er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet

Detaljer

323/324/325 Clamp Meter

323/324/325 Clamp Meter 323/324/325 Clamp Meter Bruksanvisning PN 4045153 May 2012 (Norwegian) 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice. All product names

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Tronic-dimmeinnsats med trykk-endevenderbryter Best.nr.: 0493 09 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjoner Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

Notat Side 1/6. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 12 og 14 - klargjøring av aktuelle problemstillinger

Notat Side 1/6. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 12 og 14 - klargjøring av aktuelle problemstillinger Notat Side 1/6 15.06.2001 01/1692-1/ 710.17 Saksbehandler Deres dato Deres referanse Kari Magndal Til Nettverksgruppe 2 - fel, Kopi til Oddmund Foss, Fra PEL v/kari Magndal Fel 12 og 14 Problemstillinger

Detaljer

Sammenheng mellom. til jordingssystemet. Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg. veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer

Sammenheng mellom. til jordingssystemet. Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg. veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer Sammenheng mellom Forskrift om elektriske forsyningsanlegg(fef) veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg til jordingssystemet Sjefingeniør Espen

Detaljer

Beregning av vern og kabeltverrsnitt

Beregning av vern og kabeltverrsnitt 14 Beregning av vern og kabeltverrsnitt Læreplanmål planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle systemer for uttak av elektrisk energi, lysstyringer, varmestyring og -regulering beregnet for

Detaljer

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 5 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 5 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00 Innvendig Sikringsanlegg Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 UTFØRELSE AV ROM FOR SIKRINGSANLEGG...3 2.1 Bygninger og rom...3 2.1.1 Temperatur...3 2.1.2 Fuktighet...4 2.1.3 Støv...4 2.2 Omformerrom...4

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C. Elektrotekniske anlegg

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C. Elektrotekniske anlegg Side: 1 / 8 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering C. Elektrotekniske anlegg 1. Kraftforsyning Side: 2 / 8 Innholdsfortegnelse C Generelle krav... 3 C.1 Kraftforsyning... 3 C.1.1 Funksjonelle og

Detaljer

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 NEK 400 spesifiserer krav til planlegging, montasje og verifikasjon av elektriske installasjoner. Kravene skal sikre personer, husdyr og eiendom mot

Detaljer

REN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner trafomåling

REN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner trafomåling NR 4002 VER 3.0-15.07.2013. REN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner trafomåling Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner for trafomålte anlegg skal

Detaljer

Sperrelokk. D-sikringer 500V, gg Egenskaper og fordeler Proppsikringer med meldeperle type ND Diazed 50 x 12,5mm DIN 49360.

Sperrelokk. D-sikringer 500V, gg Egenskaper og fordeler Proppsikringer med meldeperle type ND Diazed 50 x 12,5mm DIN 49360. Sperrelokk, Spiralschläuche lamellsikringer, und Kabelbündelhalter D-sikringer Sperrelokk Sperrelokk gjør det mulig å stenge av strømmen uten frakobling av kabler som krever autorisert personell. Sperrelokkene

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

Banestrømforsyning/Prosjektering/Kondensatorbatteri

Banestrømforsyning/Prosjektering/Kondensatorbatteri Banestrømforsyning/Prosjektering/Kondensatorbatteri Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Banestrømforsyning Prosjektering Innhold 1 Hensikt og omfang 2 Generelt 3 Utforming 4 15 kv, 16 2/3 Hz

Detaljer

RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE

RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE Generelt Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner skal installeres og eventuelt ombygges i henhold til retningslinjer angitt i denne spesifikasjonen

Detaljer

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK Utstyret må installeres av fagpersonell. Produsenten kan ikke lastes for feil hvis ikke manualen er fulgt. Fare for Ulykker, død, forbrenning eller eksplosjon. - Utsytret

Detaljer

Nødstrømsaggregat til Haukeland Universitetssykehus, tilleggsdokument 1.

Nødstrømsaggregat til Haukeland Universitetssykehus, tilleggsdokument 1. Bergen 7. juli 2011 Nødstrømsaggregat til Haukeland Universitetssykehus, tilleggsdokument 1. Innkomne spørsmål og tilleggsspørsmål. Innkomne spørsmål: Er det planlagt noen felles befaring vedrørende anbudskonkurransen?

Detaljer

Relé Dold. www.jfknudtzen.no Side 369

Relé Dold. www.jfknudtzen.no Side 369 Relé Dold Installasjonsrelé 370 Impuls relé 370 Modulær relé 370 Lampetest 371 Tidsrelé 372 Multifunksjon IK 372 Multifunksjon MK 372 Overvåknings relé 373 Isolasjonsovervåkning 373 Spenningsovervåkning

Detaljer

Regulerte motordrifter Jording, skjerming og skapbygging

Regulerte motordrifter Jording, skjerming og skapbygging Regulerte motordrifter Jording, skjerming og skapbygging Tema Mekanisk oppbygging Krav til konstruksjon Kapslingsgrad Varmeavgivelse / Kjølekonsepter EMC-korrekt installasjon Sonekonsept Grunnregler for

Detaljer

Aktuator Elektrisk, ELQ

Aktuator Elektrisk, ELQ 3852 3852 Eksempler på bruksområder Aktuator for 100% regulering av kule og dreiespjeldsventiler. Beskrivelse Aktuator for ventil, elektrisk, kontinuerlig drift 3852ELQ Elektrisk aktuator for kontinuerlig

Detaljer

M-PACT luftbrytere, Nominell kortslutnings-kapasitet (Icu) opptil 100 ka (415V).

M-PACT luftbrytere, Nominell kortslutnings-kapasitet (Icu) opptil 100 ka (415V). M-PACT luftbrytere, 400A til 4000A Nominell kortslutnings-kapasitet (Icu) opptil 100 ka (415V). Denne nye generasjonen av M-PACT luftbrytere er utviklet for å imøtekomme dagens strenge krav til rask påvisning

Detaljer

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer... Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...7 Definisjoner,

Detaljer

Oppgaver til kapittel 4 Elektroteknikk

Oppgaver til kapittel 4 Elektroteknikk Oppgaver til kapittel 4 Elektroteknikk Oppgavene til dette kapittelet er lag med tanke på grunnleggende forståelse av elektroteknikken. Av erfaring bør eleven få anledning til å regne elektroteknikkoppgaver

Detaljer

Velgerguide. Tesys kontaktorer, motorvernbrytere og termiske releer

Velgerguide. Tesys kontaktorer, motorvernbrytere og termiske releer Velgerguide Tesys kontaktorer, motorvernbrytere og termiske releer TeSys motorvernbrytere med utstyr Startstrøm Startstrøm 3 x innstilt 3 x innstilt Motorvernbryter GVME Motorvernbryter GVLE Motorvernbryter

Detaljer