Lars-Fredrik Mathiesen, EX-forum Exp-motorer ABB
|
|
- Gro Dahle
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Lars-Fredrik Mathiesen, EX-forum 2011 Exp-motorer
2 Betingelser for en eksplosjon Eksplosjonstrekanten: 1. Eksplosiv atmosfære/ brennbart materiale - gass, damp eller støv 2. Oksygen 3. Tennkilde - gnist, varm overflate, flamme eller stråling
3 Prinsipp Kapslingen blir spylt før oppstart og trykksatt under drift med en beskyttende gass, feksren f.eks luft eller inert gas. Innsiden av kapslingen er definert som sikker sone po Inntak p>p po Utløp
4 Relevante EN/IEC Standarder ATEX 94/9/EC Product Directive (ATEX 95/Fusex): Produsenten må bevise at utstyret møter EHSR*-kravene, og tilfredsstiller standardene: EN/IEC General requirements EN/IEC (p) Pressurised protection ATEX 99/92/EC, Worker Protection Directive (ATEX 137/Fhosex): Sluttbrukeren må oppfylle minimumskravene: Benytte produsentens dokumentasjon, instruksjoner og prosedyrer Ex Alternativt produsere egen dokumentasjon Produsenten skal levere dokumentasjon og instruksjoner iht. følgende standarder: EN/IEC Installation rules of equipment in hazardous gas areas EN/IEC Inspection and Maintenance rules for equipment in gas EN/IEC Repair and overhaul rules for equipment in gas *EHSR = Essential Health and Safety Requirements
5 Beskyttelsesnivåer Exp-beskyttelse deles inn i tre beskyttelsesnivåer; px, py og pz px og pz benyttes på kapslinger med utstyr som er i stand til å skape antenning pz kun i sone 2, utstyrskategori 3 py benyttes på kapslinger med utstyr som ikke skaper antenning Utstyr klasse d, e, i, m, na, nc, o, q pxe og pze: e =Exehovedboks (MTB)
6 Beskyttelsesnivåer Type px reduserer kravet til utstyret internt t i kapslingen fra beskyttelsesgrad Gb til nonhazardous Type py reduserer kravet til utstyret t t internt i kapslingen fra beskyttelsesgrad Gb til Gc Type pz reduserer kravet til utstyret internt i kapslingen fra beskyttelsesgrad Gc til nonhazardous
7 Exp-motorer, elektrisk design Motorene designes slik at man unngår overoppheting Expx: Stator: T max < T (B/F) T omg T margin Rotor: T max < T T1-T6 -T omg T margin Expz: Intern temperatur vurderes ikke
8 Exp-motorer, mekanisk design Motorene designes slik at lysbuer, gnister og varme overflater ikke kommer i kontakt med eksplosiv atmosfære. Minimum overtrykk: Expx: 50 Pa (0,5 mbar) Expz: 25Pa(025mbar) (0,25
9 Logisk diagram /funksjonsdiagram For Expx skal produsenten lage et funksjonsdiagram, f.eks flytskjema for kontrollsystemet Funksjonstester er påkrevet for å verifisere samsvar med skjemaet
10 Flytskjema - eksempler
11 Purging g før oppstart Purgetiden er avhengig av kaplingens frie volum, lekkasjerate og purgemediets mengde og trykk. Purgevolumet skal være minimum 5 x kapslingens frie volum Typiske purgedata:
12 Trykksetting ved drift Purgeenheten kompenserer for lekkasje i kapslingen ved å slippe inn luft når trykket faller under et gitt punkt
13 Testing og sertifisering (minimumskrav) Standard rutine- eller typetest for å verifisere temperaturstigning. Designmargin benyttes ved rutinetest. For VSD-motorer skal typetest eller kalkulasjon bekrefte temperaturstigningen i hele turtallsområdet. Lekkasjeraten verifiseres pr. motor Purgetid kan være typetestet Punkt med laveste trykk kan være typetestet. t t t Expx-motorer skal sertifiseres av 3. part Expz-motorer kan leveres med egendeklarasjon
14 Nødvendig dokumentasjon Iht. Produktdirektivet (ATEX 95) så må produsenten levere: Samsvarsærklæring Instruksjoner for Installasjon Drift Vedlikehold Reparasjon Med disse dokumentene så tar produsenten ansvar for at motorene oppfyller kravene i Produktdirektivet (ATEX 95/FUSEX). Sluttbruker har ansvar for å oppfylle minimumskravene i Brukerdirektivet (ATEX 137/PHOSEX)
15 Purgesystem - standard Purgeenheten monteres på motoren Purgeenheten sørger for sikker drift og nedstengning i tilfelle feil Purgeenheten er pre-sertifisert t og motorens sertifikat dekker kombinasjonen motor/purgeenhet
16 Purgesystemer standard - utstyr
17 Purgesystemer skreddersydd Instrumentering og ventiler monteres på eller ved motoren Instrumentene kobles til en PLS eller SAS-system Overordnet kontrollsystem t eller PLS sørger for sikker drift og nedstengning i tilfelle ll feil I tillegg til at motoren blir Exp- sertifisert så skal også kombinasjonen med PLS eller SAS-system sertifiseres som en enhet
18 Vedlikehold EN/IEC Inspection and Maintenance rules for equipment in gas EN/IEC Repair and overhaul rules for equipment in gas Pakninger og tetninger bør inspiseres/skiftes ved mistanke om økt lekkasje Purgeenhet og annet utstyr vedlikeholdes iht. produsentens manualer og relevante standarder d Ellers som for standard motorer
19 Exp -+/- + Nesten standard motordesign Ingen derating (Exe) Ingen flammespalter lt å vedlikeholde ld (Exd) God løsning ved krevende applikasjoner og VSD + Beskytter motorens indre deler ved skitten eller korrosiv atmosfære - Flere kritiske komponenter - Må ha tilgang til ren luft / inert gas - Purgesekvens må gjennomføres før oppstart
20
Motordrifter i Ex-soner
Lars-Fredrik Mathiesen Motordrifter i Ex-soner Ex-soner Potensielt eksplosive atmosfærer inkluderer alle lokasjoner der brennbare væsker og gasser Ex-soner eller brennbart støv kan forårsake en eksplosjon.
DetaljerForedragholder. Bjørn Schjøll Kristoffersen. 1974 Flysystemtekniker 1979 Automasjonstekniker.
Foredragholder Bjørn Schjøll Kristoffersen. 1974 Flysystemtekniker 1979 Automasjonstekniker. Yrkeserfaring: 20 år senior instruktør Ex 5 år senior instruktør automasjon. 8 år offshore Instrument-tekniker.
DetaljerIFEA. Grunnleggende Ex Innføring i begreper - og sertifiseringskrav BARTEC-TECHNOR 22/10-2013 BARTEC
IFEA Grunnleggende Ex Innføring i begreper - og sertifiseringskrav BARTEC-TECHNOR 22/10-2013 BARTEC Plan for dagen Vi skal gå gjennom litt eksplosjonsteori Hva trenger vi for å få en eksplosjon Hva blir
DetaljerVedlikehold av Ex-utstyr
Vedlikehold av Ex-utstyr IFEA Ex-forum Gardemoen 20.09.2011 Vedlikeholdskonsept iht EN 60079-17 Vedlikeholdsintervall Erfaringer med Ex-utstyr Arne Nossum Ansvarshavende for elektriske anlegg på Statoil
DetaljerEX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013
EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om
DetaljerKan mitt damm/pulver explodera?
Kan mitt damm/pulver explodera? ATEX och Brand Seminariet 22 maj 2013 Kees van Wingerden GexCon AS Hvorfor gjennomføre tester? Hensikten er å beskrive eksplosjonsegenskapene til det aktuelle støv. Hvor
DetaljerEksamens besvarelse OPPGAVE FRA AV KENT OG VALENTINA
Eksamens besvarelse OPPGAVE FRA 30.05.2016 AV KENT OG VALENTINA Meny 1. Hovedside 2. Meny 3. Beskrivelse av anlegg 4. P&ID skjema av anlegget 5. EX sikkerhet 6. Kontroll og vedlikehold av sløyfe 601 7.
DetaljerKableinnføringer. EX-forum Gardermoen 19. September 2011 Trym Rokkones, Tranberg AS
Kableinnføringer EX-forum Gardermoen 19. September 2011 Trym Rokkones, Tranberg AS Krav Produktkrav EN IEC 60079-0, generelle EN IEC 60079-1, d EN IEC 60079-7, e Installasjonskrav EN IEC 60079-14 NORSOK
DetaljerTennkildeisolering/kontroll
Tennkildeisolering/kontroll Brann-, gass- og nødavstengningssystemer Ifea kurs, 11. og 12. april 2011 Torgrim Log Teknisk sikkerhet, Statoil Kårstø 1 - Classification: Internal 2011-05-10Classification:
DetaljerOppgave 1. Komponenter i en målesløyfe: Hva er og hva gjør enhetene: 1,2,3,4 og 5? Oppgave 2
Oppgave 1 Komponenter i en målesløyfe: 5 2 4 3 1 Hva er og hva gjør enhetene: 1,2,3,4 og 5? Oppgave 2 Figuren under viser signalet fra en trykktransmitter. Signalet er preget av støy og vi mistenker at
Detaljera) Forklar hva som menes med variert programvare («diverse software») og hvordan dette kan oppnåes. (5%)!
Oppgave 1 Diverse: (30%) a) Forklar hva som menes med variert programvare («diverse software») og hvordan dette kan oppnåes. (5%) I tillegg er det to uavhengige team (2.5%) og forskjellige programmeringsspråk
DetaljerHvorfor Work Breakdown Process også innenfor instrumentering:... 3 Oppgaver Instrumentering... 4 Temperatur:... 4 Nivå:... 4
Innhold Hvorfor Work Breakdown Process også innenfor instrumentering:... 3 Oppgaver Instrumentering... 4 Temperatur:... 4 Nivå:... 4 Temperatur:... 4 Flow:... 5 Eksplosjonsfarlige områder:... 5 Flow...
DetaljerElektriske installasjoner i Ex-områder: Tilsyn, regelverk og kompetansekrav
Elektriske installasjoner i Ex-områder: Tilsyn, regelverk og kompetansekrav 13. 15. september 2011 Oslo - Kiel Frode Kyllingstad Senioringeniør Enhet for elektriske anlegg DSB frode.kyllingstad@dsb.no
DetaljerNytt fra myndighetene
Nytt fra myndighetene Ex-forum 2011 Om s oppfølging av ATEX direktivet 1999/92/EF (brukerdirektivet) og 94/9 EF (produktdirektivet) Bjarte Haaøy Nes Seniorinspektør Vestlandet Gammelt nytt Direktoratet
DetaljerBrannforebygging på FA-anlegg. Avfall Norge
Brannforebygging på FA-anlegg Avfall Norge 05.04.2018 Bård A. Olsen, Sivilingeniør i kjemi, NTNU Jobbet med farlig avfall siden 2002 Renor AS, Avdeling Aurskog siden 2007 Renor Brevik Behandlingsanlegg
DetaljerLPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER
LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker
DetaljerFlexPAK 1000 DX. Den ledende utsugsløsningen. Alltid riktig kapasitet.
Den ledende utsugsløsningen. Alltid riktig kapasitet. FlexPAK DX høyvakuumenhet representerer den fremste løsningen på markedet. Enheten er designet for utsug av sveiserøyk, slipestøv, metallfliser osv.
DetaljerHvorfor Work Breakdown Process også innenfor instrumentering:
Innhold Fremdriftsplan 2018... 3 Hvorfor Work Breakdown Process også innenfor instrumentering:... 4 Ex(iA) Sikkerhetsbarrierer... 4 Mulige eksamensoppgaver, instrumentering... 4 Oppgaver Instrumentering...
DetaljerBrukerinformasjon Bronx Hanging Heater
Brukerinformasjon Bronx Hanging Heater Art. Nr. 305035 Pakk opp terrassevarmeren og sjekk at alle delene er der, og at ingenting ligger igjen i esken. Pass også på at all emballasje er fjernet. Bruk den
DetaljerMonterings- og installasjonsprosedyrer
Monterings- og installasjonsprosedyrer for Pall Supracap 100 kapsuler 1. Innledning Følgende prosedyrer må følges for installasjon av Pall Supracap 100 kapsuler. Innholdet i instruksjonene i produktinformasjonen
DetaljerIFEA On-Line Analyse September 2011. Sesjon 2: Målemetoder. Prøvetaking og Prøvebehandling Gass
IFEA On-Line Analyse September 2011 Sesjon 2: Målemetoder Prøvetaking og Prøvebehandling Gass Sampling og Sample handling GAS Hva er viktig for en vellykket Prøvebehandling? Hvorfor? Hvordan? Alle har
DetaljerNY EX- NEK 420 INSTALLASJONS GUIDE
Thore Andersen NY EX- NEK 420 INSTALLASJONS GUIDE Elsikkerhetskonferansen 2011 Folkets hus 8-9 nov. 2011 Ex kompetansen - historisk Oljealderen blottla en stor uvitenhet om Ex- anlegg Kunnskapen fantes
DetaljerVarmluftsvifte SWX EX
2 Vannbåren varme Varmluftsvifte SWX EX Varmluftsvifte for omgivelser med en midlertidig eksplosjonsfare Bruksområde SWX EX er en varmluftsvifte formet spesielt med tanke på omgivelser med en midlertidig
DetaljerNEK s Elsikkerhetskonferanse 2009
NEK s Elsikkerhetskonferanse 2009 Ny NEK 400-4-42 Beskyttelse mot termiske virkninger Ivaretas brannkravene i bygninger? Dag Ivan Ekrem, COWI AS 1 Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk
DetaljerKORTFATTET INNFØRING OM GASSEKSPLOSJONER
Temakveld Eksplosjonssikkerhet NFS, Oslo 19. september 2011 1 KORTFATTET INNFØRING OM GASSEKSPLOSJONER Temakveld Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Ingeniørenes Hus, Oslo 20. september 2011. GEIR H.
DetaljerATEX Eksplosjonssikring
1 ATEX Eksplosjonssikring Tor Onshus Teknisk kybernetikk Norges teknisk naturvitenskaplige universitet, NTNU tlf: 73594388 fax: 73594399 Tor.Onshus@itk.ntnu.no http://www.itk.ntnu.no/ansatte/onshus_tor
DetaljerIndustrie Funkfernsteuerungen
Industrie Funkfernsteuerungen Radio fjernstyringssystemer for sikker og pålitelig maskinstyring i eksplosjonsfarlige områder hetronic.com 1 Historikk Radio fjernstyringssystemer for bruk i eksplosjonsfarlige
DetaljerIndividuell lærekandidatplan
Individuell lærekandidatplan for: i Elektrikerfaget Startdato: Sluttdato: Navn på opplæringskontor Navn på bedrift Sign. opplæringskontor Sign. lærekandidat Sign. bedrift Dato godkjent: Avdeling for videregående
DetaljerNytt fra myndighetene DSB. Ex-forum 2011 Gardermoen 19. 20. september
Nytt fra myndighetene DSB Ex-forum 2011 Gardermoen 19. 20. september Frode Kyllingstad Senioringeniør Enhet for elektiske anlegg 1 Temaer Nordisk ATEX-møte 2011, NKS, i Stockholm Ladestasjoner for Elbiler
DetaljerBrukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.
Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,
DetaljerReparasjon og overhaling av Ex motorer
Reparasjon og overhaling av Ex motorer Ex motorer Konstruksjonsprinsipper To hovedprinsipper for motorer: 1. Konstruksjon på en slik måte at farlig varme eller gnister ikke oppstår (Exe og ExN) 2. Kapsle
DetaljerHYDROVAC/OIL PURIFIER
HYDROVAC/OIL PURIFIER Generelt om purifier Forurensing Anvendelses område Økonomi Prosessbeskrivelse Modeller og spesifikasjoner Utfordringer SH2000 PEX-03 PEX-04 Tester Referanser Avslutningsslide Veslefrikk
DetaljerTHR9 Ex. Sikkerhetsinstruksjoner
THR9 Ex Sikkerhetsinstruksjoner 01.04/NO PS11203ANOAD01 1 Innholdsfortegnelse 1 Bruk... 3 2 Sikkerhetsforholdsregler... 3 3 Feil Og Skade... 3 4 Sikkerhetsforskrifter... 4 5 Tilleggsforeskrifter For Støvfarlige
DetaljerSauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000
Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør.
DetaljerTENNKILDE KONTROLL BENSIN STASJONER. TAH CONSULTING Torkel Arv Haugen, SPT Nordic Conference 2018
TENNKILDE KONTROLL BENSIN STASJONER TAH CONSULTING Torkel Arv Haugen, SPT Nordic Conference 2018 TAH CONSULTING tahconsulting.no Torkel Arv Haugen torkel@tahconsulting.no Tlf. +47 90972592 Kort om meg
DetaljerFra EN 60439 til EN 61439
Fra EN 60439 til EN 61439 Status Struktur Forskjeller fra eksisterende norm Hans-Petter Nybakk Eksisterende tavlenorm EN 60439 Gjelder for TTA og PTTA tavler 2 2 Eksisterende tavlenorm EN 60439 Gjelder
DetaljerUZ 964 Operating Instructions
UZ 964 Operating Instructions 107402576 A 02 English... 6 Deutsch... 8 Français... 10 Nederlands... 12 Italiano... 14 Norsk... 16 Svenska... 18 Dansk... 20 Suomi... 22 Español... 24 Português... 26 Eλληνικά...
DetaljerNorsk EU-samsvarserklæring
Vi,, erklærer under eneansvar at følgende produkter: GRAM BioCompact & BioCompact II Modell: 210, 310, 410, 610 & 210/210 Kjølemiddel: R600a, R290, R404A & R134a - ATEX-direktivet 2014/34/EU - Maskindirektivet
Detaljer~Høgskolen i Oslo. Side l. Avdelingfor ingeniørutdanning
Side l ~Høgskolen i Oslo Avdelingfor ingeniørutdanning Les igjennom ~ oppgave før du begynner å løse den. Det kan være infonnasjon lenger nede i teksten som du kan ha glede av tidligere i oppgaven. (*)
DetaljerClassification: Statoil internal. Krav til måleutstyr i forbindelse med E-drift. v/ Bjørn Ullebust, Statoil ASA
Classification: Statoil internal Status: Draft Krav til måleutstyr i forbindelse med E-drift v/ Bjørn Ullebust, Statoil ASA 2 Hva er kravet til utstyr? Skal tilfredsstille Standarder og forskrifter Skal
DetaljerMatindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIMEKANIKERFAGET
Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIMEKANIKERFAGET Gjennomføringsskjema for opplæring i bedrift Industrimekanikerfaget Lærlingens navn: Bedriftens navn: Læretid:
DetaljerHvordan installere pumpen Sauermann EE1750
Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør. OBS! Vær påpasselig med å gjøre rent filteret hver
DetaljerTerrassevarmer feilsøking
Terrassevarmer feilsøking PROBLEM MULIG ÅRSAK FORSLAG TIL RETTELSE Gass lukt under montering Gass lekkasje Se hvis det lukter gass på side 4. Gass lukt før første tenning Gass lekkasje Se hvis det lukter
DetaljerElregelverket og gassinstallasjoner
Elregelverket og gassinstallasjoner Hvor går grenseflatene mellom el-installasjoner og gassinstallasjoner sett fra el-regelverket sitt ståsted? DLE-konferansen 2012, Trondheim Frode Kyllingsstad, Enet
DetaljerKuleventil Type V16 karbonstål / redusert løp / DN 8 til DN 200
karbonstål / redusert løp / DN 8 til DN 200 GCHOT Tre-delt kuleventil med en unik konstruksjon for lett og rask installasjon og vedlikehold. Disse produktene har blitt konstruert, produsert og testet under
DetaljerLæreplan i heismontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift
Læreplan i heismontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 10. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet
DetaljerTHR880i Ex. Sikkerhetsinstruksjoner
THR880i Ex Sikkerhetsinstruksjoner 1 Innholdsfortegnelse 1 Bruk... 3 2 Sikkerhetsinformasjon... 3 3 Sikkerhetsforskrifter... 3 4 Batteridekselbeskyttelse... 5 4.1 Slik fjerner du batteridekselet... 5
DetaljerPRAKSISATTEST/VURDERING AV PRAKSIS I ELEKTRIKERFAGET
PRAKSISATTEST/VURDERING AV PRAKSIS I ELEKTRIKERFAGET Arbeidsgiver attesterer med dette at Navn: Fødselsdato: Adresse: Postnr./sted har allsidig og relevant praksis i henhold til kompetansemålene i Læreplan
DetaljerMASKINER og ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER
REGELVERK SOM GJELDER FOR MASKINER og ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Enhet for elektriske anlegg 17.10.2008 07:11 Oversikt Ansvar
DetaljerE-PAK 500 DX. Kompakt høyvakuumenhet egnet for brennbart støv
Kompakt høyvakuumenhet egnet for brennbart støv er den ideelle løsningen for utvinning av brennbare og brannsikre materialer som pusse- og slipestøv. Også egnet for rengjøring av arbeidsplassen og verkstedsgulvet
DetaljerMonterings- og installasjonsprosedyrer
Monterings- og installasjonsprosedyrer for Pall Novasip kapsulenheter 1. Innledning Følgende prosedyrer må følges for installasjon av Pall Novasip kapsulenheter. Innholdet i instruksjonene i produktinformasjonen
DetaljerSKRIFTLIGE INSTRUKSJONER I HENHOLD TIL ADR. Tiltak ved ulykker eller nødssituasjoner
SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER I HENHOLD TIL ADR Tiltak ved ulykker eller nødssituasjoner Hvis en ulykke eller nødsituasjon oppstår eller er nært forstående under transport, skal kjøretøyets mannskap gjennomføre
DetaljerVC300 Operating Instructions
VC300 Operating Instructions 10740838 A 1 - Basic operations 1. - Suction regulation 4 - Wind up the cord starting from the machine 5 - Accessories parking 6 - Dust bag replacement 6.1 6. 6.3 1 6.4 6.5
DetaljerEX-UTSTYR OG INSTALLASJONER I ELEKTRISKE ANLEGG
EX-UTSTYR OG INSTALLASJONER I ELEKTRISKE ANLEGG PENSUMLISTE FOR OPPLÆRING Industriens forening for elektro og automatisering Pensumliste for opplæring Side 2 av 10 FORORD Myndighetene setter krav til kvalifikasjoner
DetaljerMotorstyring, intet problem
Sikkerhetsbrosjyre 2014 Motorstyring, intet problem AS-i motormoduler for AC-motorer AS-i slave for SEW-frekvensomformere med M12-kontakter og beskyttelsesklasse IP65 tillater datautveksling og parametrisering
DetaljerMontering, betjening og vedlikehold instruksjoner DS, FG, DP, DV, HG
1 of 5 Montering, betjening og vedlikehold instruksjoner DS, FG, DP, DV, HG Generelt Disse enhetene kan bli brukt som Pumpe pulsasjons dempere, rørlednings sjokk absorberts, termiske ekspansjon kompensatorer
DetaljerE69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner. Sikkerhetsinformasjon
Instruks MI 018-429 Juni 2005 E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner Sikkerhetsinformasjon For sikkerhetsinformasjon på dansk, se nettstedet angitt nedenfor. For sikkerhetsinformasjon
DetaljerIFEA Sikkerhetssystemkonferansen
1 IFEA Sikkerhetssystemkonferansen Gardermoen 3.-4. Nov 2011 NTMOS H2S Ny halvlederteknologi for rask deteksjon Tradisjonelle måleprinsipper for deteksjon av gasser Katalytisk forbrenning: Måling av HC
DetaljerFlexFilter EX. Et toppmoderne filtersystem til dine nåværende og fremtidige behov
Et toppmoderne filtersystem til dine nåværende og fremtidige behov Flexfilter EX er produsert for å tåle overtrykk fra en potensiell eksplosjon og er utstyrt med et eksplosjonvernpanel. De skadelige effektene
DetaljerOverspenningsvern. installeres før skaden skjer.
Overspenningsvern installeres før skaden skjer. Hvorfor og når skal vi bruke overspenningsvern? Overspenningsvern 230-400 V for montering på DIN-skinne med utbyttbar patron/vern. Naturen kan komme med
DetaljerJernbaneverket Teknisk regelverk Utgitt 1. februar 2016
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/koblingsanlegg/vedlegg/informasjon som skal oppgis til leverandør ved spesifisering av brytere (normativt) Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Banestrømforsyning
DetaljerNorsk EU-samsvarserklæring
Vi,, erklærer under eneansvar at følgende produkter: GRAM BioCompact & BioCompact II Modell: 210, 310, 410, 610 & 210/210 Kjølemiddel: R600a, R290, R404A & R134a - ATEX-direktivet 2014/34/EU - Maskindirektivet
DetaljerEKSAMENSOPPGAVE. Les igjennom alle oppgaver før du begynner - for å danne deg et bilde av omfanget.
Side 1 HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for ingeniørutdanning EKSAMENSOPPGAVE Emne: Mekatronikk Emnekode: SO524M Faglig veiledere: Bjørn Engebretsen Gruppe(r): 3MM Dato: 16.12.2002 Eksamenstid: 09.00 14.00 Eksamensoppgaven
DetaljerDenne siden inneholde de seglass med rammer og tilbehør som InstrumentTeam AS fører fra Papenmeier i Tyskland Seglass Ramme
Seglass Denne siden inneholde de seglass med rammer og tilbehør som InstrumentTeam AS fører fra Papenmeier i Tyskland Seglass Ramme Sirkulær seglass ramme i henhold til DIN28120 eller tilsvarende Enkel
DetaljerNEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET
NEK 400 Bolig Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg
DetaljerRev.: 1 Bygninger Side: 1 av 7
Bygninger Side: 1 av 7 1 OMFANG... 2 2 GENERELT... 3 3 INNVENDIG... 4 3.1 Høyspenningsrom... 4 3.2 Kontrollrom... 4 3.3 Batterirom... 4 3.4 Belysning... 4 4 UTVENDIG... 5 5 VENTILASJON, KJØLING OG VARME...
DetaljerFlexFilter EX. Et toppmoderne filtersystem til dine nåværende og fremtidige behov
Et toppmoderne filtersystem til dine nåværende og fremtidige behov Flexfilter EX er produsert for å tåle overtrykk fra en potensiell eksplosjon og er utstyrt med et eksplosjonvernpanel. De skadelige effektene
DetaljerFiorentini Dival 500, 1" -1 ½" - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS
Revidert 29.01.2015 Atle Hjelmerud Fiorentini Dival 500, 1" -1 ½" - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS 1 Innhold 1 Forhåndsregler for operatør... 3 2 Emballasje...
DetaljerKJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING
KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.
DetaljerGass Hvordan forebygge hendelser AGA Safety
Gass Hvordan forebygge hendelser AGA Safety Kai Arne Trollerud Gardermoen 6. desember 2016 Noen årsaker til uhell med gass Manglende kompetanse Feil design Feil komponentvalg Mangelfull ferdigkontroll
DetaljerVernedrakter. Vernedrakter
Vernedrakter Huden er ikke bare det største organet, den er også et av de mest sårbare organene Vi har. Spesielle vernedrakter beskytter huden. MSA vernedrakter er designet for å beskytte mot faste stoffer,
DetaljerHÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell
HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt
DetaljerGratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.
Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.
DetaljerEksamensoppgave i TTK4175 Instrumenteringssystemer
Institutt for Teknisk Kybernetikk Eksamensoppgave i TTK4175 Instrumenteringssystemer Faglig kontakt under eksamen: Tor Onshus Tlf.: 73 59 43 88 / 92 60 74 60 Eksamensdato: 30.05.2017 Eksamenstid (fra-til):
DetaljerNederman tilbyr en komplett serie med slangeopprullere, alle er enkle å betjene og sikre i bruk.
Vedlegg Slangeopprullere Slangeopprullere Nederman tilbyr en komplett serie med slangeopprullere, alle er enkle å betjene og sikre i bruk. Ta kontakt for mer informasjon Nederman tilbyr en komplett serie
DetaljerSystemets brukerveiledning. For brukeren. Systemets brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1
Systemets brukerveiledning For brukeren Systemets brukerveiledning geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 NO INNHOLDSFORTEGNELSE LES NØYE FØR BRUK 1 Presentasjon av apparatet...2 1.1
DetaljerBrannfare eller eksplosjonsfare? Når må vi risikovurdere etter NEK 420 i tillegg til NEK 400?
Brannfare eller eksplosjonsfare? Når må vi risikovurdere etter NEK 420 i tillegg til NEK 400? Frode Kyllingstad, DSB og Thore Andersen formann NK31 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar DSBs
DetaljerMekanisk Isolering, praksis og utfordringer
Mekanisk Isolering, praksis og utfordringer Nyhamna Per Sælevik Utsagn Human rather than technical failures now represent the greatest threat to complex and potentially hazardous systems James Reason 1995
DetaljerKvalitetskontroll av gassmonitorer
Dokument Kvalitetskontroll av gassmonitorer Seksjon Beskrivelse av sporbarhet og referanser ved kalibrering Del Operasjonelt nivå 1 of 7 Kvalitetskontroll av gassmonitorer Kvalitetskontrollen av gassmonitorer
DetaljerParker Hannifin AS. Making parts and systems all over the world
Parker Hannifin AS Making parts and systems all over the world Parker Hannifin Corp. 2007 FY07 omsetning NOK. 57 milliarder 9 divisjoner 8 400 distributører 57 000 ansatte 900 000 produkt nummer 417 000
DetaljerSirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual
Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual Installasjon - Monter pumpen på et jevnt, stivt og vibrasjonsfritt underlag - Sørg for at inntaksrør/slange er så kort som mulig - Sørg
DetaljerMaterialvalg for in-line instrumenter. Forfatter: Roar Stormoen / KROHNE Norway AS
Materialvalg for in-line instrumenter Forfatter: Roar Stormoen / KROHNE Norway AS 1 Ditt måletekniske kompetansesenter 2 Hvem er vi? Leverandør til det norske markedet i mer enn 30 år Hovedkontoret i Moss
DetaljerFDV Luft og smussutskillere. 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil
FDV Luft og smussutskillere 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil Dimensjoner og mål Dimensjoner (mm) Type A B C D E F G Testtrykk SS CVAD-50 50 430 300 170 25 380 680 21
DetaljerAktuator Elektrisk, ELQ
3852 3852 Eksempler på bruksområder Aktuator for 100% regulering av kule og dreiespjeldsventiler. Beskrivelse Aktuator for ventil, elektrisk, kontinuerlig drift 3852ELQ Elektrisk aktuator for kontinuerlig
DetaljerElektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens
Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid
DetaljerElektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens
Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid
DetaljerBrynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no
Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no
Detaljer12004-10.01.2012. Arjonfloor gulvvarmesystemer Skjemaer tilknyttet installasjon
12004-10.01.2012 Arjonfloor gulvvarmesystemer Skjemaer tilknyttet installasjon b Kontrollskjema ved installasjon av Arjonfloor gulvvarmesystem i Adresse Gnr/Bnr Åpne fordelere er montert i rom med sluk
DetaljerBåtkraner. - for ethvert løftebehov. demanor.no
Båtkraner - for ethvert løftebehov Et økende behov for sikker løfting av fritidsbåter Det er en betydelig risiko for skade på både personer og båt ved løft av båt. Det er viktig at kranen er tilpasset
DetaljerLANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions
00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.
DetaljerBRANNSLOKKESYSTEM FOR BESKYTTELSE MOT BRANN I STORKJØKKEN. www.brannverntjenesten.no
BRANNSLOKKESYSTEM FOR BESKYTTELSE MOT BRANN I STORKJØKKEN www.brannverntjenesten.no KOMPONENT FORTEGNELSE - Væskebeholder - Ventil Slokkevæske Manuell utløser Deteksjonsrør (rød) Sprededyser INSTALLASJON
DetaljerSIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg
SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus
DetaljerBrukermanual. Maritim 280 Maritim 270 RIB Maritim 310 RIB
Brukermanual Maritim 280 Maritim 270 RIB Maritim 310 RIB 1 Kjære kunde. Gratulerer med ny båt. Denne er produsert i henhold til sikkerhetsbestemmelsene som gjelder i EU/EØS området. Hver enkelt båt har
DetaljerESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner
ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE
DetaljerRÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD
RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W
DetaljerElektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25
SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10
DetaljerHYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon
HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:
DetaljerSIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg
SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus
Detaljer(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off
CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3
DetaljerForskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer
Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet og Direktoratet for brann- og elsikkerhet 30. juni 2003 med hjemmel i lov av 4. februar
Detaljer