Falig Forum Nordland Fauske 04. og 05. september 2011 1
Er det tilfredsstillende med plugg og stikkontakt til en varmepumpe som får strømtilførselen til inne -delen? Må det monteres sikkerhetsbryter i tillegg? Jf krav i maskinforskriften Vedlegg 1 pkt 1.6.3. Vil det være forskjell på installasjoner i bolig og offentlige bygg/industri? Det er normalt ikke nødvendig med sikkerhetsbryter foran varmepumper i bolig. For industrianlegg er det derimot et krav til servicebryter. Se Elsikkerhet 65. 2
Kan en bedriftselektriker instruere sine medansatte slik at de blir instruert personell? Ja, det er rette vedkommende med god kjennskap til anlegg, system og rutiner. 3
Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk 13, Mindre arbeid. Kan en ufaglært installere ett 12 volts lysanlegg med skjult ledingsforlegning og innfelte spotter? Ja, inntil 200 VA og ikke skjult installasjon. 4
Lysanlegg utført som fast installasjon og styres av bevegelsesdetektor. Kan lysanlegget styres av kun en bevegelsesdetektor, eller må det også monteres en egen betjeningsbryter i rommet for lysanlegget? Ja, det må være egen betjeningsbryter foran bevegelsesdetetktoren for frakobling og service, jf. fel 32. 5
Merking av tavler/ fordelinger. I NEK 400-2010 810.514.02 står det: TAVLER SKAL TYDELIG MERKES MED FORDELINGSYSTEM(ER) og MERKEDRIFTSSPENNING(ER). Men i veiledningen under paragrafen er det bare en anbefaling om merking av MERKEDRIFTSPENNINGEN? På tross av denne veiledningen, vil så den riktige merking i ett TNanlegg være å merke tavler/fordelinger med 400V AC TN-C-S? Ja, det er riktig. 6
NEK 400-8-823 og hytteinstallasjon. Konkret spørsmål har kommet til oss om det er mulig å utføre en liten installasjon av en eldre hytte, da de først og fremst har behov for oppvarming. De ser bl.a. ikke behov for komfyrvakt, egen kurs til soverom for elektromedisinsk utstyr. Avgjørelsen bygger på en risikovurdering som ivaretar elsikkerheten i bolignormen. Kravet til komfyrvakt og egen kurs til elektromedisinsk utstyr skal inngå i denne vurderingen. 7
Installasjonskanaler. Kan det utføres koplinger av kabler/ ledninger inne under lokket på en installasjonskanal uten koplingsboks og strekkavlastning. Ja, forutsatt at det benyttes egnet utstyr til formålet. 8
Ujevningsforbindelser ute i anlegget. Skal det legges utjevningsforbindelse mellom kabelbro til kabelbro eller mellom kabelbro og kanaler/ metallkonstruksjoner. Ja, alle kabelbroer og ledende konstruksjoner skal forbindes til jord, jfr. fel 19 og 21, NEK 400:2010.415.2.1. 9
Bevegelig ledning fram til forgreiner, hvor ledningene fordeles ut til lysarmaturer i systemhimling. (Se vedlagte bilder) Er dette en godkjent installasjonsmetode etter NEK 400:2010 521 9.1-9.4? Ja, dette kan aksepteres 10
11
Koder Mange finner de gamle TeFT kodene mer hensiktsmessig å bruke i mange tilfeller. Er dette OK for DSB, eller er det kun de siste kodene (med ni siffer) som skal brukes? De nye kodene skal brukes, har med rapportering til Sambas å gjøre. 12
Jordelektrode nedsenket i vann NEK 400:2010 542.2.8 sier: En jordelektrode skal ikke kun bestå av en metallisk gjenstand nedsenket i vann, for eksempel i en dam, elv eller sjø. Vil en jordelektrode påmontert et lodd (som vanskeliggjør at elektroden kan trekkes opp/flyttes) lagt i sjøen nedenfor laveste lavvann alene tilfredsstille krav til jordelektrode? Mange marinaer og naust er plassert på holmer og steinfyllinger der tradisjonelle nedgravde jordelektroder vanskelig kan etableres. Se NEK 400-7-709 Marinaer 13
Gatelys På NFF`s vårmøte ble det klart at gatelysanlegg dekkes av FEF og ikke FEL. Hvilke, om noen, krav stilles til utkobling ved jordfeil? FEF 5.2 Isolasjon Automatisk utkopling eller varsling av jordfeil, feil utbedres/utkoples snarest og senest innen 4 uker 14
15
Har vært på et nytt anlegg(nek 400-2006 er gjeldende) der TFXP-kabel har blitt brukt fram til en første fordeling i en matbutikk. Det jeg har stilt spørsmål om er om den kan ligge i så stor utstrekning(20-30 m) inne i bygning på kabelbro sammen med andre kabler? Så jeg skrev dette i rapporten: Det må dokumenteres og risikovurderes at slik type kabel kan ligge innvendig på kabelbro i så stor utstrekning. Installatøren har svart oss med dette på tilbakemeldingen på dette punktet i rapporten: Dette er kabel fra nettleverandør fram til første fordeling. Det ble i samråd med konsulent vurdert som uproblematisk å forlegge disse på kabelrenner fra traforom NTE Nett AS og fram til første fordeling for 400 V- anlegg. Det er i tillegg eneste type kabel som har den nødvendige kombinasjon av ledere. Vi ser det som uproblematisk at kablene ligger på kabelrenner inne i butikken. TFXP-kablene er dimensjonert med margin for å kunne ta belastningen i fordelingen uten at temperaturen vil være av betydning for kabler av annen type som ligger i nærheten av omtalte kabler. Jeg er usikker på hvordan jeg skal forholde meg til dette svaret. Håper dere i DSB kan gi meg et bedre svar Har sendt med databladet av kabelen som lå i FDV-permen for anlegget. Nei, denne kabelen er ikke godkjent for alminnelig installasjon i bygninger. Er kun tillatt forlagt i jord som inntakskabel frem til første fordeling i bygning, jf. vedlagte produktblad fra Draka med disse begrensninger. 16
17
18