Overgang til - KTM for LS Nett - Måleforum Vest konferanse 17. og 18. november 2010 Rune Flatås og Tor Aksnes
Fra -bkk.no- sin installatørside Målehåndbok Krav til målepunkt tilhørende BKK Nett. Åpne Målehåndboken her [pdf - 618 kb], oppdatert juni 2007 Gjelder ut året 2010. Se kontaktpersoner for målehåndboken her OBS! Fra 1. januar 2011 vil BKK bruke REN blad i 4000 serien som nye retningslinjer for måling. Hensikten med dette er å sikre lik utførelse og kvalitet gjennom en felles bransjenorm på nasjonalt nivå. Det er en uttalt målsetning at disse nye retningslinjene skal tas i bruk av alle nettselskapene i Norge. finner du her: http://www.ren.no/web/guest/publikasjoner Fra samme tidspunkt vil det gjøres endringer i praksisen med å gi ut pulser til energistyringssystemer. Vi vil fortsatt gi ut energipulser, men vi vil ikke lenger gi ut synkroniseringspulsen. Dette gjør vi for å kunne gå over til mer moderne utstyr
Bakgrunn / Hvorfor / Når Oversikt og inndeling av Krav: Overgang til bransjenorm for kwh-måling Administrativt Direktemåling Trafomåling Tilgang og plassering Gjennomføring i BKK til
Bakgrunn: Ulike energiverk har pt. ulike krav og praksis for KTM. Erkjennelse av behov for en felles bransjenorm og harmonisering med EU(fargemerking med mer ) har skjedd over tid. Initiativ gjennom EnergiNorge og KS. Enighet om å bruke REN til dette. BKK og de største energiverkene har bidratt. Hvorfor: innføres for å lage standardiserte krav/en bransjenorm, slik at alle aktører har det samme å forholde seg til: KTM for LS Nett. (HS kommer ) Hensikten med dette er å sikre lik utførelse og kvalitet gjennom en felles bransjenorm på nasjonalt nivå for nye anlegg (ombygginger). Det er en uttalt målsetning at disse nye retningslinjene skal tas i bruk av alle nettselskapene i Norge. Felles bransjenormer gjør en uavhengig av geografi, letter samarbeid/dialog og - kompetanseutvikling for alle aktører. Enklere å videreutvikle en felles nasjonal bransjenorm og vi vil få bedre utstyr/løsninger og et større leverandørmarkedet etter hvert. Når: BKK gjennomfører kravet til KTM for LS Nett fra 1.1.2011 sammen med alle de store energiverkene. BKK sin Målehåndbok for LS Nett vil utgå. Nødvendige bekjentgjøring/informasjon og forberedelser pågår for alle aktører/roller internt og eksternt. (kommer nærmere inn på gjennomføringen for BKK )
Inndeling av bladene i REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt direktemåling REN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt trafomåling REN blad 4003 LS Nett Måling Krav til tilgang og plassering REN blad 4004 LS Nett Måling Krav til kvalitetskontroll direkte målte anlegg REN blad 4005 LS Nett Måling Krav til kvalitetskontroll trafo målte anlegg
Administrative Krav Krav til kompetanse for arbeid i målepunkt ihht FKE Opplæring generelt: Anbefaler gjennomgang av Spesiell opplæring og personell for anlegg med transformatorkoblet måling Sløyfen på nye direkte målt anlegg skal kuttes. Anlegget spenning settes ikke før måler montert. Inngrep i en målerinstallasjon skal ikke foretas uten at nettselskapet har gitt tillatelse i hvert enkelt tilfelle. Gjelder også ved bryting av plomber. Ved uregelmessigheter på måleutstyr underrettes Nettselskapet snarest mulig. Ved ombygging hvor det er behov for spenning på ny og gammel tavle samtidig; det sendes melding på nytt anlegg og opphør på gamle når det tas ut av bruk. Utvidelser skal ikke redusere eksisterende målerplass. Nedsikring av transformatormålt anlegg kan bare gjøres hvis måletrafoenes nøyaktighet opprettholdes; hvis ikke må anlegget bygges om til direktemålt.
Krav generelt: Hittil har vi alltid brukt fargekode: Sort Hvit - Brun Endres nå til: L1_Sort L2_Brun L3_Grå Hittil har vi alltid bruktfargekode: Sort Hvit Brun Plass for måleutstyr skal ha min. HxBxD pr. måler: Tabeller hhv direkte og trafokoblet måling: MÅLESYSTEM H [mm] B [mm] D [mm] A 1 og 3 fase direktekoblet måler 400 250 160 B Nettselskap kan spesifisere egnet plass til spesielle forhold. 80A blir maks strøm for direktemåling 3-fase, gjelder både 230 og 400V Maks strøm for 1-fase blir som før, 63A MÅLESYSTEM H [mm] B [mm] D [mm] A Transformatorkoblet måling med måleromkobler 550 500 160 B Ekstra felt for transformatorkoblet måling* 550 250 160 C Nettselskap kan spesifisere egnet plass til spesielle forhold. Utstyr plassert i målerfelt må være tilgjengelig uten bruk av verktøy. Målerfeltet skal være avskjermet fra spenningsførende deler. Ved målerutskiftning skal den eksisterende plass for måler benyttes på best mulig måte.
Krav generelt: Målerinstallasjonen plasseres normalt umiddelbart etter anleggets overbelastningsvern slik at alt forbruk måles. Anlegg med tilhørende måleutstyr skal kunne gjøres spennings løst uten at dette har innflytelse på forsyningen til andre anlegg/avgreninger. Plombering skal utføres i henhold til Nettselskapets retningslinjer. Justerbare effektbrytere skal være plomberbar i innstilt verdi med hensyn på netttariff/og eller begrensning av effektuttak i nettet. Dette gjelder også ved endring/ombygging av eksisterende anlegg. OBS! I tillegg skal overbelastningsvern, inkludert tilkobling være plomberbare. (prøve å påvirke )
Krav direktemåling: Krav til fargemerking av målersløyfer Sløyfen h.h.v inn og ut skal merkes med Nett og Anlegg Sløyfen skal være av mange trådet ledning min. 10 og max. 25 mm 2 Cu (RK..) med hylser med krage slik at tilkobling tilfredstiller IP 2XC(evt. langt klemmedeksel). Bruke egnet momenttang. Merk!! Sløyfen på nye anlegg skal kuttes Samme plasskrav til 1 og 3-fase direktemåling. Utvidelser/ombygging skal ikke redusere plasskrav
Krav ved trafomåling Fargekode: Spenningsledninger: L1_Sort L2_Brun L3_Grå Spenningsledninger skal være 1,5mm², ikke minst 1,5mm² Strømledninger L1_Blå/Sort L2_Blå/Brun L3_Blå/Grå Strømledninger skal normalt være 2,5mm² Manglende skjema er bedre enn ukorrekt skjema. OBS! Viktig med entydig og korrekt merkingskjema.
Krav for tilgang/adkomst og plassering: Generelt: Måling skal alltid være så nær Nettselskapets leveringspunkt som praktisk mulig slik at hele energiforbruket måles. Ideelt sett skal målingen foretas i leveringspunktet. Nettselskapet skal ha uhindret og kostnadsfri tilgang til målerutstyret. Målepunktets plassering skal være godkjent av Nettselskapet. Nettselskapet kan kreve at målerutstyret plasseres utendørs i låst skap og/eller være avlesbart utenfra.
Krav for tilgang/adkomst og plassering: Plassering: For bygg med et anlegg. Måler skal plasseres i nærhet av OV/HS. For bygg med en stikkledning og flere anlegg. Målerplasseringen skal for de enkelte installasjoner være samlet i et tavlerom eller skap sentralt plassert 1), lett tilgjengelig for eier/bruker av de respektive anlegg, samt personell fra Nettselskapet. 1) Med sentralt plassert menes en plassering som er tilgjengelig for alle beboere på samme måte som for eksempel et felles vaskerom eller boder/fellesrom. Nettselskapets personale skal lett kunne skaffe seg tilgang til stedet, enten via egen nøkkel eller via vaktmester. Tilrettelegging for en samlet målerplassering er utbyggers ansvar og må inngå som en forutsetning i planleggingen av bygget.
Krav for tilgang/adkomst og plassering: Unntak for samlet plassering: For boligblokker med flere oppganger, kan målerne plasseres i hver etasje i hver oppgang for leilighetene der. Alternativt kan målerne plasseres samlet for hver oppgang eller samlet for alle oppgangene i et fellesrom i tilknytning til hovedtavlen. Der det i eksisterende bygg ikke er mulig å få til en sentral plassering pga plassmangel, eller at det vil kreve omfattende og/eller kostbare bygningstekniske løsninger å få til en felles løsning i nærheten av Nettselskapets leveringspunkt, kan måler plasseres inne hos kunden under forutsetning av at kunden forsynes med en egen inntakskabel fra et sentralt plassert fordelings skap eller tavle rom. Hver inntakskabel skal være tilkoblet egen sikringsbryter i fordelingen slik at kundens anlegg lett kan utkobles. Skriftlig avtale om dette må inngås mellom Nettselskapet og gårdeier før denne løsning kan godkjennes.
Krav for tilgang/adkomst og plassering: Utvendig plassert målerskap Utvendig plassert måler skal monteres i skap med tilstrekkelig mekanisk og klimamessig beskyttelse. Skapet må plasseres slik at det ikke utsettes for utilbørlig risiko for skade eller hærverk, og at det er tilgjengelig for ettersyn og vedlikehold. Ved overbelastningsvern koplet foran måler i utvendig skap skal installasjonens hovedsikring betjenes ved stenging av anlegg. Eksempel på dette kan være hytter og sesonganlegg mv. Skapet skal være beskyttet mot støv og fuktighet tilsvarende IP 55. Godkjente lås typer Det skal nyttes godkjente lås system etter Nettselskapets retningslinjer.
Gjennomføring av ny bransjenorm for kwh-måling Gjennomføring hos BKK: Informasjon til eksterne aktører Installatører Tavlebyggere Produsenter av prefabrikerte skap/målerfelt Andre Informasjon til lokale installatører via e-sogs; Installatører og tavlebyggere er invitert til gjennomgang av på 3 ulike tider, men få har meldt seg på. Brev sendes derfor til aktuelle installatører og tavlebyggere. (Plenumsmøte på nyåret?) Produsenter av skap/tavler, og grossister. Noen er oppdatert.
Gjennomføring av ny bransjenorm for kwh-måling Informasjon til interne resurser Målerinspektører/montører/tekniker Andre som har relasjoner til måling. Vi har hatt 1 firetimerskurs i for målerinspektører. For tiden planlegges et kurs for BKK-montører som tidvis monterer direktekoblet måler. Behov utover dette vurderes.
Gjennomføring av ny bransjenorm for kwh-måling Opplæring av egne resurser anses å være svært viktig. Det er vi som skal godkjenne, men også besøke målepunktene i ettertid. Hvordan takler vi å bli konfrontert med installatørens utfordringer?; plasskrav, plassering, prisfokus, hadde ikke akkurat den ledningsfargen i bilen, anlegget er jo bygget etter gjeldende forskrifter. Skal vi være firkanter eller rund i kanten?? Felles policy i eget selskap men også nasjonalt. Vi ønsker et vendepunkt i skjerpende retning over nyttår, men verden snur seg ikke med et fingerknips.
Eksempel uten målehåndbok eller REN blad
Vi jobber med morgendagens løsninger. I dag. BKK - Morgendagen er her.