Overgang til REN KTM for LS Nett - Måleforum Vest konferanse 17. og 18. november 2010 Rune Flatås og Tor Aksnes
|
|
- Knut Kleppe
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Overgang til - KTM for LS Nett - Måleforum Vest konferanse 17. og 18. november 2010 Rune Flatås og Tor Aksnes
2 Fra -bkk.no- sin installatørside Målehåndbok Krav til målepunkt tilhørende BKK Nett. Åpne Målehåndboken her [pdf kb], oppdatert juni 2007 Gjelder ut året Se kontaktpersoner for målehåndboken her OBS! Fra 1. januar 2011 vil BKK bruke REN blad i 4000 serien som nye retningslinjer for måling. Hensikten med dette er å sikre lik utførelse og kvalitet gjennom en felles bransjenorm på nasjonalt nivå. Det er en uttalt målsetning at disse nye retningslinjene skal tas i bruk av alle nettselskapene i Norge. finner du her: Fra samme tidspunkt vil det gjøres endringer i praksisen med å gi ut pulser til energistyringssystemer. Vi vil fortsatt gi ut energipulser, men vi vil ikke lenger gi ut synkroniseringspulsen. Dette gjør vi for å kunne gå over til mer moderne utstyr
3 Bakgrunn / Hvorfor / Når Oversikt og inndeling av Krav: Overgang til bransjenorm for kwh-måling Administrativt Direktemåling Trafomåling Tilgang og plassering Gjennomføring i BKK til
4 Bakgrunn: Ulike energiverk har pt. ulike krav og praksis for KTM. Erkjennelse av behov for en felles bransjenorm og harmonisering med EU(fargemerking med mer ) har skjedd over tid. Initiativ gjennom EnergiNorge og KS. Enighet om å bruke REN til dette. BKK og de største energiverkene har bidratt. Hvorfor: innføres for å lage standardiserte krav/en bransjenorm, slik at alle aktører har det samme å forholde seg til: KTM for LS Nett. (HS kommer ) Hensikten med dette er å sikre lik utførelse og kvalitet gjennom en felles bransjenorm på nasjonalt nivå for nye anlegg (ombygginger). Det er en uttalt målsetning at disse nye retningslinjene skal tas i bruk av alle nettselskapene i Norge. Felles bransjenormer gjør en uavhengig av geografi, letter samarbeid/dialog og - kompetanseutvikling for alle aktører. Enklere å videreutvikle en felles nasjonal bransjenorm og vi vil få bedre utstyr/løsninger og et større leverandørmarkedet etter hvert. Når: BKK gjennomfører kravet til KTM for LS Nett fra sammen med alle de store energiverkene. BKK sin Målehåndbok for LS Nett vil utgå. Nødvendige bekjentgjøring/informasjon og forberedelser pågår for alle aktører/roller internt og eksternt. (kommer nærmere inn på gjennomføringen for BKK )
5 Inndeling av bladene i REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt direktemåling REN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt trafomåling REN blad 4003 LS Nett Måling Krav til tilgang og plassering REN blad 4004 LS Nett Måling Krav til kvalitetskontroll direkte målte anlegg REN blad 4005 LS Nett Måling Krav til kvalitetskontroll trafo målte anlegg
6 Administrative Krav Krav til kompetanse for arbeid i målepunkt ihht FKE Opplæring generelt: Anbefaler gjennomgang av Spesiell opplæring og personell for anlegg med transformatorkoblet måling Sløyfen på nye direkte målt anlegg skal kuttes. Anlegget spenning settes ikke før måler montert. Inngrep i en målerinstallasjon skal ikke foretas uten at nettselskapet har gitt tillatelse i hvert enkelt tilfelle. Gjelder også ved bryting av plomber. Ved uregelmessigheter på måleutstyr underrettes Nettselskapet snarest mulig. Ved ombygging hvor det er behov for spenning på ny og gammel tavle samtidig; det sendes melding på nytt anlegg og opphør på gamle når det tas ut av bruk. Utvidelser skal ikke redusere eksisterende målerplass. Nedsikring av transformatormålt anlegg kan bare gjøres hvis måletrafoenes nøyaktighet opprettholdes; hvis ikke må anlegget bygges om til direktemålt.
7 Krav generelt: Hittil har vi alltid brukt fargekode: Sort Hvit - Brun Endres nå til: L1_Sort L2_Brun L3_Grå Hittil har vi alltid bruktfargekode: Sort Hvit Brun Plass for måleutstyr skal ha min. HxBxD pr. måler: Tabeller hhv direkte og trafokoblet måling: MÅLESYSTEM H [mm] B [mm] D [mm] A 1 og 3 fase direktekoblet måler B Nettselskap kan spesifisere egnet plass til spesielle forhold. 80A blir maks strøm for direktemåling 3-fase, gjelder både 230 og 400V Maks strøm for 1-fase blir som før, 63A MÅLESYSTEM H [mm] B [mm] D [mm] A Transformatorkoblet måling med måleromkobler B Ekstra felt for transformatorkoblet måling* C Nettselskap kan spesifisere egnet plass til spesielle forhold. Utstyr plassert i målerfelt må være tilgjengelig uten bruk av verktøy. Målerfeltet skal være avskjermet fra spenningsførende deler. Ved målerutskiftning skal den eksisterende plass for måler benyttes på best mulig måte.
8 Krav generelt: Målerinstallasjonen plasseres normalt umiddelbart etter anleggets overbelastningsvern slik at alt forbruk måles. Anlegg med tilhørende måleutstyr skal kunne gjøres spennings løst uten at dette har innflytelse på forsyningen til andre anlegg/avgreninger. Plombering skal utføres i henhold til Nettselskapets retningslinjer. Justerbare effektbrytere skal være plomberbar i innstilt verdi med hensyn på netttariff/og eller begrensning av effektuttak i nettet. Dette gjelder også ved endring/ombygging av eksisterende anlegg. OBS! I tillegg skal overbelastningsvern, inkludert tilkobling være plomberbare. (prøve å påvirke )
9 Krav direktemåling: Krav til fargemerking av målersløyfer Sløyfen h.h.v inn og ut skal merkes med Nett og Anlegg Sløyfen skal være av mange trådet ledning min. 10 og max. 25 mm 2 Cu (RK..) med hylser med krage slik at tilkobling tilfredstiller IP 2XC(evt. langt klemmedeksel). Bruke egnet momenttang. Merk!! Sløyfen på nye anlegg skal kuttes Samme plasskrav til 1 og 3-fase direktemåling. Utvidelser/ombygging skal ikke redusere plasskrav
10 Krav ved trafomåling Fargekode: Spenningsledninger: L1_Sort L2_Brun L3_Grå Spenningsledninger skal være 1,5mm², ikke minst 1,5mm² Strømledninger L1_Blå/Sort L2_Blå/Brun L3_Blå/Grå Strømledninger skal normalt være 2,5mm² Manglende skjema er bedre enn ukorrekt skjema. OBS! Viktig med entydig og korrekt merkingskjema.
11 Krav for tilgang/adkomst og plassering: Generelt: Måling skal alltid være så nær Nettselskapets leveringspunkt som praktisk mulig slik at hele energiforbruket måles. Ideelt sett skal målingen foretas i leveringspunktet. Nettselskapet skal ha uhindret og kostnadsfri tilgang til målerutstyret. Målepunktets plassering skal være godkjent av Nettselskapet. Nettselskapet kan kreve at målerutstyret plasseres utendørs i låst skap og/eller være avlesbart utenfra.
12 Krav for tilgang/adkomst og plassering: Plassering: For bygg med et anlegg. Måler skal plasseres i nærhet av OV/HS. For bygg med en stikkledning og flere anlegg. Målerplasseringen skal for de enkelte installasjoner være samlet i et tavlerom eller skap sentralt plassert 1), lett tilgjengelig for eier/bruker av de respektive anlegg, samt personell fra Nettselskapet. 1) Med sentralt plassert menes en plassering som er tilgjengelig for alle beboere på samme måte som for eksempel et felles vaskerom eller boder/fellesrom. Nettselskapets personale skal lett kunne skaffe seg tilgang til stedet, enten via egen nøkkel eller via vaktmester. Tilrettelegging for en samlet målerplassering er utbyggers ansvar og må inngå som en forutsetning i planleggingen av bygget.
13 Krav for tilgang/adkomst og plassering: Unntak for samlet plassering: For boligblokker med flere oppganger, kan målerne plasseres i hver etasje i hver oppgang for leilighetene der. Alternativt kan målerne plasseres samlet for hver oppgang eller samlet for alle oppgangene i et fellesrom i tilknytning til hovedtavlen. Der det i eksisterende bygg ikke er mulig å få til en sentral plassering pga plassmangel, eller at det vil kreve omfattende og/eller kostbare bygningstekniske løsninger å få til en felles løsning i nærheten av Nettselskapets leveringspunkt, kan måler plasseres inne hos kunden under forutsetning av at kunden forsynes med en egen inntakskabel fra et sentralt plassert fordelings skap eller tavle rom. Hver inntakskabel skal være tilkoblet egen sikringsbryter i fordelingen slik at kundens anlegg lett kan utkobles. Skriftlig avtale om dette må inngås mellom Nettselskapet og gårdeier før denne løsning kan godkjennes.
14 Krav for tilgang/adkomst og plassering: Utvendig plassert målerskap Utvendig plassert måler skal monteres i skap med tilstrekkelig mekanisk og klimamessig beskyttelse. Skapet må plasseres slik at det ikke utsettes for utilbørlig risiko for skade eller hærverk, og at det er tilgjengelig for ettersyn og vedlikehold. Ved overbelastningsvern koplet foran måler i utvendig skap skal installasjonens hovedsikring betjenes ved stenging av anlegg. Eksempel på dette kan være hytter og sesonganlegg mv. Skapet skal være beskyttet mot støv og fuktighet tilsvarende IP 55. Godkjente lås typer Det skal nyttes godkjente lås system etter Nettselskapets retningslinjer.
15 Gjennomføring av ny bransjenorm for kwh-måling Gjennomføring hos BKK: Informasjon til eksterne aktører Installatører Tavlebyggere Produsenter av prefabrikerte skap/målerfelt Andre Informasjon til lokale installatører via e-sogs; Installatører og tavlebyggere er invitert til gjennomgang av på 3 ulike tider, men få har meldt seg på. Brev sendes derfor til aktuelle installatører og tavlebyggere. (Plenumsmøte på nyåret?) Produsenter av skap/tavler, og grossister. Noen er oppdatert.
16 Gjennomføring av ny bransjenorm for kwh-måling Informasjon til interne resurser Målerinspektører/montører/tekniker Andre som har relasjoner til måling. Vi har hatt 1 firetimerskurs i for målerinspektører. For tiden planlegges et kurs for BKK-montører som tidvis monterer direktekoblet måler. Behov utover dette vurderes.
17 Gjennomføring av ny bransjenorm for kwh-måling Opplæring av egne resurser anses å være svært viktig. Det er vi som skal godkjenne, men også besøke målepunktene i ettertid. Hvordan takler vi å bli konfrontert med installatørens utfordringer?; plasskrav, plassering, prisfokus, hadde ikke akkurat den ledningsfargen i bilen, anlegget er jo bygget etter gjeldende forskrifter. Skal vi være firkanter eller rund i kanten?? Felles policy i eget selskap men også nasjonalt. Vi ønsker et vendepunkt i skjerpende retning over nyttår, men verden snur seg ikke med et fingerknips.
18 Eksempel uten målehåndbok eller REN blad
19 Vi jobber med morgendagens løsninger. I dag. BKK - Morgendagen er her.
REN blad 4003 LS Nett Måling Krav til tilgang og plassering
REN blad 4003 LS Nett Måling Krav til tilgang og plassering Bladet beskriver krav til tilgang og plassering av målepunkt for lavspenningsinstallasjoner Innholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Plassering av
DetaljerNR 4003 VER 3.0-KLADD 05 / 2016 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til tilgang og plassering
NR 4003 VER 3.0-KLADD 05 / 2016 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til tilgang og plassering Beskrivelse: LS Nett - Måling Krav til tilgang og plassering Innhold 1 Referanser og definisjoner:... 1 2
DetaljerREN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling
NR 4001 - VER 1.4-01.10.2010. REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres
DetaljerREN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling
NR 4001 - VER 3.0-15.07.2013. REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres og eventuelt
DetaljerREN Blad Oversikt 4000 serien
REN Blad Oversikt 4000 serien Krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt direktemåling REN
DetaljerREN Blad Oversikt 4000 serien
REN Blad Oversikt 4000 serien Krav for lavspenningsanlegg REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt direktemåling REN blad 4002 LS Nett Måling
DetaljerREN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner trafomåling
NR 4002 VER 1.4-01.10.2010. REN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner trafomåling Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner for trafo målte anlegg skal installeres
DetaljerRETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE
RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE Generelt Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner skal installeres og eventuelt ombygges i henhold til retningslinjer angitt i denne spesifikasjonen
DetaljerNR 4001 VER 3.0-KLADD 05 / 2016 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling
NR 4001 VER 3.0-KLADD 05 / 2016 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Beskrivelse: Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres og eventuelt
DetaljerRETNINGSLINJER FOR ENTREPRENØR MÅLING
Måling MÅLING - ENTREPRENØR Dok. ansvarlig: Jens Robert Grønli Dok. godkjenner: Jens Robert Grønli Gyldig fra: 2014-09-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 11 RETNINGSLINJER FOR ENTREPRENØR MÅLING Innholdsfortegnelse:
DetaljerREN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner trafomåling
NR 4002 VER 3.0-15.07.2013. REN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner trafomåling Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner for trafomålte anlegg skal
DetaljerRETNINGSLINJER FOR INSTALLATØR MÅLING
Måling MÅLING - INSTALLATØR Dok. ansvarlig: Jens Robert Grønli Dok. godkjenner: Jens Robert Grønli Gyldig fra: 2014-09-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 15 RETNINGSLINJER FOR INSTALLATØR MÅLING Innholdsfortegnelse:
DetaljerØyvind D. Nordgård. Thomas Grønfjell
MÅLING & AMS 1 Øyvind D. Nordgård Netteier / Ansvarlig Måling & AMS Thomas Grønfjell Teknisk målerkoordinator, HK Montasje 2 Agenda (Måling & AMS) Fellesmåling (Ny forskriftsbestemmelse) Innføring av nytt
DetaljerREN Blad Oversikt 4000 serien
REN Blad Oversikt 4000 serien Krav til målepunkt i lavspenningsanlegg REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt direktemåling REN blad 4002
Detaljer01-02-02 INSTALLATØRENS ANSVAR VED MÅLERMONTASJE 1 GENERELT... 1 4 MÅLERPLASS... 3 7 DOKUMENTASJON... 6 8 AVVIK... 6 9 PRINSIPPSKJEMA...
Retningslinje 01-02-02 INSTALLATØRENS ANSVAR VED MÅLERMONTASJE Utarbeidet av: Revisjon: Godkjent av: Organisasjon: Distribusjon: Hafslund Nett Jon Syse V4 Even Ungersness Nettstrategi Åpen 2006-01-01 2007-09-28
DetaljerLavspenningsnett - Måling - Krav til tilgang og plassering
NR 4003 VER 3.1-PUBLISERT 02 / 2015 Lavspenningsnett - Måling - Krav til tilgang og plassering Beskrivelse: RENbladet beskriver krav til tilgang og plassering av måler Innhold 1 Formål... 2 2 Generelt...
DetaljerREN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser lavspentinstallasjoner
NR 4000 - VER 1.3-26.06.2010. REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser lavspentinstallasjoner 1. Innledning Disse REN bladet er utarbeidet av REN sammen med norske nettselskap og NELFO.
DetaljerLS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner
NR 4002 VER 3.1 05 / 2015 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Beskrivelse: Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Innhold 1 Definisjoner og referanser:...
DetaljerRetningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett
RETNINGSLINJER Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett Melding om installasjonsarbeid (forhåndsmelding) Det skal sendes elektronisk melding om installasjonsarbeid
DetaljerRetningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett
RETNINGSLINJER Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett Melding om installasjonsarbeid (forhåndsmelding) Det skal sendes elektronisk melding om installasjonsarbeid
DetaljerREN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser lavspentinstallasjoner
NR 4000 - VER 3.0-15.07.2013. REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser lavspentinstallasjoner 1. Innledning Disse REN bladet er utarbeidet av REN sammen med norske nettselskap og NELFO.
DetaljerBKK Nett AS. Juni 2006 Versjon 3.0
BKK Nett AS Juni 2006 Versjon 3.0 Forord Hensikten med dette dokumentet er å gi informasjon om, og stille krav til ulike typer målepunkt i BKK Nett AS sitt nettområde. BKK Nett AS er heretter omtalt som
DetaljerTekniske adm. retningslinjer for elektro installasjoner/anlegg tilknyttet Ymber AS sitt fordelingsnett
Tekniske adm. retningslinjer for elektro installasjoner/anlegg tilknyttet Ymber AS sitt fordelingsnett Disse retningslinjene er laget i samsvar med RENs standard blad om utførelse og prosjektering, samt
DetaljerRetningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS
Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS Målgruppe: Elektrokonsulenter Elektroentreprenører Tavlebyggere Vår hjemmeside www.eidsivaenergi.no nett/nettleie
DetaljerProsedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.)
Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.) Ansvarsforhold VOKKS Nett har ansvar for drift og vedlikehold av fordelingsanlegget fram
DetaljerHÅNDBOK FOR MÅLEPUNKT SOM TILHØRER NARVIK ENERGINETT AS.
HÅNDBOK FOR MÅLEPUNKT SOM TILHØRER NARVIK ENERGINETT AS. Forord: Hensikten med denne håndboken er å gi generell informasjon, veiledning og instrukser om ulike målepunkt i Narvik Energinett AS sitt nettområde.
DetaljerRetningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS
Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS Målgruppe: Elektrokonsulenter Elektroentreprenører Tavlebyggere Vår hjemmeside www.eidsivaenergi.no nett/nettleie
DetaljerREN Blad 4000 Krav til målepunkt i LS
2 REN Gruppe måling Øyvind Nordgård, Helgelandskraft AS/SMIL Magnar Dybwad, EB Nett AS Jon Syse, Hafslund Nett AS Rune Flatås, BKK Nett AS Knut Eliassen, BKK Nett AS Ivar Lingaas, Eidsiva Nett AS Bjørn
DetaljerTilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett:
Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett: 1 Definisjoner... 2 2 Praktisk utførelse av stikkledninger... 2 2.1 elding om installasjonsarbeid (OI)... 2 2.2 Tilkobling/måleroppsett... 3 2.3 Stikkledning
DetaljerRetningslinjer for tilknytning og ombygging
Retningslinjer for tilknytning og ombygging Troms Kraft Nett AS Dette dokumentet omhandler grensesnittet mellom kunde og Troms Kraft Nett AS. Det tar i tillegg for seg eneboligprinsipper og blokkprinsippet
DetaljerInstallasjonsregler Krav fra nettselskaper til tavlebyggere Avsetning av plass til målearrangementer. Bjørnar Brattbakk, Energi Norge AS
Installasjonsregler Krav fra nettselskaper til tavlebyggere Avsetning av plass til målearrangementer Bjørnar Brattbakk, Energi Norge AS Agenda Ansvarsforhold Kommunikasjon mellom netteier og utførende
DetaljerStandard inntak i Eidsiva Nett AS (EN)
Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN) Eksempler på hvordan inntak kan utføres for tilknytning til EN sitt fordelingsnett. Henvisning til Eidsiva Nett AS «Tilknytningsforutsetninger» Oppdatert 1. januar
DetaljerKristiansand, og ELISØR AMS måling. Thor Thunberg Avdelingsleder Måling
Kristiansand, 31.10 og 01.11.2018 ELISØR AMS måling Thor Thunberg Avdelingsleder Måling Dette ønsker jeg ha fokus på i denne presentasjonen P0-avtalen Krav til kompetanse og framdrift Hva dersom man ikke
DetaljerNEK 399 Del 1 : Bolig
NEK 399 Del 1 : Bolig Utfordringer og muligheter med den nye standarden NEK-Elsikkerhetskonferansen 25.-26. november 2015 Kjell Myrann Norsk Elektroteknisk Komite 1 Kjell Myrann Siv. ing elektro 7 år i
DetaljerOppstart Elsmart http://www32.elsmart.com/portal/web.nsf/info?openview&cat=nyheter. Innlogging
Tittel RL Krav til utfylling av melding om Installasjonsarbeid Dokumenttype Godkjent: Godkjent av: Retningslinje 12.11.2015 Torbjørn Opland Hensikt Dokumentet angir krav til installatør om utfylling av
Detaljer1 Definisjoner 01-03-01 STIKKLEDNINGER UTFØRELSE
Retningslinje 01-03-01 STIKKLEDNINGER UTFØRELSE Dok. ansvarlig: Arne Ringstad Dok. godkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2011-10-25 Distribusjon: Åpen Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINISJONER...1
DetaljerElisør. Nettservice 2. og 3. november 2016
Elisør Nettservice 2. og 3. november 2016 AMS inn i P0 ordningen Krav til kompetanse/opplæring Nye midlertidige rutiner i anlegg med montert AMS måler Krav til dokumentasjon i P0 avtalen + hus status nivå
DetaljerRetningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg
99 Gyldig fra: 04.01.2016 Retningslinje (Beste Praksis) Ref.nr.: TEN.K2.5.3-29 Neste revisjon: 04.01.2017 [ ] Gradering: Åpen Retningslinjer for bruk av inntaksskap i TEN Utgave: 1.01 Dok. ansvarlig.:
DetaljerRetningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett
Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett Innhold 1 Melding om installasjonsarbeid (forhåndsmelding)... 2 1.1 Melding om spenningssetting... 3 2 Bestilling
DetaljerInstallasjons-/tilknytningsregler for
Installasjons-/tilknytningsregler for Regler for tilknytning av elektriske måleinstallasjoner i HKs fordelingsnett Utdrag av EBL-K s Installasjons- og tilknytningsregler og omhandler måleinstallasjoner
DetaljerBehovsorientert utførelse av elektrotavler. malen. Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå
Behovsorientert utførelse av elektrotavler Klikk for å redigere tekststiler i KAM Tavlebyggere Hans-PetterNybakk@Eaton.com Styremedlem Medlem NK17D Tavleforum 28.okt. 2010 1 1 Klikk for å redigere tekststiler
DetaljerStandard inntak i Eidsiva Nett AS
Standard inntak i Eidsiva Nett AS Eksempler på hvordan inntak kan utføres for tilknytning til Eidsiva sitt fordelingsnett. Henvisning til Eidsiva Nett AS «Tilknytningsforutsetninger» Oppdatert 1. mai 2008
DetaljerTilknytningspunkt og måling
Tilknytningspunkt og måling Enhetlig dokumentasjon i GeoNIS. Personer som dokumenterer i GeoNIS. Oversikt over krav til dokumentasjon av alle tiltak som ny-bygges eller som det foretas endringer på i Nettselskapets
DetaljerMELDING OM INSTALLASJONSARBEID HURUM ENERGIVERK AS. Retningslinjer
MELDING OM INSTALLASJONSARBEID HURUM ENERGIVERK AS Retningslinjer INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Generelt... 1 Elektronisk melding om installasjonsarbeid... 1 Utfylling av melding... 1 Na r skal det sendes
DetaljerMelding om installasjonsarbeid
Hurum Nett AS Øvre Skoledalen 12 3482 Tofte NO 979 914 733 MVA Melding om installasjonsarbeid Retningslinjer INNHOLD GENERELT 1 ELEKTRONISK MELDING OM INSTALLASJONSARBEID 3 TFYLLING AV MELDING 3 NÅR SKAL
DetaljerFremgangsmåte og saksgang ved kundeklager
Fremgangsmåte og saksgang ved kundeklager Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 VÆR FORBEREDT Kompetanse Målesystemer Rutiner og system Om mulig, alltid skriftlige tilbakemeldinger
DetaljerInstallatører, Plan Distribusjon osv. Ivan Schytte, Måling og tilknytning Geir Kristoffersen
Notat TIL: FRA: KOPI VÅR REF: DERES REF: Installatører, Plan Distribusjon osv. Ivan Schytte, Måling og tilknytning Geir Kristoffersen POSTADRESSE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 Porsgrunn SENTRALBORD
DetaljerNå kommer vi og bytter din el-måler!
Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for
DetaljerInstallatørmøter. Høst 2014 Lillehammer og Ringsaker Hamar Heradsbygd Gjøvik
Installatørmøter Høst 2014 Lillehammer og Ringsaker Hamar Heradsbygd Gjøvik Agenda Installatørmøte 11:30 Eidsiva Nett: Status NEK 399 Relevante punkter vedr. Nett/Installatør Status AMS Tilsynsplan 2015
DetaljerSmart måling med Hager energimålere
Energimålere Smart måling med Hager energimålere Med de 11 nye energimålerne fra Hager settes en ny standard når det gjelder måling. Spesielt gjelder dette utvidelsen av sortimentet for direkte måling
DetaljerLavspenningsnett - Kundetilknytning - Boliginstallasjon - Installatørblad
NR 4120 VER 1.1 02 / 2016 Lavspenningsnett - Kundetilknytning - Boliginstallasjon - Installatørblad Beskrivelse: RENbladet er myntet på installatører som arbeider i grensesnitt mellom netteier og kunder
DetaljerSkap, kabel, grøft etc.
Skap, kabel, grøft etc. Oppsetting av skap - Nødvendig graving for fundament. - Oppsetting av fordelerskap, fundament og/eller nødvendige festejern. - Låsing/sikring iht. gjeldende bestemmelser. - Montering
DetaljerDokumenttype: Dato: Side 1 av 5 Rutine
Dokumenttype: Dato: Side 1 av 5 Nettselskapets presiseringer utover REN Rutine ved prosjektering av anlegg. Dokumentet er skrevet for å gi en tydeligere presisering, der REN-blader beskriver alternative
DetaljerSLIK FUNGERER DEN NYE AUTOMATISKE STRØMMÅLEREN:
SLIK FUNGERER DEN NYE AUTOMATISKE STRØMMÅLEREN: SKJERMEN viser målerstand (kwh). HAN-UTTAK: for smarthjem-løsninger og eksterne skjermer. Vi ber deg ta kontakt med nettselskapet før du eventuelt anskaffer
DetaljerGuide for blokkmelding
Guide for blokkmelding 1 Introduksjon Blokkmelding er funksjonalitet i Elsmart Nettmelding for å kunne melde flere måleranlegg på en installasjon i samme melding. Dette er tilleggsfunksjonalitet som det
Detaljer1 INNLEDNING... 2 5 MATERIELL OG LAGERHOLD... 4 6 DOKUMENTASJON... 4 7 RESPONSTID... 5 8 AVVIK... 5 9 PRISING AV KUNDETJENESTER...
Spesifikasjon 011-02 MÅLERMONTASJE Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Håkon Jahr Roald Karlsen Gyldig fra: 2007-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 9 INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 FORMÅL...
DetaljerTilknytning av nye boliger/hytter
Tilknytning av nye boliger/hytter Lyse Elnett AS 190377_v1/joarb Godkjent dokument 1 av 8 Innhold 1 Innledning... 3 2 Vern... 3 2.1 Overbelastningsvern... 3 2.2 Kortslutningsvern... 3 3 Stikkledning...
DetaljerNETTSELSKAPETS PRESISERINGER UTOVER REN. Gjelder fra:
Denne retningslinjen er ment som veiledning ved prosjektering av anlegg. Dokumentet er skrevet for å gi en tydeligere presisering, der REN-blader beskriver alternative løsninger eller hvor det er usikkerhet
DetaljerVelkommen til Installatørmøte 2013
Velkommen til Installatørmøte 2013 Agenda Presentasjon av nye Teknisk kundemottak Meldingssystemet Elsmart Jordfeil Spenningskvalitet Regler for framføring av strøm til bygg med et målepunkt og bygg med
Detaljer1 Generelt 011-04 MÅLERUTSTYR RN
Spesifikasjon 011-04 MÅLERUTSTYR RN Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Håkon Jahr Roald Karlsen Gyldig fra: 2005-01-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 INNHOLD SIDE 1 Generelt... 1 1.1 Omfang... 1 1.2 Forskriftskrav...
DetaljerElsikkerhet ved AMS utrullingen. Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012
Elsikkerhet ved AMS utrullingen Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012 Hensikt med presentasjonen AMS utrullingen er et stort nasjonalt og myndighetsstyrt prosjekt som gir mange muligheter.
Detaljer1 Definisjoner av nettnivå i distribusjonsnettet
Retningslinje 01-00-02 TILKNYTNING PÅ ULIKE NETTNIVÅ Gyldig fra: 2016-05-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINISJONER AV NETTNIVÅ I DISTRIBUSJONSNETTET...1 2 HØYSPENNINGSTILKNYTNING
DetaljerOrientering installatører og utbyggere.
Orientering installatører og utbyggere. Forutsetninger for elektrisk tilknytning. Teknisk Økonomisk Tilknytningskostnad - Anleggsbidrag Gyldig fra 01.07.2015 Stange Energi Nett AS tar forbehold om framtidige
DetaljerInstallatørmøte Lillehammer Gjøvik Hamar Elverum 02.11
Installatørmøte 2017 Lillehammer 30.10 Gjøvik 31.10 Hamar 01.11 Elverum 02.11 Agenda 11:00 Lunch 11:30 Eidsiva Nett: Status AMS. Plusskunder. Relevante punkter vedr. Nett/Installatør. Event. 13:30 DLE:
DetaljerHva gjør vi i Skagerak!
Hva gjør vi i Skagerak! Status for Plusskunder - etablering Krav vi setter - utfordringer Vår prosess Elsmart og avtalehåndtering Henvendelser - selvbetjening Grensen for Plusskundeanlegg 2 Status hos
DetaljerHans-Petter Nybakk. hans-petter.nybakk@moeller.net. Styremedlem. Medlem NK17D. Key Account Manager Tavlebyggere. Side- 1.
Key Account Manager Tavlebyggere Styremedlem Hans-Petter Nybakk hans-petter.nybakk@moeller.net Medlem NK17D Side- 1 ELMÅLEDAGENE Tavleforeningen Tavlenormen Krav til montasje av målerutstyr Utfordringer
DetaljerNÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER!
NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER! 1 HVORFOR BYTTES EL-MÅLEREN? Vi bytter el-måleren for å gjøre det enklere og bedre for våre kunder. Etter pålagte myndighetskrav vil alle landets strømkunder få installert
DetaljerRetningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett
Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett Innhold 1 Melding om installasjonsarbeid (forhåndsmelding)... 2 1.1 Melding om spenningssetting... 3 2 Bestilling
DetaljerNORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.
NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort. desember 017 kl. 15.0 PDF-versjon 10. januar 018 0.1.017 nr. 95 Forskrift om endring i
DetaljerStikkord for innhold:
KS Område: Nettkunde Ansvarlig: Seksjonsleder Opprettet: 11.05.10 Prosjekt KS Hovedprosedyre: Nettilknytning i Distribusjonsnettet Godkjent: Kundesjef Godkjent: 15.11.10 KS Rutine: Retningslinjer for behandling
Detaljer- INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1
Retningslinje 10-01-04 LAVSPENNINGSNETT Dok. ansvarlig: Arne Ringstad Dok. godkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2016-11-03 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 - INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT... 1 2 NYANLEGG...
DetaljerFørebuing/ Forberedelse
Førebuing/ Forberedelse 30.11.2017 HEI3003 Heismontørfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Andre opplysningar Informasjon om vurderinga
Detaljer1. Generelt / innledning
1. Tariffvilkår for nettleie med fleksibelt forbruk Sist endret : asthil - 06.09.2013 1. Generelt / innledning 1.1. Avtaleforholdet Disse vilkår for fleksibelt forbruk inngår som vedlegg til standard nettleie
DetaljerType Pakn PE St.gr El-nr. Pris L Nettanalysator CVM-MINI-ITF-RS-C2 1 STK 8008 80 022 00 L Nettanalysator CVM-Mini-MC m/rs-485 1 STK 8008 80 022 14 L
Nettanalysatorer Leverandør: Scandinavian Electric Produsent: Circutor Nettanalysator med RS485 MODBUS Type Pakn PE St.gr El-nr. Pris L Nettanalysator CVM-MINI-ITF-RS-C2 1 STK 08 022 00 L Nettanalysator
DetaljerHJELPELISTE FORSKRIFTSENDRINGER BOLIGHUS
Side 1 HJELPELISTE FORSKRIFTSENDRINGER BOLIGHUS Rødbok INNTAKSKABEL Utelatelse av kortslutningsvern (KV) inntil meter 60 til 75 Utelatelse av KV ved jord og kortslutningssikker forlegning Utelatelse av
DetaljerWA Modulært gulvskap system, IP54
WA Modulært gulvskap system, IP54 WA modulært gulvskap system, IP54 rask, enkel montasje for optimal kombinasjon av moduler W serien laget av Striebel & John har bevist sin verdi som tavlesystem gjennom
DetaljerInntaksbestemmelser i HelgelandsKraft
Inntaksbestemmelser i HelgelandsKraft Prosedyren skal bidra til at inntak utføres etter tekniske akseptable standarder og at dette utføres likt i hele HK. Kundene skal oppleve at de får lik behandling
DetaljerBruksanvisning Viridian EcoLite hjemmelader
Bruksanvisning Viridian EcoLite hjemmelader Denne guiden er ment til å instruere i riktig bruk av alle Viridian ladestasjoner. Installasjon av dette utstyret skal kun utføres av en kvalifisert elektriker.
DetaljerAgder Energi Smart Strøm (AMS) Per Gøran Bergerud, Prosjektleder Utrulling av AMS i Agder Energi Nett. EliSør november 2016
Agder Energi Smart Strøm (AMS) Per Gøran Bergerud, Prosjektleder Utrulling av AMS i Agder Energi Nett. EliSør - 2-3 november 2016 Agenda Om Smart Strøm og status Muligheter for kunden Montasje og utstyr
DetaljerInstruks for montasje av direktekoblet AMS måler og tilhørende utstyr.
Instruks for montasje av direktekoblet AMS måler og tilhørende utstyr Endringshistorikk: VER. DATO UTFØRT AV KORT BESKRIVELSE AV ENDRINGEN: 1.0 11.01.2017 RMF Etablert instruks (avdeling Måling) 1.1 05.01.2018
DetaljerProduktnummer: Varenummer: Inntaksmålerskap NEK V ferdigkoblet
Side 1 av 5 Skilleveggen mellom overog underdel er utstyrt med membraner for å redusere mulighet for fukt og skadedyr. Utjevningsskinnen for jord er utstyrt med klemmer i to størrelser. 16q og 35q Størrelse
DetaljerUTFØRELSE AV STIKKLEDNINGER. Stikkord for innhold:
KS Område: Nettkunde Ansvarlig: Seksjonsleder Opprettet: 01.01.07 Nettservice KS Hovedprosedyre: Nettilknyting i Distribusjonsnettet Godkjent: Kundesjef Godkjent: 15.03.11 KS Rutine: Utførelse av stikkledninger
DetaljerRENblad nummer: 342 Versjon: 1.2 Tittel: Tilknytning og nettleieavtale - innmating ls nett - vedlegg 2 Selskap: STANGE ENERGI NETT AS
RENblad nummer: 342 Versjon: 1.2 Tittel: Tilknytning og nettleieavtale - innmating ls nett - vedlegg 2 Selskap: STANGE ENERGI NETT AS STANGE ENERGI NETT AS kommentar (oppdatert 23.03.2017): Punkt 1.2 erstattes
DetaljerHer er en liten veiledning når det gjelder utfylling av installatørmelding.
Her er en liten veiledning når det gjelder utfylling av installatørmelding. For tilgang meldingsweb eller spørsmål ang. installatørmelding kontakt Heidi Brekken Meldingen går, som dere kjenner til, fra
DetaljerProdukt: MMLK-D, inntaksmålerskap pakke NEK399, 400V. Produktnummer: Varenummer: Inntaksmålerskap NEK V ferdigkoblet
Side 1 av 5 Skilleveggen mellom overog underdel er utstyrt med membraner for å redusere mulighet for fukt og skadedyr. Utjevningsskinnen for jord er utstyrt med klemmer i to størrelser. 16q og 35q Størrelse
DetaljerKabler og Ledninger. Ledninger 387 PN 750V 387 RQ 500V/750V 388 Målersløyfer 391 Kabler 392 PFXP 392 Gummikabel 393
Kabler og Ledninger Ledninger 387 PN 750V 387 RQ 500V/750V 388 Målersløyfer 391 Kabler 392 PFXP 392 Gummikabel 393 Side 386 www.jfknudtzen.no PN 750V PVC-isolert ledning, flertrådet. Bruksområde: Tillatt
DetaljerVedtak om at Eidsiva Nett har fastsatt nettleien på riktig måte
Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 05.09.2018 Vår ref.: 201800654-9 Arkiv: 623 Deres dato: 28.06.2018 Deres ref.: Saksbehandler: Velaug Amalie Mook 1 Vedtak
DetaljerOrientering til husbyggere, utbyggere og installatører.
Orientering til husbyggere, utbyggere og installatører. Forutsetninger for elektrisk tilknytning. Teknisk Økonomisk Gyldig fra 01.04.2019 Stange Energi Nett AS tar forbehold om framtidige justeringer.
DetaljerEidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet
TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TEKNISKE TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER... 3 1-1. STIKKLEDNING...
DetaljerSmart strøm (AMS) implementert gevinster så langt. Smartgridkonferansen 11.9.2014 Jan-Erik Brattbakk, nettsjef
Smart strøm (AMS) implementert gevinster så langt Smartgridkonferansen 11.9.2014 Jan-Erik Brattbakk, nettsjef Forprosjekt i 2009 identifiserte betydelige effektiviseringsmuligheter. Kundebasert måleravlesning
DetaljerStikkord for innhold: 1. INNLEDNING MÅLSETNING DEFINISJONER ANSVAR OG MYNDIGHET... 3
KS Område: Nettkunde Ansvarlig: Seksjonsleder Prosjekt Opprettet: 11.05.10 KS Hovedprosedyre: Nettilknytning i Distribusjonsnettet Godkjent: Kundesjef Godkjent: 15.11.10 KS Rutine: Retningslinjer for behandling
DetaljerSpenningskvalitetsmålinger nyttig ved feilanalyse?
FASIT-dagene 2016 Spenningskvalitetsmålinger nyttig ved feilanalyse? Helge Seljeseth helge.seljeseth@statnett.no STATNETT avd. Feilanalyse www.statnett.no "Hva skjer`a Baghera???" HENG MED så får du se!
DetaljerInstallatørmøte Agenda. Kl. 10:00 Elektrisitet og brann Jan Hanstveit BKK Elsikkerhet AS. Kl. 11:30 Lunsj. Kl. 12:00 Elbillading Hans Ordin
Installatørmøte 2015 Agenda Kl. 10:00 Elektrisitet og brann Jan Hanstveit BKK Elsikkerhet AS Kl. 11:30 Lunsj Kl. 12:00 Elbillading Hans Ordin Kl. 12:50 NEK 399 Erfaringar Hans Ordin Kl. 13:15 Ymse Hans
DetaljerTechem Totalleverandør innen individuell måling
PROSESSBROSJYRE Techem Totalleverandør innen individuell måling Oversikt over samarbeidet med Techem Techem er en global markedsledende totalleverandør av produkter og tjenester for individuell måling
DetaljerINNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1
Retningslinje 01-04-02 FORSTERKNING DN Dok. ansvarlig: Arne Ringstad Dok. godkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2016-11-03 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT... 1 2 FORSTERKNING...
DetaljerREN blad 4021 LS Nett Måling. Krav til overvåkning av nettstasjon ved bruk av AMS 1. Sammendrag
1. Sammendrag REN har laget en standardisert beskrivelse av overvåkning i nettstasjon. Versjon 1. Dette omfatter funksjonskrav, kommunikasjons muligheter, nettnytte, og teknologiske løsninger for dette.
DetaljerVelkommen Installatørmøte 09.10.2013. Fra Askøy Energi AS deltar. Dagfinn Åsen Bjarne Lyngbø Alexander Graarud
Velkommen Installatørmøte 09.10.2013 Fra Askøy Energi AS deltar Dagfinn Åsen Bjarne Lyngbø Alexander Graarud Installatørmøte: Alle installatørene er invitert. Alle installatørene oppfordres til å avsette
DetaljerFor å logge seg på Vesterålskrafts system for elektronisk utveksling av melding om installasjonsarbeid går en til www.vesteralskraft.
Utgave: 1.00 Skrevet av: K.S.Nicolaysen Vesterålskraft Nett AS Prosedyre Brukerveiledning, inst-web. for installatører. Gjelder fra: 01.01.2009 Sidenr: 1 av 5 Generelt: For å oppdatere hovedoversikten
DetaljerAutomatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss?
Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss? AMS kurs 07. november 2015 Jostein Ravndal - www.emf-consult.com 1
DetaljerSTATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag
Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte
Detaljer