Tavleforum Ålesund 23.10.2008



Like dokumenter
Krav til utførelse og dokumentasjon av ELTAVLER

ELEKTRISKE INSTALLASJONER OM BORD I SKIP OG FARTØYER Del 1: Design, utstyr, installasjon, verifikasjon og testing

Marine Switchboard Systems Presented by Geir Kvam Rolls-Royce Marine AS, Dept. Automation - Longva. Rolls-Royce data strictly private

Status vedrørende NEK EN Lavspennings koblings- og kontrolltavler

Fra EN til EN 61439

Hvordan oppfylle sikkerhetskravene i IEC direktivet for lavspenningstavler?

Status vedrørende tavlenormen NEK EN 60439

LAVSPENNINGSTAVLER OG KANALSKINNESYSTEMER

Staus NEK 439:2013 Verifikasjon Eaton Corporation. All rights reserved Hans-Petter Nybakk.

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme

Bredde Termisk kortslutning styrke. I cw. < 60kA < 100kA. Materialstyrke på dører

BETJENING AV TAVLER. Betjeningskategorier. Lysbuebeskyttelse

Ekstra sikkerhet i tavler

Trykknapper og LED signallamper

Jernbaneverket Teknisk regelverk Utgitt 1. februar 2016

Økt sikkerhet i tavleanlegg

Teknisk spesifikasjon. Filterimpedanser

Tavler og vern Ifea, oktober 2011

Systembeskrivelse - Techno Module

INTRO I denne oppgaven skal jeg ta leseren gjennom hovedelementene i det elektriske fordelingssystemet om bord på Nansen-klasse fregatter.

I likestrøms- og vekselstrømskretser kunne beregne strøm, spenning og effektomsetning i seriekretser, parallellkretser og kombinerte kretser

NEK Forsyning av elektriske kjøretøy

Utgitt/publisert

Dato: Sign. IMO nr. Kjenningssignal Skipets navn Hjemsted Bruttotonnasje. Skipstype: Materiale: Byggeår: (maks. 5 år / eventuelt 4 år, se ovenfor)

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 5 Banedivisjonen Regler for vedlikehold Utgitt:

TEKNISKE FUNKSJONSKRAV. Vedlegg 2

Tekniske funksjonskrav for lavspent. tilknytning av pv-anlegg

RENblad nummer: 342 Versjon: 1.2 Tittel: Tilknytning og nettleieavtale - innmating ls nett - vedlegg 2 Selskap: STANGE ENERGI NETT AS

Andre del: Generelle bestemmelser

Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt:

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11

WA Modulært gulvskap system, IP54

NEK Landstrømsforum 12. april 2018 Sted: Næringslivets Hus Middeltuns gate 27, Oslo

System pro M compact Modulær lastbryter SD 200

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9

Tekniske krav - Plusskunde

DCP Vigi jordfeilautomater A-klasse og A-klasse SI

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer

Aker Kværner Elektro. Retrofit løsninger for eksisterende tavlesystem. Sigmund Hovland

FDV-dokumentasjon for Maxi-sentral

Generatorkompetanse til minste detalj. Disse argumentene taler for generatorer fra Wacker Neuson. Oversikt over alle generatorene.

3-fase lavspent 0,1-30 kva, IP23

Lavspent 0,1-30 kva, IP23

41255 Elektroinstallasjoner

IEC serien. IEC består av følgende deler under den generelle tittel Virkninger av strøm på mennesker og husdyr

Veiledning til DSBs kontrollskjema For kontroll av det elektriske anlegget om bord i fiske- og fangstfartøy og mindre lasteskip

26.mai Krav til tavler. Velkommen! Hans-Petter Nybakk. Krav til tavler

3-fase Lavtapstransformatorer

NEK Forsyning av elektriske kjøretøy

Modulærprodukter Releer

Behovsorientert utførelse av elektrotavler. malen. Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL.

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Hans-Petter Nybakk. Styremedlem. Medlem NK17D. Key Account Manager Tavlebyggere. Side- 1.

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Regelverk med krav til jording

Hovedpunktene i normsamlingen NEK 440

Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 6 Banedivisjonen Regler for prosjektering Utgitt:

KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF. av 3. september 1998

Tekniske data, PKNM 2-polet

X 1 X 1 X 1 RI-D440-C RI-D440-G-C. RTU over RS485. Pulse O/P BRUKERMANUAL RI-D440 SPESIFIKASJONER MÅLENØYAKTIGHET OP022 / V01

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 10 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt:

690 V AC 690 V AC Nominell frekvens 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz Trippklasse 10A 10 Kortslutnings-bryteevne I cs

NEK EN 50119:2013. Norsk oversettelse av EN 50119:2009 som en del av NEK 900. Lansering 22. mai Bjørn Ivar Olsen - JBV Teknolog Elkraft

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Lysbuesikkerhet i kapslede tavleanlegg

Produkt: MMLK-D, inntaksmålerskap pakke NEK399, 400V. Produktnummer: Varenummer: Inntaksmålerskap NEK V ferdigkoblet

Lading av Elbil på byggeplasser og anleggsområder

Jernbaneverket FELLES ELEKTRO Kap.: 4 Infrastruktur Regler for prosjektering og bygging Utgitt:

TEKNISKE KRAV. Produksjonsenheter(< 25kW) med inverter tilknyttet lavspent distribusjonsnett. Mal utarbeidet av: REN/Lyse Elnett

Oljeisolerte transformatorer for distribusjonsnett

Grensesnitt iht. IEC

Aktuator Elektrisk, ELQ

FDV-DOKUMENTASJON US 32A

Når gjelder EN ? Stein Kristiansen

Installasjon av solenergisystemer

Rev.: 3 Togvarme Side: 1 av 7

En viktig normsamling for bransjen

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 6 Infrastruktur Regler for bygging Utgitt:

"Low inrush" lavtapstransformator, IP20

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr

RU 0,6/1(1,2)kV P18 Power cable, Uarmert. Isolerte ledere snodd sammen i konsentriske lag Beskrivelse fyllkappe

RI-F400-G-C RI-F400-B-C. Pulse O/P. 3-Fase med 4 ledere / 1-Fase med 2 ledere V AC (L-N), V AC (L-L)

Marine aggregater 4-16 kw

Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt:

1 HENSIKT OG OMFANG DEFINISJONER FORKORTELSER SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA Belysning Reservestrømsystemer...

Fra EN til EN 61439

Nødlysanlegg LOGGBOK/JOURNAL. Batteriarmaturer m/auto Test funksjon inkl. Armaturliste. Batteriarmaturer u/testfunksjon inkl.

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 8 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt:

Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern

TESTAPPARAT PML(K) 1000D

Brukerveiledning for pluggbart kablingssystem fra WAGO

Tilsyn av elektrotavler

Tekniske data, NZM 1, 2, 3, 4 PN1/N1, PN2/N2, PN3/N3, N4

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen

Sammenheng mellom. til jordingssystemet. Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg. veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer

Relé Dold. Side 369

Transkript:

Tavleforum Ålesund 23.10.2008 Krav til skipstavler NEK 410 Installasjoner og utstyr om bord i skip og fartøyer Sjefingeniør Terje M. Wold Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Forskrift om maritime elektriske anlegg-fme Erstattet forskrifter for elektriske anlegg maritime installasjoner (fea-m 1990) ikrafttredelse 01.01.2002 inneholder funksjonskrav til maritime elektriske anlegg forskriftstekst må ses i sammenheng med veiledning og de normer det henvises til i forskriftens 5 vedlegg II i forskriften inneholder et supplement til IEC 60092- serien. IEC 60092 (NEK 410), IEC 61892-serien og IEC 60439 er normer det blant annet henvises til i fme 5.

IEC 60092-serien Utarbeidet av IEC TC 18 (Technical Commitee No. 18) NEK 410: 2000 Maritime elektriske anlegg Installasjoner og utstyr om bord i skip meningstro oversettelse av IEC 60092-serien

NEK 410-1:2008 Omstrukturering av IEC 60092-serien Vil bestå av minst 2 samlinger (2009/2010) NEK 410 deles inn i en del 1 og en del 2 Del 1 omhandler krav til design, installasjon, verifikasjon og testing. Del 2 vil omhandle spesielle applikasjoner og vil bli utgitt senere noen normer vil kunne kjøpes som enkelthefter

NEK 410-1:2008 - innhold Hoveddel 1 Generelle krav til systemer og utstyr Del 101: Definisjoner og generelle krav Hoveddel 2 Systemdesign og funksjonskrav for anlegg Del 201: Generelt Del 202: Vern Del 503: Vekselstrøms forsyningssystemer med spenninger i området 1 kv opp til 15 kv Del 504: Kontroll og instrumentering

NEK 410-1:2008 innhold (forts) Hoveddel 3 Utstyr med tilhørende funksjonskrav Del 301: Generatorer og motorer Del 302: Lavspenningstavler Del 303: Transformatorer for effekt og belysning Del 304: Halvlederomformere Del 305: Akkumulatorbatterier Del 306: Belysning og tilhørende utstyr Del 307: Varme- og kokeapparater Hoveddel 4 Installasjonstekniske krav Del 401: Installasjon av utstyr og prøving av ferdig installasjon

NEK 410.302 Utstyr-Lavspenningstavler Gjelder for lavspenningstavler typeprøvede tavler (TTA) delvis typeprøvede tavler (PTTA) ikke typeprøvede tavler (NTTA) merkespenning inntil 1000 V vekselspenning med frekvens inntil 60 HZ merkespenning inntil 1500 V likespenning For bruk om bord i skip som tillegg til IEC 60 439-1 60092-serien har i tvilstilfeller preferanse fremfor tavlenormen

Tilleggskrav til skipstavler i forhold til tavlenormen (referert til NEK 410.302) 5.2 Merking 5.2.101 Strømkretser Strømkretser og utstyr skal ha holdbar og varig merking Merkeverdiene til sikringer og settpunktene til vern skal være påført Advarselsmerking når sikringsholdere for sikringer over 500 V gjør det mulig å sette inn sikringer for lavere nominell spenning, for eksempel Advarsel bare for 690 V sikringer 5.2.102 Spenningsmerking Alle tavler skal være merket med merkespenning ved drift

5.2 Merking (forts.) 5.2.103 Merking av deler Uttrekkbare deler og deler som kan fjernes fra en tavle skal ha merking som identifiserer plassering av delene i tavlen

6 Driftsforhold 6.101 Miljøforhold De normale miljøforhold som fastsatt i NEK 410.101 pkt.2.6 og NEK 410.504 pkt. 5. Andre miljøforhold avtales om nødvendig mellom fabrikant og bruker Betingelsene spesifisert i del 101 og 504 har preferanse foran verdiene gitt i tavlenormen Gjelder i hovedsak: krenging, temperatur, fuktighet,bevegelse,akselerasjon, vibrasjon etc.

7 Utførelse og oppbygging 7.1.2.1 Klaringer og krypeavstander I samsvar med etterfølgende punkter 7.1.2.101 Typeprøvede og delvis typeprøvede tavler Tabell 14 og tabell 16 og tabell G.1 i tavlenormen og - forurensningsgrad 3 (ledende forurensning forekommer) - ikke homogene feltforhold (tilfelle A) - merkedriftsspenning 1000 V AC, 1500 V DC - isolasjonsmateriale i gruppe IIIa Som følge av disse kravene er verdiene: minimum klaring: 8 mm minimum krypeavstand: 16 mm - Ved høyere forurensningsgrad enn 3 benyttes tabell 101.

7.1.2.102 klaring og krypeavstander ikke typeprøvede tavler (tabell 101) Isolasjonsspenningens merkeverdi AC effektivverdi eller DC V < 250 > 250 til < 690 > 690 Minste klaring mm 15 20 25 Minste krypeavstand mm 20 25 35

7.1 Mekanisk oppbygging 7.1.101 Konstruksjonsdeler av aluminium Konstruksjonsdeler eller samleskinner av aluminiumslegering skal være tilpasset maritimt miljø og forholdsregler skal tas for å forhindre galvanisk korrosjon Samleskinner skal bestå av elektrolytisk kopper eller kopperdekket aluminiumslegering (7.8.102) 7.1.102 Isolerende materiale Isolerende materiale i samsvar med krav fastsatt i NEK 410 del 101 (blant annet motstandsdyktige overfor fuktighet, sjøluft og oljedamp)

7.1 Mekanisk oppbygging 7.1.103 Hovedfordelings- og fordelingstavler Kapslinger skal være laget av flammehemmende materiale, og konstruert slik eller plassert slik at de bare kan åpnes av autorisert personell 7.1.104 Rekkverk eller håndtak Hoved- og nødtavler skal ha isolerende rekkverk montert på fast del, eller isolerende håndtak hensiktsmessig anordnet på fronten av tavlen. Gjelder også hvor det er nødvendig med adkomst til baksiden av tavlen for drift og vedlikehold. Kan være nødvendig med rekkverk eller håndtak på hovedfordelingstavler når dimensjonene er som hoved- eller nødtavler

7.1 Mekanisk oppbygging 7.1.105 Dørlåser Dører skal være utstyrt med låseanordninger for å holde dørene i åpen stilling hvis spenningsførende utstyr er montert på dørene.

7.4 Beskyttelse mot elektrisk støt 7.4.2 Beskyttelse mot direkte berøring Tillegg: For merkespenninger over 50 V AC/DC skal tavler ha en beskyttelsesgrad mot direkte berøring på minst IPXXB i samsvar med IEC 60529 (B - Leddet testfinger med diam 12mm og lengde 80mm) Anordninger for å avskjerme generatoreffektbrytere slik at sikkert vedlikehold kan utføres med hovedsamleskinnene under spenning

7.5 Kortslutningsbeskyttelse og kortslutningsholdfasthet 7.5.1 Generelt Tillegg: Referanse skal gjøres til NEK 410 del 202 og IEC 61363 Forholdsregler skal tas for å forhindre utslipp av varme gasser gjennom fronten av tavlen ved interne kortslutninger

7.6 Koblingsutstyr og komponenter installert i tavlen 7.6.1.101 Utførelse av koblingsutstyr/installasjon av komponenter Installert koblingsutstyr og komponenter skal være i samsvar med relevante IEC-normer Ethvert koblingsutstyr skal være slik at det i av-stilling ikke utilsiktet kan bli innkoblet Overalt hvor det er mulig skal komponenter i hovedkretsene med forskjellige nominelle spenninger være installert adskilt fra hverandre

7.6 Koblingsutstyr og komponenter installert i tavlen 7.6.101 Instrumenter i tavler 7.6.101.1 Instrumenter for vekselstrømsgeneratorer voltmeter for måling av hver fase og mellom hver fase og nøytralpunkt (hvis relevant) et amperemeter for måling i hver fase et trefase wattmeter for generatorer med merkeverdi over 50 kva hvis parallelldrift er mulig et frekvensmeter 7.6.101.2 Instrumenter for likestrømskilder For hver likestrømskilde (generator, omformer, likeretter,batteri) skal det anordnes et voltmeter og et amperemeter

7.6 Koblingsutstyr og komponenter installert i tavlen 7.6.101 Instrumenter i tavler 7.6.101.3 Instrumenter for måling av isolasjonsnivået mot jord I isolerte fordelingssystem for effekt, varme eller belysning skal det være utstyr for kontinuerlig måling av isolasjonsnivået mot jord. Utstyret skal gi hørbart og synlig tegn ved unormalt lavt isolasjonsnivå

7.6 Koblingsutstyr og komponenter installert i tavlen 7.6.101.4 Utførelse av instrumenter målefeil skal ikke overstige 1,5 % av fullskala verdi eller 3 % for enkeltforbrukere Likestrømskilder skal ha instrumenter for begge polariteter Voltmetere skal ha måleområde på minst 120 % av merkespenningen Amperemetere skal ha måleområde minst 130 % av høyeste kontinuerlige strøm. Skal tåle startstrømmer fra motorer Wattmetere skal ha måleområde på minst 120 % av merkeeffekten Måleområde for wattmetre for generatorer i parallelldrift skal omfatte minst 15 % retureffekt Frekvensmetere skal ha måleområde minst +/- 5 Hz av merkefrekvens

7.6 Koblingsutstyr og komponenter installert i tavlen 7.6.102 Transformatorer til instrumenter, beskyttelse og styrestrømkretser strømtransformatorer for måleforhold skal ha nøyaktighetsklasse 1 som fastsatt i IEC 60185 7.6.103 Valg av vern Kravene i NEK 410 del 202 gjelder 7.6.104 Synkroniseringsutstyr minst anordnes blokkeringsutstyr for å unngå feil synkronisering minst anordnes synkronoskop eller tre synkroniserende lamper eller andre likeverdige hjelpemidler for manuell synkronisering utstyr for manuell hastighetskontroll av drivmotoren fra tavlen for manuell synkronisering

7.6 Koblingsutstyr og komponenter installert i tavlen 7.6.105 Hastighetsregulator AC-generatorer for parallelldrift skal ha utstyr for fjernkontroll av hver generator. Utstyret skal tillate manuell hastighetskontroll av frekvensen i området minst 20%/+10% av merkefrekvens. Tiden det tar for å dekke dette området skal være tilstrekkelig til å fordele lasten tilfredsstillende.

7.7 Indre oppdeling av tavler ved hjelp av avskjerminger eller skilleplater 7.7.101 Avskjerming mellom generatorseksjoner Når generatorkapasitet er over 100 kva vekselspenning eller 100 kw likespenning, skal det installeres avskjerming mellom generatorseksjonene og tilhørende seksjoner som beskyttelse mot virkning fra lysbuer

7.8 Elektriske forbindelser inne i en tavle: skinner og isolerte ledere 7.8.3.101 Intern ledningsføring Intern ledningsføring skal være isolert og skal ha fleksibel konstruksjon med flertrådede ledere

7.8 Elektriske forbindelser inne i en tavle: skinner og isolerte ledere 7.8.101.1 Arrangement av samleskinnefaser eller polaritets-arrangement Hvis praktisk mulig skal det benyttes normert føring av samleskinnefaser eller polaritetsarrangement. Eksempler For AC tavler: samleskinne 1, 2, 3 regnet fra front til bakside, topp til bunn eller venstre til høyre Polariteten til samleskinner for likestrømsbrytere og kontrollutstyr og forbindelser er: positiv, nøytral, negativ, regnet fra front til bakside, topp til bunn eller venstre til høyre.

7.8 Elektriske forbindelser inne i en tavle: skinner og isolerte ledere 7.8.101.2 Hovedskinneoppdeling Når generatorkapasitet overstiger 100 kva AC eller 100 kw DC skal hovedsamleskinnene deles opp i minst to enkeltstående deler som normalt skal være sammenkoblet ved lasker eller annen foreskreven måte. Generatorer og annet dublert utstyr fordelt mellom delene

8 Prøvingsspesifikasjoner 8.2.2 Verifikasjon av spenningsholdfasthet Tillegg: For verifikasjon av spenningsholdfasthet for typeprøvede tavler skal prøvespenninger som fastsatt i NEK 410.302 tabell 102 velges 8.2.3 Verifikasjon av kortslutningsholdfasthet Tillegg: Med unntak av typeprøvede tavler, kan kortslutningsholdfasthet for samleskinner verifiseres ved beregninger på grunnlag av IEC 60865-1. 8.3 Rutineprøver Tillegg: Skal utføres på alle typer tavler i samsvar med tavlenormen pkt. 8.3 og NEK 410.302

8 Prøvingsspesifikasjoner 8.3.1 Inspeksjon av tavlen, herunder inspeksjon av ledningsføringer og om nødvendig elektrisk funksjonsprøving 8.3.1.101 Prøvingskrav For alle tavler som det kreves funksjonsprøvinger av (hovedtavler, nødtavler, tavler for fremdriftsanlegg og tavler for kjøleanlegg for last) skal funksjonene av alle mekaniske komponenter og funksjoner av elektrisk styring verifiseres i samsvar med styrestrømstegningene. 8.3.101.1 Elektriske funksjonsprøvinger Funksjon av bryterutstyr (bryting, blokkeringer) etter installasjon Signalutstyr, overvåkingsutstyr og vern Vurdering av beskyttelsesforanstaltninger 8.3.2 Spenningsprøving 8.3.2.2 Prøvespenningens anvendelse, varighet og størrelse - Tillegg: For ikke typeprøvede tavler (NTTA) skal prøvespenning påtrykkes i 1 min. 8.3.2.101 Frakobling av komponenter Komponenter som ikke er konstruert for å tåle prøvespenningen i samsvar med 8.3.2.2 skal frakobles under prøvingene

8 Prøvingsspesifikasjoner 8.3.4 Verifikasjon av isolasjonsmotstand 8.3.4.101 Måling av isolasjonsmotstanden Utføres før og etter verifikasjon av spenningsholdfasthet Minst 500 V DC. Større tavler kan deles inn i flere prøvingsseksjoner Isolasjonsmotstand minst 1 Mohm 8.3.101 Verifikasjon av temperaturstigningsgrenser Verifiseres i samsvar med NEK 410.302.7.8.102.2. Sammenlignes med målinger gjort under prøvinger med lignende tavler og beregninger 8.3.102 Bruk av data fra prøving av enkelt utstyr Ikke krav om at rutineprøver utføres på hvert enkelt utstyr når det kan verifiseres at fabrikanten av utstyret allerede har utført en rutineprøve