Dokumentasjon av anlegget forøvrig inneholder ordinære enlinjeskjema hvor inntak, hovedfordeling og underfordeling er dokumentert på egne sider.
|
|
- Lisbeth Johansen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Etasje -WS4303 (5.) IFSI Al 3x6/0 C 60m W (2.-3) Kabel: W ,83 227,452 9,59 0,54 0,743 67,7 3,6 2. Etasje -WS4302 (4.) IFSI Al 3x6/0 (2.-3) C 60m W Kabel: W , ,728 8,9 0,54 0,743 67,7 23,09. Etasje -WS430 (3.) IFSI Al 3x6/0 (2.2-3) C 30m W43000 Kabel: W , ,248,6 0,757,094 67,7 2,4 Alle duplikat symboler inneholder sidereferanse til master-symbolet Kabelinfo symbolet kan hektes på duplikat kabler. Beregnede verdier hentes fra master-kabel. -WS4300 (2.) 2 3 (2.3) Inntak IT/230V 40 TFXP Al 4x95/95 (2.-3) T 40m W Kabel: W ,28 229,355 28,94,435 2,073 0,99 32,33 bygget opp med duplikat-symbol gir mulighet for å fokusere på å gi en oversiktlig presentasjon av anlegget. Dokumentasjon av anlegget forøvrig inneholder ordinære enlinjeskjema hvor inntak, hovedfordeling og underfordeling er dokumentert på egne sider (Kun duplikat symboler) : E00 Blad N.bl. 2
2 2 3 4 L,L2,L3,PE -WS4300 -Q 3 In,A=60 På -P CVM TFXP Al 4x95/95 -W T 40m Inntak 40 IT/230V, Ik max=2,6, Ik min=,8 In,A=50 På -Q4 In,A=0 -Q3 2 In,A=50 På, I(Ir)=40 -Q 2 In,A=50 På, I(Ir)=40 På IFSI Al 3x6/0 -W43000 C 30m Til fordeling 430 (3.3) IFSI Al 3x6/0 -W C 60m Til fordeling (4.3) IFSI Al 3x6/0 -W C 60m Til fordeling (5.3) : E00 Blad 2 N.bl. 3
3 WS430 L,L2,L3,PE -Q In=60A -F 2 B3 På Kabel: W ,483, 228,248,,6,, 0,757, Ikmax, ka:,094,, 67,7, 2,4 -X -2 IFSI Al 3x6/ W43000 C 30m (2.2-3) IFSI Cu 2x,5/,5 -W4400 C 0m (2.3) Lys.etg. -F2 2 B3 På -X 3-4 IFSI Cu 2x,5/,5 -W44002 C 20m Lys ute -F3 2 B3 På -X 5-6 IFSI Cu 2x,5/,5 -W44003 C 45m Lys gang -F4 2 B3 På -X 7-8 IFSI Cu 2x,5/,5 -W44004 C 0m Lys toaletter -F6 2 B0 På -X 9-0 IFSI Cu 2x,5/,5 -W4500 C 0m Varmekurs (4,83A) -F7 2 A0 På -F8 2 In,A=6 På -X -2 IFSI Cu 2x,5/,5 -W45002 C 0m Varmekurs (4,83A) : E00 Blad 3 N.bl. 4
4 WS4302 -Q In=60A Kabel: W ,709, 227,728, 8,9,, 0,54, Ikmax, ka: 0,743,, 67,7, 23,09 IFSI Al 3x6/ W C 60m (2.-3) 2 (2.3) -F 2 B0 På -X -2 IFSI Cu 2x2,5/2,5 -W44020 E 20m Lys 2.etg In,A=5 På -X 3-5 IFSI Cu 3x,5/,5 -W46020 E 20m M Motorkurs 3,6A (,26) -Q3 3 In,A=2 På -F2 3 -F3 3 C6 På In,A=2 På -X 6-8 IFSI Cu 3x,5/,5 -W E 0m M Motorkurs,6A (0,56) -X 9- IFSI Cu 3x,5/,5 -W E 0m M Motorkurs,6A (0,56) : E00 Blad 4 N.bl. 5
5 WS4303 -Q In=60A Kabel: W ,83, 227,452, 9,59,, 0,54, 0,743,, 67,7, 3,6 IFSI Al 3x6/ W C 60m (2.-3) 3 (2.3) -F 2 B0 På -X -2 IFSI Cu 2x2,5/2,5 -W E 20m Lys 2.etg (4,83A) In,A=5 På -X 3-5 IFSI Cu 3x,5/,5 -W E 20m M Motorkurs 3,6A (,26) -Q3 3 In,A=2 På -F2 3 -F3 3 C6 På In,A=2 På -X 6-8 IFSI Cu 3x,5/,5 -W E 0m M Motorkurs,6A (0,56) -X 9- IFSI Cu 3x,5/,5 -W E 0m M Motorkurs,6A (0,56) : E00 Blad 5 N.bl.
Stigere. Komponenter -W1. In,A=1250 På. IT/230V, Ik max=27,58, Ik min=23,99 -WS4300. B25 På. B25 På. In,A=20 På. B10 På. B10 På. Prosjekt nr.
1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs i hovedstrøm R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw -W1 -Q1 2 In,A=1250 På TFSP Al 3x3x240/70 30 E Inntak 15,5kW IT/230V,
DetaljerL1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE -WS4300. IT/230V, Ik max=1,29, Ik min=0,84. In,A=63 På -Q2. Til fordeling -WS4303, kjeller 1 (2.
1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw i hovedstrøm -WS4300 A L1,L2,L3,PE -Q1 3 -P1 In,A=63 På PFSP Cu 3x16/16 -W430000 C
DetaljerKomponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) PFSP Cu 3x35/16 4 C 30 -W3 M Hovedpumpe 1 55kW. PFSP Al 4x25/10 5 C 1
1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw i hovedstrøm -WS4300 Hovedfordeling A L1,L2,L3,N,PE M +H01 -Q1 3+N 630A +H01 -F1 3+N
DetaljerKomponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) U 15 TN-S/400V/1250kVA
1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw i hovedstrøm A A 244 -Q0 Kabel 342.1 22 kv -T1 22kV Rom 244 BD2-1250 Al 4x1x706/706
DetaljerKomponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m)
1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw i hovedstrøm A A 244 -Q0 Kabel 342.1 22 kv Rom 244 -T1 BD2-1250 Al 2x2x1x706/706-W430000
DetaljerKomponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) U 15 TN-S/400V/1250kVA
1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw i hovedstrøm A A 244 -Q0 Kabel 342.1 22 kv -T1 22kV Rom 244 BD2-1250 Al 4x1x706/706
DetaljerKomponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) AVGRENING TIL EDMUND TOLLEVSEN OG ELSE MARIE ANDREASSEN.
1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw/a i hovedstrøm A -T1 22kV IT/240V/50kVA -WST1 -F1 3 In,A=250 På A ALTEVIK -W1 EX Al
DetaljerDato MIDT-FINNMARK SMOLT -WS0 -T1. TN-C/400V/500kVA +H2,1 TXXP Cu 3x3x1x240/240 -W2 G2 2. (Page 2.3) TIL +H2 -T2
1 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw/a i hovedstrøm A A B B C C -WS0 -T1 kv -T kv TN-C/400V/500kVA TN-C/400V/500kVA +H,1 TXXP
DetaljerE 60 E 50. E PFSP Cu 3x1,5/1,5
1 2 3 4 4300 -Q3 3 In,A=100 På -T1 IT/240V/100kVA -Q1 3+N In,A=400 På -W2 TFXP Al 4x240 T 100 -Q4 3 In,A=100 På PFSP Al 3x50/16 E 60 430002 -Q1 4302 -F1 3 C10 På -Q7 2 In,A=25 På -F3 3 B10 På E 30 440201
DetaljerPowec PPS 6.00. Batteribank -WHF A. -U1 53,5V 60Ax3. NSHXFOE Cu 4x1x150 -W1 E 12,5 -F1 2 -G1. 48V/80A 2x24. In,A=250 På.
1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw/a i hovedstrøm A -WHF A NSHXFOE Cu 8x1x150 -W7 E 25 -U1 53,5V 60Ax3 Powec PPS 6.00
DetaljerSymbolbibliotek ElCad Enlinjeskjema
habit Software AS Symbolbibliotek, habit ElCad Enlinjeskjema av 0 Symbolbibliotek ElCad Enlinjeskjema Enlinje - Vern... 2 Enlinje - Kabler... 3 Enlinje Kurssymbol (last/inntak)... 4 Enlinje Nullkabler...
DetaljerKS KS KS KS
1 2 3 4 A DRONNINGENS GT. 10, 100 NALF 24 kv 200MVA -Q0 Gatelysmodul, SLBM 400A, 7stk Instrumentlist Nullsp.avleder Bryter NALF 24kV Transformator 500 kva A -T1 22kV TN-C/415V/500kVA -W100 TXXP Al 3x1x300
DetaljerFOLKEPARKEN L1,L2,L3,PEN SAMTLIGE UTTAK 250W IBEREGNET REAKTOR. MATEKABEL: 4x25 Ex Al. 22kV TN-C/400V/50kVA -T1 -W1 3. 0,25kW (0,36A) 0,25kW (0,36A)
1 2 3 4 FOLKEPARKEN A B -T1 -WS4301 -W1 3 L1,L2,L3,PEN 22kV TN-C/400V/50kVA -F1 3-W2 45 1 -W3 45 2 -W4 45 3 -W5 45 4 -W6 45 5 -W7 45 6 -W8 45 7 In,A=20 På -W9 45 -F2 2 C10 På 8 A B -W10 45 9 -W11 45 10
DetaljerA -WS01 -Q1 2 In,A=500 På
1 2 3 4 -T1 66kV IT/22000V/10000kVA KILBOTN A -WS01 -Q1 2 In,A=500 På -W1 E 2000 BLX Al 3x1x150 1 -W2 E 2000 BLX Al 3x1x150 2 -W3 E 1000 BLX Al 3x1x150 -W5 T 1000 -W4 T 1000 -T2 22kV IT/240V/315kVA A DKBA
DetaljerKrav til selektivitet (FEL 16) ved
2 3 4 A Krav til selektivitet (FEL 6) ved -sykehus -eksp.områder -hoteller -landbruk -industribedrifter -næringsvirksomheter A -T TN-C/400V/800kVA -W Normert Skinne 4xx800/800 0m -WS.3 Max lengde, m: 399,203
DetaljerProsjekt: B52-Storgata 49. Tegning: 1. Dato utskrift: 09.05.2001. Utført av: habit Software AS Boks 558 Tlf: 77059750
Prosjekt: B5-Storgata 49 Tegning: 1 Dato utskrift: 09.05.001 Utført av: habit Software AS Boks 558 Tlf: 77059750 Innhold B5-Storgata 49......................................... 1 Kursfortegnelse komplett
DetaljerE-verkets stikkledning til effektbryter. Overspenningsavledere som spesifisert. Evt. sikring for måler. UZ. Sikring for instrumenter.
30V, 50Hz &08%3' X&%'$X Nett innkoblet til SD. T E-verkets stikkledning til effektbryter Eff.br. 00-300A 6 x 3 x 400? Overspenningsavledere som spesifisert. ellesfeil til SD. a Jordfeilindikatortablå m/trafo
DetaljerAVDELING FOR TEKNOLOGI. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A LØSNINGSFORSLAG ØVING 3
AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A LØSNINGSFORSLAG ØVING 3 Mål : Bli kjent med kortslutningsberegninger Gi forståelse for dimensjonering
DetaljerAnleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet av:
Dokumentasjon for anlegget Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet Postboks 43 Anleggets adresse Anlegg Dato 0..00 09363 Fordeling 30 V TT Vs. 5.0.48 Dato. 30.09.00 Anleggets adresse Anlegg Dato 0..00 09364
DetaljerBråteveien_GS_veg_400V
TILKOPLING_HAFSLUND F0 HAFSLUND 125 A/gG FRA_HAFSLUND 300 m TFXP 4G240 AL INNTAK F1 INNTAKSSIKRING 63 A 300 ma INTERNKABEL 5 m PN 5G16 CU FORSYNINGSSKAP Anleggets adresse Anlegg Dato 28.08.2014 140824
DetaljerOppdrag nr Dato: Mastrafjordtunnelen MULTICONSULT AS. Tegn.nr. I 335 Tegn. LMR Stokkamyrvegen 13
onkurransegrunnlag Oppdrag nr. 216752 Dato: 24.01.2014 Mastrafjordtunnelen MULTICONSULT AS Tegn.nr. I 335 Tegn. LMR Stokkamyrvegen 13 M5 Enlinjeskjema hovedfordeling ontr. TL 4313 Sandnes Statens vegvesen
DetaljerMONTASJEENHET: JORDFEILBRYTER RELE, KONTAKTOR SOLID STATE RELE URBRYTER TRANSFORMATOR STRØMTRANSFORMATOR OPPDRAG: Søråshøgda skole OPPDRAGSGIVER:
F O R S I D E F O R D E L I N G S S K J E M A FORDELING: PLASSERING: TLEROM 1 ETG ROM. 191 FORDELINGS SYSTEM: TNS SPENNING: 3 V MERKESTRØM: 1 A FREKVENS: 5 Hz KAPSLING: IP3 FEILSTRØMMER I FORDELING: KABLER
DetaljerElektroinstallasjon Kabler fra 434 fordelinger (Kun tilbudsgrunnlag)
434.nnn 520.001 Kommunikasjonskabler mellom hovedsentral og undersentraler Gjennomsnittlig lengde er pr. undersentral Kabel mellom hovedsentral og og for hovedsentral. (antall= ant. US+1 434.nnn 520.001
Detaljerhabit ElCad Nettdok Selektivitet, backup og backup med utvidet selektivitet (Utvidet funksjonalitet 16.09.2010)
Selektivitet, backup og backup med utvidet selektivitet (Utvidet funksjonalitet 16.09.2010) habit Software AS 26.01.2011 1 Bakgrunn Etter ønske fra flere kunder er funksjonalitet i Nettdok utvidet fra
DetaljerEksamen. 29. november ELE1002 Elenergisystemer. Programområde: Elektrofag. Nynorsk/Bokmål
Eksamen 29. november 2016 ELE1002 Elenergisystemer Programområde: Elektrofag Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 4 timar. Alle hjelpemiddel
DetaljerIng. Einar Urheim fra 83 til 94 Bergen Kommune fra 94 til 99 IR Norge fra 99 ut 08 Bergen Vann KF fra 09 -? av Alfred Taule
INSTRUERT 1 Alfred Taule Ing. Einar Urheim fra 83 til 94 Bergen Kommune fra 94 til 99 IR Norge fra 99 ut 08 Bergen Vann KF fra 09 -? INSTRUERT. V1.1 av Alfred Taule 2 Hva presentasjon omhandler: Begrep:
DetaljerProduktkatalog El-distribusjon
Produktkatalog El-distribusjon REKA El-distribusjon 2012 NOTATER 2 REKA El-distribusjon 2012 Innhold 3 Fordelingskabel 1 kv PFSP Cu 0,6/1 kv 4 PFSP Al 0,6/1 kv 5 IFSI-EMC Cu 0,6/1 kv 6 IFSI-EMC Al 0,6/1
DetaljerPFSP 1kV Cu. BFSI 1kV - EMC Cu. TSLF 12-24kV. TFXP-0 1kV Al
Et utvalg av våre mest brukte kraftkabler PFSP 1kV Al PFSP 1kV Cu IFSI EMC 1kV Al IFSI EMC 1kV Cu BFSI 1kV - EMC Cu KOBLINGSKABEL TXXP 1kV KOBLINGSKABEL IXXI (RZ1-K) 1kV TSLF 12-24kV TSLF OJ 24kV TFXP
DetaljerDokumentasjon for anlegget
Dokumentasjon for anlegget Anleggsadresse Kunde, eier Tel Utarbeidet av Postboks 427, Skøyen Tel 2258000 INNTAK 25 m TXXP 4x5G240 CU 3200 A +AA=432.K02 XQA 630 A 60 m PFSP 3x3x240 AL 2 /... Tel 2258000
DetaljerMONTASJEENHET: JORDFEILBRYTER RELE, KONTAKTOR SOLID STATE RELE URBRYTER TRANSFORMATOR SUMSTRØMSTRAFO STRØMTRANSFORMATOR OPPDRAG: Søråshøgda skole
F O R S I D F O R D L I N G S S K J M A FORDLING: HOVDFORDLING =4.1 PLASSRING: TLROM U FORDLINGS SYSTM: TNS SPNNING: V MRKSTRØM: 15 A FRKVNS: 5 Hz KAPSLING: IP FILSTRØMMR I FORDLING: KABLR INN/UT, PLASSRING
DetaljerStatens Vegvesen Haugesund
Ark 1 tatens Vegvesen Haugesund Elektrotegninger vegparsell E 13 Førrestjørn sliste: I 100 Ajour pr. : 15.0.2013 Tegn nr. stekst Tegn Revisjon / dato dato A B C D E F G I 100 sliste 15.0.2013 I 201 Hovedtavle
DetaljerMERKING AV NETTANLEGG
KS Område: Nettdrift Ansvarlig: Seksjonsleder Opprettet: 01.01.06 nettdrift distr KS Hovedprosedyre: Nettdrift distribusjon Godkjent: Netteier Godkjent: 22.02.17 KS Rutine: Merking av nettanlegg Revidert:
DetaljerHallingdal Eindomsutvikling Leiligheter, Petterbråten B3 Petterbråten 3550 Gol
17 200 2 500 8 500 2 900 3 300 2 500 8 500 17 200 200 2 500 200 3 300 200 2 300 200 9 500 200 4 600 200 17 200 D-11 401 Plan garasje 19 300 7 000 7 000 5 300 200 6 800 200 1 700 200 2 800 200 1 700 200
DetaljerAv Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge
Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes
DetaljerSP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0270 av 2015-10-26.
Side 2 av 5 Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0270 av 2015-10-26. 1. Innehaver av godkjenningen B. Sørbø A/S Bjødnabeen 12, 4033 Stavanger, NORGE www.xxx.no 2. Produsent Polyseam Ltd. 3. Produktbeskrivelse
DetaljerStandard inntak i Eidsiva Nett AS (EN)
Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN) Eksempler på hvordan inntak kan utføres for tilknytning til EN sitt fordelingsnett. Henvisning til Eidsiva Nett AS «Tilknytningsforutsetninger» Oppdatert 1. januar
DetaljerSymbolbibliotek ElCad Kabelskjema
habit Software AS Symbolbibliotek, habit ElCad Kabelskjema av 9 Symbolbibliotek ElCad Kabelskjema Kabelskjema Komponenter (Ny 0.06.006)... Kabelskjema - Symboler... 4 Kabelskjema Kabler... 7 Kabelskjema
DetaljerEksamen. 28. november ELE1002 Elenergisystemer/Elenergisystem. Programområde: Elektrofag. Nynorsk/Bokmål
Eksamen 28. november 2017 ELE1002 Elenergisystemer/Elenergisystem Programområde: Elektrofag Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Eksamen varer i 4 timar. Hjelpemiddel Alle hjelpemiddel
DetaljerKomponenttabell lokal automatikk
faser 434.nnn 520.001 Kommunikasjonskabler mellom hovedsentral og undersentraler Kabel mellom hovedsentral og 434.nnn 520.001 KX1nn undersentraler 5 e e LIYCY 2x2 434.nnn 434.001 Underfordelinger 434 overspenningsvern
DetaljerElCad NettDok Oppdeling av anlegg i flere tegninger (Ny funksjon ) (Endret )
ElCad NettDok Oppdeling av anlegg i flere tegninger (Ny funksjon 01.03.2007) (Endret 19.11.2007) habit Software AS 20.11.2007 1 Store anlegg - oppdelt i flere tegninger Store anlegg vil alltid representerer
DetaljerStipulerte driftskost. pr/mnd, år 1 1. ETASJE
BYGG A 20 LEILIGHETER bra. A1-1 1 3 71 67 1 SOLGT A1-2 1 1 38 35 0 SOLGT A1-3 1 0 23 23 0 SOLGT A1-4 1 0 23 23 0 SOLGT A1-5 1 2 56 51 1 SOLGT A2-1 2 3 71 67 1 SOLGT A2-2 2 1 38 35 0 SOLGT A2-3 2 0 23 23
DetaljerRetningslinjer for tilknytning og ombygging
Retningslinjer for tilknytning og ombygging Troms Kraft Nett AS Dette dokumentet omhandler grensesnittet mellom kunde og Troms Kraft Nett AS. Det tar i tillegg for seg eneboligprinsipper og blokkprinsippet
DetaljerInntaksbestemmelser i HelgelandsKraft
Inntaksbestemmelser i HelgelandsKraft Prosedyren skal bidra til at inntak utføres etter tekniske akseptable standarder og at dette utføres likt i hele HK. Kundene skal oppleve at de får lik behandling
DetaljerAnleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet av:
Dokumentasjon for anlegget Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet Postboks 43 Anleggets adresse Anlegg Dato 0..00 3739 30 V TT Vs. 5.0.48 Dato. 30.09.00 Anleggets adresse Anlegg Dato 0..00 3739 Kunde, eier
DetaljerRetningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett
RETNINGSLINJER Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett Melding om installasjonsarbeid (forhåndsmelding) Det skal sendes elektronisk melding om installasjonsarbeid
DetaljerEnergibedriftenes landsforening. EBL Prøveseksjonen E K S A M. Installatørprøven. Prøvedato. E 16. november 2006 N
Energibedriftenes landsforening EBL Prøveseksjonen E K S A M Installatørprøven Prøvedato E 16. november 2006 N Eksamenstid: 6 timer Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler, som for eksempel.:
DetaljerEBL Prøveseksjonen Prøvedato 17. april 2008
EBL Prøveseksjonen F O R B E R E Prøvedato D 17. april 2008 E L S E Forberedelsestid: 3 dager Hjelpemidler: Alle tilgjengelige hjelpemidler er tillatt. Antall sider: Forberedelsesdelen har 3 tekstsider
DetaljerStandard inntak i Eidsiva Nett AS
Standard inntak i Eidsiva Nett AS Eksempler på hvordan inntak kan utføres for tilknytning til Eidsiva sitt fordelingsnett. Henvisning til Eidsiva Nett AS «Tilknytningsforutsetninger» Oppdatert 1. mai 2008
DetaljerEBL Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 17. april 2008 N
EBL Prøveseksjonen E K S A M Prøvedato E 17. april 2008 N Eksamenstid: 6 timer Kandidater kan etter godkjenning ha utvidet tid. Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler, som for eksempel: Oppgaveark,
DetaljerEnergibedriftenes landsforening EBL Prøveseksjonen Installatørprøven Prøvedato 1. juni 2006
Energibedriftenes landsforening F O R B E R E Prøvedato D 1. juni 2006 E L S E EBL Prøveseksjonen Installatørprøven Forberedelsestid: 3 dager Hjelpemidler: Alle tilgjengelige hjelpemidler er tillatt. Antall
DetaljerNYE EL-NUMMER Draka Norsk Kabel AS
NYE EL-NUMMER Draka Norsk Kabel AS www.prysmiangroup.no NYE EL-NUMMER Draka Norsk Kabel har sammen med andre kabelleverandører gjort endringer på en rekke el-nummer fra 1. juli 2013. Bakgrunnen for dette
DetaljerRetningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett
RETNINGSLINJER Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett Melding om installasjonsarbeid (forhåndsmelding) Det skal sendes elektronisk melding om installasjonsarbeid
DetaljerOppdragsgiver: Sykehuset innlandet Prosjektnavn: Hamar - kreftenheten Opprinnelig dato. Fag: Automasjon Prosjektnr.
Oppdragsgiver: Sykehuset innlandet Prosjektnavn: Hamar - kreftenheten Fag: Automasjon Prosjektnr.: 338780 Dato: Antall sider 07.02.2013 Opprinnelig dato Revisjon Revisjonsdato Dokumentnr. Tittel V-560
DetaljerDokumentasjon for anlegget
Dokumentasjon for anlegget Anleggsadresse Kunde, eier Tel Utarbeidet 394 PORSGRUNN HOVEDFORDELING INNTAK 600 A. HOVEDBRYTER 630A HF.. NYTT VERN 800 A 64 m PFSP 4x4x50 AL UF 2 250 A 400 A 30 m PFSP 4x50
DetaljerStenbråtlia Brukerveiledning Aventa regulator rc: uc:symphony
65A (101) Entre (stort) Kjøkken (lite) 65B (102) Entre (stort) Kjøkken (lite) 67A (103) Soverom (alle) - 67B (104) Entre og Gang Soverom (alle) - 67C (105) Soverom (alle) - 69A (106) Soverom (alle) - 69B
DetaljerEBL Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 29. oktober 2009 N
EBL Prøveseksjonen E K S A M Prøvedato E 29. oktober 2009 N Eksamenstid: 6 timer Kandidater kan etter godkjenning ha utvidet tid. Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler er tillatt til eksamen.
DetaljerÅPEN ANBUDSKONKURRANSE. Konkurransegrunnlag EØS- anskaffelse Tjenestekontrakt
1 Bok 4 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Konkurransegrunnlag EØS- anskaffelse Tjenestekontrakt Anbudskonkurranse for utførelse av internkontroll av de elektriske anlegg og utstyr i perioden 01.01.2015 31.12.2018
DetaljerSkriftlig eksamen ELE2001. Elenergisystemer HØSTEN 2011. Utdanningsprogram for elektrofag Vg2 Elenergi
Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen ELE2001 Elenergisystemer HØSTEN 2011 Privatister
DetaljerTekniske adm. retningslinjer for elektro installasjoner/anlegg tilknyttet Ymber AS sitt fordelingsnett
Tekniske adm. retningslinjer for elektro installasjoner/anlegg tilknyttet Ymber AS sitt fordelingsnett Disse retningslinjene er laget i samsvar med RENs standard blad om utførelse og prosjektering, samt
DetaljerD2-R Skjema for rapportering til byggherren
Statens vegvesen Fellesdokument D2-R Skjema for rapportering til byggherren Filnavn: D2-R-Skjema_for_rapportering-20111231 Dato : 2011-12-31 D/v elektriske anlegg D2-R Skjema for rapportering til byggherren
Detaljer3.0 Omfang Instruksen omfatter hele fordelingsnettet tilhørende Hafslund Nett Øst.
SPESIFIKASJON OG KRAV FOR MERKING AV ANLEGG I FORDELINGSNETTET Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Lars Nordevall Vidar Martiniussen Gyldig fra: 15 november, 2013 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 1.0 Hensikt
DetaljerAvviksliste. Stavanger kommune Idrett og fritidsbygg Hundvåghallen. Klient: Objekt: Område: Areal: 1 - etg Hall A fellesareal
Hall A fellesareal Avvik ID: 32763 Kabler for åpne installasjoner er ikke avsluttet forskriftsmessig. + løs stikk under benk til bereder i personalrom Kabler må avsluttes forskriftsmessig, jfr. FEL 10,
DetaljerOPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. ELE2001 Elenergisystemer VÅREN 2014. Privatister. VG2 Elenergi. Utdanningsprogram for Elektrofag
OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen ELE2001 Elenergisystemer
DetaljerSjekkliste for kontroll av næringsbygg
Sjekkliste for kontroll av næringsbygg Dette er en sjekkliste for hva som minst skal gjennomgås av elektriske anlegg og utstyr i næringsbygg basert på gjeldende kontrollnorm og føringer fra Finans Norge
DetaljerEnergi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 22. oktober 2014 N
Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M Prøvedato E 22. oktober 2014 N Eksamenstid: Hjelpemidler: 6 timer Kandidater kan etter forhåndsgodkjenning av Prøveadministrator ha utvidet tid. Dette skal det søkes
DetaljerEBL Prøveseksjonen Prøvedato 30. oktober 2008
EBL Prøveseksjonen F O R B E R E Prøvedato D 30. oktober 2008 E L S E Forberedelsestid: 3 dager Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt under forberedelsesdelen. Antall sider: Forberedelsesdelen har
DetaljerKABEL/LEDNING. IT-nett, 230V, 50Hz. Underfordeling Gr. C-3 SIKRINGS- EFFEKT (kw) EKSTERNT SIKRINGS- STØRRELSE
T-nett, 23V, 5Hz NTERNT KBEL/LEDNNG Gjennomgående kabler. Stiger nr 5 og 8 fra hovedfordeling. 3 x 5 3 x 95 Effektbr. 2 JF 2 Stiger nr fra hovedfordeling via underfordeling Gr. C2-. Hovedsikring for lys.
DetaljerEksamen. Fag: EL7039 VKI elektro. Eksamensdato: 9. desember 2005. Studieretning: Elektro
Eksamen Fag: EL7039 VKI elektro Eksamensdato: 9. desember 005 Studieretning: Elektro Oppgåva ligg føre på begge målformer, først nynorsk, deretter bokmål. / Oppgaven foreligger på begge målformer, først
Detaljer1 kv Kabelutstyr. Skjøter, endeavslutninger og tilbehør
1 kv Kabelutstyr Skjøter, endeavslutninger og tilbehør SKJØTER MUANA-NE 3/4 og 5-leder For PEX og PVC isolert kabel. Antall faser: 4. For Al og Cu leder. For dobbelisolert uskjermet kabel type TFXP eller
DetaljerByggeplan TEKNISKE TEGNINGER. Prosjekt Fv 118 Ryggeveien Utvidelse med fortau og nytt kollektivfelt TEKNISKE DATA. Rygge / Moss kommune
Byggeplan TEKNISKE TEGNINGER Prosjekt Fv 118 Ryggeveien Utvidelse med fortau og nytt kollektivfelt Høgdaveien - Varnaveien Ny bussholdeplass ved Høgda Rygge / Moss kommune TEKNISKE DATA Fra - til profil:
DetaljerAntall sider: 5. NEK400: 2002, u1g.2. Audkjell Aksdal: Elektriske anlegg - installasjoner
HØGSKOLEN I OSLO Avdelingfor ingeniørutdanning Fag: ELEKTRISKE INSTALLASJONER Fagnr: SO344E Faglig veileder Helge Hansen Gm~(r): Dato Eksamensti d, 190203 fra-til: 0900-1200 Eksamensoppgaven består av
DetaljerDokumentasjon for anlegget
Dokumentasjon for anlegget Anleggsadresse Statens vegvesen Kunde, eier Statens vegvesen Region Øst 2605 LILLEHAMMER Tel Utarbeidet av Tel 67571100 TE01 001 80 A 2 m PN 4G35 CU T01 SK-01 010 2 m PN 5G25
DetaljerTK08 TK09 TK10 TK11a TK11b TK12 TK13 TK14 TK15. TK17 TK18 TK19 Profilnr. -55 Profilnr. 8
TK05 TK07 TK07 TK06 TK08 TK09 TK10 TK11a TK11b TK1 TK1 TK1 TK15 TK15 TK16 TK17 TK18 TK19 Profilnr. -55 Profilnr. 8 Profilnr. 8 Profilnr. 8 v Profilnr. 68 Profilnr. 10 Profilnr. 55 Profilnr. 70 Profilnr.
DetaljerRegningsarbeider elektrotekniske anlegg Påslag for materialer og utstyr elektrotekniske anlegg Underleverandører elektrotekniske anlegg :
Regningsarbeider elektrotekniske anlegg For arbeider og leveranser hvor bestemmelsene om regningsarbeider i NS kommer til anvendelse, skal nedenstående timepriser for arbeid og påslag for materialer og
DetaljerInternkontroll el-anlegg for
Internkontroll el-anlegg for Sameiet Tormodsgt 8 21.06.2012 Rapport internkontroll el-anlegg 1 Kunde Sameiet Tormodsgt 8 Kontrolldato 19.06.2012 Faktura adresse Tormods gt 8 Kontrollør Tore Groven Postnummer/sted
DetaljerTilknytning av nye boliger/hytter
Tilknytning av nye boliger/hytter Lyse Elnett AS 190377_v1/joarb Godkjent dokument 1 av 8 Innhold 1 Innledning... 3 2 Vern... 3 2.1 Overbelastningsvern... 3 2.2 Kortslutningsvern... 3 3 Stikkledning...
Detaljer231-01 Lavspenningsnett
Spesifikasjon 231-01 Lavspenningsnett Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Jens Tore Holene Gyldig fra: 2009-03-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT... 1 1.1
DetaljerRSTI berøringssikre kontakter T-kontakter, koblingskontakter, avledere og tilbehør
RSTI berøringssikre kontakter T-kontakter, koblingskontakter, avledere og tilbehør RSTI berøringssikker kontakt er en av markedets mest montasjevennlige. Berøringssikre kontakter T-kontakt skjermet 800A,
DetaljerEksamen AUT4002 Automatiseringsfaget. Nynorsk/Bokmål
Eksamen 19.05.2009 AUT4002 Automatiseringsfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Vedlegg som ikkje er vedlagt (utlevert til førebuinga): Rettleiing om vurderinga: 5
DetaljerProduktbeskrivelser etter innføring av NEK399
Produktbeskrivelser etter innføring av NEK399 Generelt I kystnære strøk skal det benyttes værbestandige sikringer. Dette medfører at SLD000 må skiftes ut til SLD00. Denne tar noe mer plass enn SLD000,
DetaljerInnholdsfortegnelse: Minifagprøve
Innholdsfortegnelse: Minifagprøve Generell beskrivelse. 2 Totalt effektbehov for anlegg... 3 Koordinere kabel og vern. 4/5 Beregne OV og inntakskabel.. 6 Spenningsfall.7-8 Dokumentere beskyttelse ved kortslutning....
DetaljerNØDSTRØMSANLEGG FOR BIRKENES KOMMUNE
Oppdragsgiver Birkenes kommune Rapporttype Rapport 2012-07-02 NØDSTRØMSANLEGG FOR BIRKENES KOMMUNE 2 (8) FOR BIRKENES KOMMUNE Oppdragsnr.: 8120184 Oppdragsnavn: Nødstrømsanlegg for Birkenes kommune Dokument
DetaljerEBL Prøveseksjonen Prøvedato 28. oktober 2010
EBL Prøveseksjonen F O R B E R E Prøvedato D 28. oktober 2010 E L S E Forberedelsestid: 3 dager Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt under forberedelsesdelen. Antall sider: Forberedelsesdelen har
DetaljerEnergibedriftenes landsforening. EBL Prøveseksjonen E K S A M. Installatørprøven. Prøvedato. E 1. juni 2006 N
Energibedriftenes landsforening EBL Prøveseksjonen E K S A M Installatørprøven Prøvedato E 1. juni 2006 N Eksamenstid: 6 timer Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler, som for eksempel.: Oppgaveark
DetaljerPRODUKTDOKUMENTASJON
PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF AA-003 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag
DetaljerProduktkatalog. Kabler og ledninger. Member of the NKT Group. Completing the picture
Produktkatalog Kabler og ledninger Member of the NKT Group Completing the picture Innholdsfortegnelse Installasjonskabel PR, ulimt skjerm... 2 PR, limt skjerm... 4 PR brun, limt skjerm... 6 PR sort, limt
DetaljerPRODUKTDOKUMENTASJON
PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF 030-0295 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag
DetaljerProduktnummer: Varenummer: Inntaksmålerskap NEK V ferdigkoblet
Side 1 av 5 Skilleveggen mellom overog underdel er utstyrt med membraner for å redusere mulighet for fukt og skadedyr. Utjevningsskinnen for jord er utstyrt med klemmer i to størrelser. 16q og 35q Størrelse
DetaljerSP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR AA-032 av
FS Flex D Side 2 av 5 Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR AA-032 av 2015-12-21. 1. Innehaver av godkjenningen ESSVE Produkter AB, Box 7091, 164 07 Kista, SVERIGE www.fireseal.no 2. Produsent ESSVE
DetaljerNynorsk. Eksamensinformasjon
Eksamen Fag: EL7039 VKI Elektro Eksamensdato: 10. juni 2005 Eksamenstype: Tverrfagleg eksamen / Tverrfaglig eksamen Studieretning: Elektro Oppgåva ligg føre på begge målformer, først nynorsk, deretter
DetaljerLEILIGHETSTYPE A1a. Rom: 2 BRA : 43,5 m 2 P-rom: 40 m 2. Uteoppholdsareal: fransk balkong mot nord, terrassedør mot sør Orientert: sør og nord
LEILIGHETSTYPE A1a Rom: BRA : P-rom: 40 m Uteoppholdsareal: fransk balkong mot nord, terrassedør mot sør Orientert: sør og nord Sportsbod: 5 m Etasje: 1. Antall: 9 Leilighetsnr: 10, 103, 104, 105, 107,
DetaljerKOMPONENT OG FUNKSJONSTABELL
stid sindikering /posisjon Forriglet over komponent PLASSERING: GRENSESN. STYRT FOR- Teknisk rom 2. etasje MATRISE AV RIGLING 320.001 Varme hovedkurs Varmepumpe / tilskudd kjel BREVIK OPPVEKSTSENTER -
DetaljerProsjekt: LADE KUNSTGRESSBANE Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum
40 Elkraft, generelt Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de
DetaljerProdukt: MMLK-D, inntaksmålerskap pakke NEK399, 400V. Produktnummer: Varenummer: Inntaksmålerskap NEK V ferdigkoblet
Side 1 av 5 Skilleveggen mellom overog underdel er utstyrt med membraner for å redusere mulighet for fukt og skadedyr. Utjevningsskinnen for jord er utstyrt med klemmer i to størrelser. 16q og 35q Størrelse
Detaljer20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas
20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner
DetaljerProduktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer
Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4120 Kabel (ID=92) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-09-08 Definisjon: Elektrisk eller optisk leder. Kommentar: Oppdateringslogg Dato
DetaljerRetningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg
99 Gyldig fra: 04.01.2016 Retningslinje (Beste Praksis) Ref.nr.: TEN.K2.5.3-29 Neste revisjon: 04.01.2017 [ ] Gradering: Åpen Retningslinjer for bruk av inntaksskap i TEN Utgave: 1.01 Dok. ansvarlig.:
DetaljerOPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen ELE2001 ELENERGISYSTEMER HØSTEN 2013. Privatister. Vg2 Elenergi. Utdanningsprogram for Elektrofag
OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen ELE2001 ELENERGISYSTEMER
DetaljerMonteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder
Side 1 av 5 Generell produktbeskrivelse er utviklet for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og dekker. ekspanderer når
DetaljerStrandkanten K3 DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS
Strandkanten K3 DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS 1. Installatørens samsvarserklæring 2. Jording 3. Inntak og stigerledninger 4. Sikringsskap 5. Tegninger 6. Belysning 7. R/TV, Telefon 8. Brannvarsling 1.0
Detaljer