Forord. NBL rapport NBL A Branntekniske krav til materialer offshore

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. NBL rapport NBL A08122 - Branntekniske krav til materialer offshore"

Transkript

1

2

3 2 Forord Denne rapporten er en utvidelse og revisjon av SINTEF-rapporten Branntekniske krav til materialer i boligkvarter offshore fra 2005 /1/. Den opprinnelige rapporten er nå omarbeidet og tilpasset målsettingen om at denne nye rapporten skal omfatte materialer i alle områder på offshoreinstallasjoner, ikke bare i boligkvarter. Samtidig er referansene oppdatert, og nytt aktuelt stoff inkludert.

4 3 Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning Bakgrunn Målsetting Grunnleggende krav til brennbare materialer offshore Regelverk for branntekniske egenskaper til materialer offshore Innledning Innretningsforskriften Veiledning til innretningsforskriften Aktuelle NORSOK standarder Kritiske faktorer i et brannforløp Ulike faser i et brannforløp Kritiske faktorer for mennesker Varmepåvirkning Giftige røykgasser Nedsatt sikt Brann i boligkvarter Brannteknisk dokumentasjon Prøvingsmetoder for dokumentasjon av branntekniske egenskaper Hvilke egenskaper skal dokumenteres? Hvilke prøvingsmetoder kan brukes? Litt om betegnelser på standarder Klassifisering av bygningsmaterialer Retningslinjer for valg av prøvingsmetoder med tilhørende kriterier Dokumentasjon av giftige røykgasser Prøvingsmetoder for ubrennbare og begrenset brennbare materialer Materialer til varme- og lydisolasjon Prøvingsmetoder og kriterier for varme- og lydisolasjonsmaterialer Retningslinjer for valg av materialer til varme- og lydisolasjon Materialer til passiv brannbeskyttelse av struktur og utstyr Prøvingsmetoder og kriterier for materialer til passiv brannbeskyttelse av struktur og utstyr Retningslinjer for valg av materialer til passiv brannbeskyttelse av struktur og utstyr.28 9 Overflatematerialer på vegger og tak Prøvingsmetoder for overflatematerialer vegger og tak Kriterier til overflatematerialer Ulike regelverk for overflatematerialer IMO overflatemateriale med liten evne til flammespredning IMO overflatemateriale med liten produksjon av røyk og giftige gasser IMO Fire-restricting surface material Euroklassene for overflatematerialer Det tidligere nordiske klassifiseringssystemet for overflatematerialer Retningslinjer for valg av overflatematerialer på vegg og tak:...36

5 4 10 Presenninger Prøvingsmetoder for presenninger Kriterier til presenninger Retningslinjer for valg av materialer i presenninger Støygardiner Prøvingsmetoder for støygardiner Kriterier til støygardiner Retningslinjer for valg av materialer i støygardiner Gulv- og dekksbelegg Prøvingsmetoder for gulv- og dekksbelegg Kriterier til gulv- og dekksbelegg IMO gulvbelegg med liten evne til flammespredning IMO gulvbelegg med liten produksjon av røyk og giftige gasser Euroklassene for gulvbelegg Det tidligere nordiske systemet for klassifisering av gulvbelegg Retningslinjer for valg av overflatematerialer på gulv Gitterrister (gratings) Prøvingsmetoder for gitterrister (gratings) Kriterier til gitterrister (gratings) Retningslinjer for valg av materialer i gitterrister (gratings) Rør- og kanalisolasjon Prøvingsmetoder for slanger, rør- og kanalisolasjon Kriterier til rør- og kanalisolasjon NS EN Single Burning Item Nordtestmetode NT FIRE Plastrør: IMO Resolution A.753(18) Materialer i ventilasjonskanaler: IMO FTPC Part 2 og Part Retningslinjer for valg av rør- og kanalisolasjon Elektriske kabler Prøvingsmetoder for elektriske kabler Kriterier til elektriske kabler Kabelisolasjon euroklassene Retningslinjer for valg av elektriske kabler Materialer i livbåter Prøvingsmetoder for materialer i livbåter Kriterier til materialer i livbåter IMO MSC/Circ Andre kriterier Retningslinjer for valg av materialer i livbåter Tekstiler og forheng i boligkvarter Prøvingsmetoder for tekstiler og forheng Kriterier til tekstiler og forheng IMO Fire Test Procedure Code Part 7 (opphengte tekstiler og folier) Fullskala prøving av gardiner og forheng - NT FIRE Retningslinjer for valg av tekstiler til gardiner og forheng i boligkvarter Stoppete møbler og madrasser Prøvingsmetoder for stoppete møbler og madrasser...56

6 Kriterier til stoppete møbler og madrasser Stoppete møbler: IMO Fire Test procedure Code Part Stoppete møbler: europeisk standard EN Stoppete møbler: europeisk standard EN Stoppete møbler: britisk standard BS Stoppete møbler: Nordtest Metode NT FIRE Madrasser og sengeutrustning: IMO Fire Test procedure Code Part Madrasser: europeisk standard EN Madrasser: europeisk standard EN Madrasser: British Standard BS Madrasser: svensk standard SS Retningslinjer for valg av stoppete møbler (stoler og sofaer) i boligkvarter Retningslinjer for valg av madrasser i boligkvarter Prøvingsmetoder for materialer i inventar i boligkvarter Prøvingsmetoder for materialer i inventar i boligkvarter Kriterier til materialer i inventar i boligkvarter IMO Fire-restricting materials used for furniture and other components Andre aktuelle kriterier Retningslinjer for valg av materialer i inventar i boligkvarter Oversikt over branntekniske prøvingsmetoder...67 Referanser...74

7 6 Sammendrag Det er naturlig å stille ulike krav til brennbare materialer avhengig av bruksområde på offshoreinstallasjonen. Brannrisikoen vil være vesentlig forskjellig i boligområder og områder nær eller i prosessområdene. Mulige brannscenarier vil være ulike både med hensyn til antennelseskilder, brannutvikling, spredning av brann og røyk og mulige konsekvenser. Følgende filosofi er lagt til grunn ved vurdering av hvilke krav som bør stilles til brennbare materialer offshore: Brann i boligkvarter Brennbare materialer som benyttes i boligkvarter bør være av en slik brannteknisk kvalitet at en eventuell brann ikke sprer seg fra rommet der brannen startet. En brann i boligkvarteret skal normalt ikke gi overtenning, og materialegenskapene bør inneha egenskaper som gjør at beredskapslaget om bord med stor sannsynlighet klarer å kontrollere brannen. Brann i prosessområder o Det skal ikke kunne oppstå brann i brennbare materialer på offshoreinstallasjoner uten bidrag fra brann i hydrokarboner. o Brennbare materialer skal ikke forverre forholdene vesentlig ved en brann i hydrokarboner. Materialegenskaper som vil være kritiske for utvikling av en brann er først og fremst varmeavgivelse røykproduksjon produksjon av giftige gasser flammespredning produksjon av brennende dråper og biter De prøvingsmetodene som er anbefalt i denne rapporten dokumenterer en eller flere av disse egenskapene for ulike produkter. mener at dokumentasjon av materialer ved bruk av testmetoder som ikke er beskrevet i denne rapporten, ikke uten videre skal aksepteres. Unntaket vil være testmetoder som klart representerer en kraftigere branneksponering i forhold til anbefalingene som er oppsummert i tabellen nedenfor.

8 7 Bruksområde for materialer varmeisolasjon, lydisolasjon passiv brannbeskyttelse av struktur og utstyr Retningslinjer for materialvalg Ubrennbare materialer som beskrevet i ISO 1182, eller som tilfredsstiller euroklasse A1 eller A2-s1,d0 (NS 3919, IMO FTP Code og EN ) Ubrennbare materialer som beskrevet i ISO 1182, eller som tilfredsstiller euroklasse A1 eller A2-s1,d0 (NS 3919, IMO FTP Code og EN ) Brennbare materialer som tilfredsstiller IMO FTPC Part 5 og Part 2 (IMO FTP Code). Om brannrisikoen vurderes som moderat, kan kriteriene til gulv- og dekksbelegg vurderes. Hvis brannrisikoen er betydelig, kan kriteriene til overflater på vegg og tak være relevante. Brennbare materialer som tilfredsstiller euroklasse B-s1,d0 (EN ) Brennbare materialer som tilfredsstiller IMO MSC.90(71) Brennbare materialer som tilfredsstiller In1 (NS 3919) Dersom overflatematerialet skal brukes utvendig i områder der røykeksponering av personer ikke vil representere en risiko, kan det stilles lavere krav til røykproduksjonen. Dette må vurderes i det enkelte tilfellet.

9 8 Bruksområde for materialer overflatematerialer på vegg og tak presenninger Retningslinjer for materialvalg Ubrennbare materialer som beskrevet i ISO 1182, eller som tilfredsstiller euroklasse A1 eller A2-s1,d0 (NS 3919, IMO FTP Code og EN ) Brennbare materialer som tilfredsstiller IMO FTPC Part 5 og Part 2 (IMO FTP Code) Brennbare materialer som tilfredsstiller euroklasse B-s1,d0 (EN ) Brennbare materialer som tilfredsstiller IMO MSC.90(71) Brennbare materialer som tilfredsstiller In1 (NS 3919) Dersom overflatematerialet skal brukes utvendig i områder der røykeksponering av personer ikke vil representere en risiko, kan det stilles lavere krav til røykproduksjonen. Dette må vurderes i det enkelte tilfellet. Ubrennbare materialer som beskrevet i ISO 1182 eller som tilfredsstiller euroklasse A1 eller A2-s1,d0 (NS 3919, IMO FTP Code og EN ) Brennbare materialer som tilfredsstiller IMO FTPC Part 5 eller Part 6 og Part 2 (IMO FTP Code) Brennbare materialer som tilfredsstiller euroklasse B-s1,d0 (EN ) Brennbare materialer som tilfredsstiller IMO MSC.90(71), eller kravene til tunnelklassene A-F gitt i Håndbok 163 Vann- og frostsikring i tunneler fra Vegdirektoratet

10 9 Bruksområde for materialer støygardiner overflatematerialer på gulv gitterrister (gratings) Retningslinjer for materialvalg Ubrennbare materialer som beskrevet i ISO 1182, eller som tilfredsstiller euroklasse A1 eller A2-s1,d0 (NS 3919, IMO FTP Code og EN ) Brennbare materialer som tilfredsstiller IMO FTPC Part 5 og Part 2 (IMO FTP Code) Brennbare materialer som tilfredsstiller euroklasse B-s1,d0 (EN ) Brennbare materialer som tilfredsstiller IMO MSC.90(71), eller kravene til tunnelklassene A-F gitt i Håndbok 163 Vann- og frostsikring i tunneler fra Vegdirektoratet Ubrennbare materialer som beskrevet i ISO 1182 eller som tilfredsstiller euroklasse A1 eller A2-s1,d0 (NS 3919, IMO FTP Code og EN ) Brennbare materialer som tilfredsstiller IMO FTPC Part 5 eller Part 6 og Part 2 (IMO FTP Code) I boligkvarter kan gulvbelegg med følgende klasser være akseptable: Brennbare materialer som tilfredsstiller euroklasse D fl -s1 (EN ) Brennbare materialer som tilfredsstiller klasse G (NS 3919) Ubrennbare materialer som beskrevet i ISO 1182 eller som tilfredsstiller euroklasse A1 eller A2-s1,d0 (NS 3919, IMO FTP Code og EN ) Brennbare materialer som tilfredsstiller IMO FTPC Part 5 eller Part 6 og Part 2 (IMO FTP Code)

11 10 Bruksområde for materialer rør- og kanalisolasjon elektriske kabler materialer i livbåter tekstiler til gardiner og forheng i boligkvarter Retningslinjer for materialvalg Isolasjonsmaterialer som tilfredsstiller euroklasse A1, A2-s1,d0 eller B-s1,d0 (NS 3919, IMO FTP Code og EN ) Isolasjonsmaterialer som tilfredsstiller klasse PI ved prøving som beskrevet i NT FIRE 036 anses som akseptabelt for alle bruksområder Brennbare isolasjonsmaterialer i rør og ventilasjonskanaler som tilfredsstiller IMO FTPC Part 5 og Part 2 Brennbare isolasjonsmaterialer i rør og ventilasjonskanaler som tilfredsstiller euroklasse B L -s1,d0 (EN ) Valg av klasse må ut fra bruksområde og andre brannsikringstiltak. I områder med høy risiko vil det være naturlig å velge kabler med klasse A ca (Commission Decision of 27 Oct 2006), mens kabler i klassene B1 ca - s1a,d0,a1 og B2 ca - s1a,d0,a1 normalt vil være akseptable i boligkvarter. Ubrennbare materialer som beskrevet i ISO 1182 eller som tilfredsstiller euroklasse A1 eller A2-s1,d0 (NS 3919, IMO FTP Code og EN ) Brennbare materialer som tilfredsstiller IMO FTPC Part 5 eller Part 6 og Part 2 (IMO FTP Code) Brennbare materialer som tilfredsstiller IMO MSC/Circ Brennbare materialer som tilfredsstiller klasse I ved prøving som beskrevet i NT FIRE 043 anses som akseptabelt for alle bruksområder. Brennbare materialer i gardiner som tilfredsstiller prøving med liten flamme som beskrevet i IMO FTPC Part 7 anses som akseptabelt.

12 11 Bruksområde for materialer stoppete møbler (stoler og sofaer) i boligkvarter madrasser i boligkvarter materialer i inventar i boligkvarter Retningslinjer for materialvalg Ubrennbare materialer som beskrevet i ISO 1182 eller som tilfredsstiller euroklasse A1 eller A2-s1,d0 (NS 3919, IMO FTP Code og EN ) Brennbare materialer som tilfredsstiller prøving med trekrybbe 7 anses som akseptabelt for alle bruksområder Brennbare materialer som tilfredsstiller prøving med sigarett og liten flamme må vurderes ut fra bruksområde og andre brannsikringstiltak Ubrennbare materialer som beskrevet i ISO 1182 eller som tilfredsstiller euroklasse A1 eller A2-s1,d0 (NS 3919, IMO FTP Code og EN ) Brennbare materialer som tilfredsstiller prøving med trekrybbe 7 eller propanbrenner, 30 kw effekt anses som akseptabelt for alle bruksområder Brennbare materialer som tilfredsstiller prøving med sigarett og liten flamme må vurderes ut fra bruksområde og andre brannsikringstiltak Ubrennbare materialer som beskrevet i ISO 1182, eller som tilfredsstiller euroklasse A1 eller A2-s1,d0 (NS 3919, IMO FTP Code og EN ) Brennbare materialer som tilfredsstiller IMO FTPC Part 5 og Part 2 (IMO FTP Code) Brennbare materialer som tilfredsstiller euroklasse B-s1,d0 (EN ) Brennbare materialer som tilfredsstiller IMO MSC.90(71) Brennbare materialer som tilfredsstiller In1 (NS 3919)

13 12 1 Innledning 1.1 Bakgrunn utførte i 2005 et prosjekt på oppdrag fra Statoil og Hydro, der branntekniske krav til materialer i boligkvarter offshore ble vurdert. Dette arbeidet resulterte i SINTEF-rapporten Branntekniske krav til materialer i boligkvarter offshore /1/. StatoilHydro ønsket en utvidelse av denne rapporten, slik at den også skulle omfatte materialer i andre områder enn boligkvarter. Resultatet av videreføringen blir presentert her. mottar stadig henvendelser om hvilke testmetoder og kriterier som skal benyttes for materialer for bruk på innretninger i Nordsjøen. Det er de ulike operatørene som avgjør hvilken brannteknisk dokumentasjon som skal kreves for ulike produkter, med utgangspunkt i Forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften) /2/. Innretningsforskriften er funksjonsbasert, og krever at materialer som skal brukes i eller på innretninger skal velges med hensyn til blant annet branntekniske egenskaper, uten at det presiseres hvilke kriterier som skal stilles. Listen over relevante testmetoder i veiledningen til Innretningsforskriften (Oppdatert 1. januar 2005) /3/ er ikke oppdatert i henhold til nyere prøvingsstandarder og prøvingsmetoder på brannområdet, og det er heller ikke angitt hvilke kriterier som er akseptable for ulike typer materialer og produkter i ulike anvendelsesområder. Det mangler også forslag til hvilke prøvingsmetoder som skal brukes for enkelte typer produkter. Dette kan medføre at brannsikkerhetsnivået på innretningene i Nordsjøen varierer som en følge av ulik praksis i forhold til krav til brannteknisk dokumentasjon og vurdering av resultater fra prøving. Det er derfor et behov for mer detaljerte retningslinjer om hvordan materialer bør vurderes med hensyn til branntekniske egenskaper. 1.2 Målsetting Målsettingen for prosjektet er å utarbeide retningslinjer og anbefalinger for hvilke krav som bør stilles til dokumentasjon av materialer offshore med hensyn til branntekniske egenskaper. Rapporten skal også beskrive retningslinjer for hvordan denne dokumentasjonen bør vurderes. Retningslinjene skal være i henhold til innretningsforskriften med veiledning, men skal utfylle og gi en presisering av dette regelverket. 1.3 Grunnleggende krav til brennbare materialer offshore Bruk av brennbare materialer offshore kan ha flere positive sider for ulike anvendelsesområder. Slike fortrinn kan være lavere innkjøpskostnader, mindre krav til vedlikehold, lavere vekt og enklere installasjon. Anvendelse av brennbare materialer kan også ha fordeler av sikkerhetsmessig karakter /4/. Om man ønsker å anvende brennbare materialer offshore, er det imidlertid viktig å ha kontroll på hvilke produkter som blir brukt, hvilke bruksområder det er snakk om, og hvor store mengder av produktene som kan tillates.

14 13 Det er naturlig å stille ulike krav til brennbare materialer avhengig av bruksområde på offshoreinstallasjonen. Brannrisikoen vil være vesentlig forskjellig i boligområder og områder nær eller i prosessområdene. Mulige brannscenarier vil være ulike både med hensyn til antennelseskilder, brannutvikling, spredning av brann og røyk og mulige konsekvenser. Vi har derfor valgt å legge følgende filosofi til grunn ved vurdering av hvilke krav som bør stilles til brennbare materialer offshore: Brann i boligkvarter Brennbare materialer som benyttes i boligkvarter bør være av en slik brannteknisk kvalitet at en eventuell brann ikke sprer seg fra rommet der brannen startet. En brann i boligkvarteret skal normalt ikke gi overtenning, og materialegenskapene bør inneha egenskaper som gjør at beredskapslaget om bord med stor sannsynlighet klarer å kontrollere brannen. Brann i prosessområder o Det skal ikke kunne oppstå brann i brennbare materialer på offshoreinstallasjoner uten bidrag fra brann i hydrokarboner. o Brennbare materialer skal ikke forverre forholdene vesentlig ved en brann i hydrokarboner. Bruk av brennbar plastisolasjon i kjøle- og fryserom er ikke omhandlet i denne rapporten. Slik bruk av brennbar isolasjon kan imidlertid innebære store konsekvenser ved brann. Kjøle- og fryseromselementer bestående av sandwichpaneler med brennbar isolasjon er derfor noe som bør vurderes spesielt.

15 14 2 Regelverk for branntekniske egenskaper til materialer offshore 2.1 Innledning Dette kapittelet viser regelverket for petroleumsvirksomheten innenfor Oljedirektoratets (OD) og Petroleumstilsynets (Ptil) myndighetsområde. Regelverket består av en ressursforvaltningsdel og en helse-, miljø- og sikkerhetsdel (HMS-delen). Det er HMS-regelverket som er aktuelt når det gjelder branntekniske krav til materialer. Statens forurensningstilsyn, Sosial- og helsedirektoratet og Ptil samarbeider om en helhetlig regulering av helse, miljø og sikkerhet for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. HMSforskriftene er fastsatt i medhold av petroleumsloven, arbeidsmiljøloven, forurensningsloven, produktkontrolloven, helsepersonelloven, pasientrettighetsloven, smittevernloven og loven om helsemessig og sosial beredskap. I denne sammenhengen er det Forskrift om utforming og utrustning av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (Innretningsforskriften) /2/ med veiledning /3/ som er aktuelle, sammen med aktuelle NORSOK-standarder som omfatter materialvalg. 2.2 Innretningsforskriften Innretningsforskriften er en funksjonsbasert forskrift som beskriver overordnede krav for blant annet materialvalg for petroleumsvirksomhet på norsk sokkel. Materialers branntekniske egenskaper er kun beskrevet i innretningsforskriftens paragraf 11. Her kreves det at materialer som skal brukes i eller på innretninger, skal velges med hensyn til...d) branntekniske egenskaper. 2.3 Veiledning til innretningsforskriften Innretningsforskriften krever at materialer som skal brukes i eller på innretninger, skal velges med hensyn til blant annet branntekniske egenskaper, uten å presisere hvilke kriterier som skal stilles. Veiledningen til innretningsforskriften utdyper punktet om materialers branntekniske egenskaper slik: Ved valg av materialer med hensyn til branntekniske egenskaper som nevnt i bokstav d, bør det velges ubrennbare materialer. Der det likevel nyttes brennbare materialer, bør disse materialene ha begrenset flammespredningsevne, svak røykutvikling, svak varmeavgivelse og lav giftighet. I boligkvarter bør elektroinstallasjoner utføres i halogenfritt materiale. Materialenes egenskaper med hensyn til flammespredning og røykutvikling bør vurderes når det nyttes tekstiler eller overflatebehandling med maling eller andre belegg. For å bestemme de branntekniske egenskapene til materialer bør følgende standarder brukes: a) ISO 1182 for ubrennbarhet, b) ISO 1716 for begrenset brennbarhet,

16 15 c) ISO 5657 for antennelighet, d) ISO for varmeavgivelse, e) ISO for røykutvikling 1, f) IMO Resolution A.653 (16) for flammespredning, g) ISO 9705 for prøving av overflateprodukter, h) NT Fire 036 for prøving av rørisolasjon, i) IMO Resolution A.471 (XII) for tekstiler j) IEC for kabel som skal være funksjonsdyktig under en brann, k) IEC for selvslukkende kabel i eksplosjonsfarlige områder. Veiledningen til innretningsforskriften utdyper altså funksjonskravet til materialer ved å beskrive hvilke testmetoder som bør benyttes for å dokumentere branntekniske egenskaper. Det er viktig å merke seg at testmetodene i følge veiledningen bør benyttes. Det er med andre ord ikke et endelig krav, men metodene anses som særlig egnet uten at bruk av andre metoder dermed utelukkes. Veiledningen sier imidlertid ingenting om hvilke kriterier som skal gjelde ved bruk av de ulike testmetodene. Kun et fåtall av metodene over har entydige krav for å vurdere om resultatene er gode nok eller ikke, slik som for eksempel IMO Resolution A.471 (XII) for tekstiler. For mange av testmetodene er det utviklet et eller flere parallelle klassifiseringssystemer med flere mulige klasser, slik som ved prøving i henhold til ISO Noen metoder har ulike kriterier for ulike bruksområder, slik som IMO Res. A.653(16), der kriteriene avhenger om materialet skal brukes som gulvbelegg eller som overflater på vegger og tak. Noen av metodene benyttes vanligvis til vurdering av branntekniske egenskaper, og ikke til klassifisering, slik som ISO Der det finnes kriterier til prøvingsresultater, gjelder disse vanligvis for andre bruksområder enn offshore, for eksempel om bord på skip eller i bygninger. Dette betyr at det vil kreve en vurdering fra prosjekt til prosjekt hvorvidt et materiale skal kunne anses som tilfredsstillende for bruk offshore. 2.4 Aktuelle NORSOK standarder I henhold til NORSOK-direktiv A-001N /5/ ble NORSOK-standardene utviklet av den norske petroleumsindustrien for å ivareta tilfredsstillende sikkerhet, verdiskapning og kostnadseffektivitet for utbygging og drift i petroleumsindustrien. Det er meningen at NORSOKstandardene så langt som mulig skal erstatte selskapsspesifikasjoner og tjene som referanser i myndighetenes regelverk. NORSOK-standardene er normalt basert på anerkjente internasjonale standarder, med tillegg av bestemmelser som anses nødvendige for å oppfylle omforente krav i den norske petroleumsindustrien. Der det er relevant, vil NORSOK-standardene brukes som den norske industriens innspill i det internasjonale standardiseringsarbeidet. De berørte NORSOKstandardene vil bli trukket tilbake når det utgis dekkende internasjonale standarder. Generelle krav til aktiv og passiv brannbeskyttelse er beskrevet i NORSOK standard S-001N /6/. I kapittel 10 Krav til eksplosjons- og brannbeskyttelse angis det overordnede brannkravet som Aktiv og passiv brannbeskyttelse skal arrangeres på en slik måte at brannspredning til andre områder innen et bestemt tidsrom forhindres... Rømningsveier og evakueringsstasjoner skal være tilstrekkelig skjermet for å sikre rømning fra alle områder samt evakuering fra innretningen. 1 I veiledningsteksten står det ISO for røykutvikling, den korrekte angivelsen skal være ISO

17 16 Kapittel 10.4 Branntekniske krav til materialer spesifiserer materialegenskaper og hvordan disse skal dokumenteres: Materialer på innretningen skal normalt være ubrennbare. Dersom det vurderes som forsvarlig ut fra et sikkerhetsmessig synspunkt å bruke andre materialer, som ikke oppfyller kravet til ubrennbarhet, skal slike materialer ha begrenset flammespredningsevne, utvikle lite røyk samt frigjøre lite varme. Det skal foretas en vurdering av giftigheten av gassene som avgis ved brann. Beslutningsgrunnlaget for valg av materialer skal kunne dokumenteres. Materialer som brukes i boligkvarter, bør i størst mulig grad være ubrennbare. Dersom overflatene behandles med maling eller annet belegg, skal det tas hensyn til produktets flammespredningsevne. Det skal også foretas en tilsvarende vurdering av tekstiler. Overflatebelegg på gulv, vegger og tak skal bestå brannprøvingskravene i IMO Resolution A. 653 (flammespredning). I tillegg skal materialene oppfylle kravene i ISO (røyk- og tennegenskaper). NORSOK-standard S-001N Vedlegg I (normativt) gir nærmere opplysninger om utforming og beskyttelse av boligkvarter. Dette omfatter imidlertid kun krav til brannmotstand, og er derfor ikke ytterligere beskrevet i denne rapporten. 2 ISO 5660 angir imidlertid ikke krav til prøvingsresultatene dette er nærmere beskrevet senere i rapporten.

18 17 3 Kritiske faktorer i et brannforløp 3.1 Ulike faser i et brannforløp Hvordan en brann vil utvikle seg, er avhengig av en rekke faktorer, som for eksempel mengde og type materialer, geometri og ventilasjon. De typiske fasene i et brannforløp i et rom er vist i Figur 3-1 under. Temperatur Fullt utviklet brann Avkjøling Brannutvikling Antennelse Overtenning Tid Figur 3-1 De ulike fasene i et typisk brannforløp i et rom. De to stiplete kurvene viser brannforløp som ikke utvikler seg til overtenning. Ved vurdering av materialers branntekniske egenskaper legges det først og fremst vekt på tiden frem til overtenning i et rom det vil si antennelses- og brannutviklingsfasen. Denne delen av brannforløpet er kontrollert av brenselet, noe som innebærer at det først og fremst er type og mengde materialer, plassering og form som avgjør hvordan brannen vil utvikle seg. Antennelsesfasen er tiden frem til brannen kan fortsette uten medvirkning fra en ytre varmekilde. I de fleste tilfeller blir materialer antent på grunn av eksponering for en ekstern tennkilde, for eksempel en elektrisk gnist eller åpen flamme. I denne fasen vil egenskapene i overflaten av materialene ha stor betydning. Brannutviklingsfasen. Etter antennelsen vil brannutviklingen i første omgang avhenge av materialenes egenskaper, med liten eller ingen innvirkning fra rommets geometri. Dersom temperaturen er høy nok, og det er tilstrekkelig oksygen og brennbart materiale til stede, vil brannen utvikle seg videre. Temperaturen i rommet stiger. Temperaturstigningen skyldes varmeoverføring ved stråling og konveksjon på grunn av brannen, og stråling fra røyksjikt og omhyllende flater. Overtenning og fullt utviklet brann. Brannen vil være brenselsstyrt så lenge brannen er liten i forhold til tilgangen på luft. Overtenning er en rask overgang fra en flammebrann i et rom til en fullt utviklet rombrann der alle brennbare overflater deltar i forbrenningen. Ved overtenning

19 18 antennes de oppsamlete uforbrente branngassene, og fenomenet kjennetegnes blant annet ved at flammene sprer seg ut gjennom åpninger i rommet. Tiden fra antennelse og frem til overtenning vil i et typisk godt ventilert oppholdsrom i en bolig med standard møblering ofte være mindre enn 5 minutter. De branntekniske egenskapene til overflater på vegger, tak og gulv har stor innvirkning på tiden fra antennelse til overtenning. Materialvalg vil ha betydning for hvor raskt et materiale antennes, og for varmeavgivelsen og røykutviklingen når materialet brenner. Ved å velge overflater med gode branntekniske egenskaper kan overtenning også forhindres. Avkjølingsfasen. Hvis brannen ikke blir slokket, vil den etter hvert dø ut av seg selv, enten på grunn av mangel på oksygen, eller på grunn av tilgang på brensel. Materialegenskaper som vil være kritiske for utvikling og spredning av brann og røyk er først og fremst varmeavgivelse røykproduksjon produksjon av giftige gasser flammespredning produksjon av brennende dråper og biter 3.2 Kritiske faktorer for mennesker I en brannsituasjon vil mennesker kunne påvirkes av varme fra brannen, giftige gasser i brannrøyken, og nedsatt sikt på grunn av tett røyk. Det finnes flere branntekniske prøvingsmetoder for materialer som måler størrelser (varmeavgivelse, røykproduksjon, konsentrasjon av giftige gasser) som er relatert til en eller flere av disse faktorene Varmepåvirkning Varmepåvirkningen på mennesker kan skyldes direkte kontakt med varme røykgasser eller eksponering for varmestråling fra flammer og varme røykgasser. Ved direkte kontakt med varme røykgasser kan man bli utsatt for en kombinasjon av konvektiv- og varmestrålebelastning. Høye temperaturer i omgivelsene gjør det vanskelig å puste. Innånding av luft med høy temperatur kan føre til smerter og brannskader i øvre luftveier. En varmestråleintensitet på ca 20 kw/m 2 på bar hud vil resultere i smerter og brannsår etter få sekunder Giftige røykgasser Giftige røykgasser deles vanligvis inn i narkotiske og irriterende gasser. Narkotiske gasser vil forårsake nedsatt bevissthet og etter hvert død på grunn av kvelning, mens irriterende gasser kan gjøre ofrene ute av stand til å rømme, hovedsakelig på grunn av at de irriterer øyne og de øvre luftveiene.

20 19 De narkotiske gassene som har mest betydning i brannrøyk er o karbonmonoksid (CO) o karbondioksid (CO 2 ) o hydrogencyanid (HCN) I tillegg vil lav oksygenkonsentrasjon (O 2 ) i luften virke narkotisk. CO er vanligvis den største trusselen for mennesker, selv om CO ikke er den giftigste av branngassene. Som regel er COkonsentrasjonen i en brann relativt høy sammenlignet med de andre giftige gassene. Karbondioksid er ikke spesielt giftig ved de CO 2 -konsentrasjoner som vanligvis finnes i brannrøyk, men selv moderate CO 2 -konsentrasjoner vil stimulere pustefrekvensen. Dette vil bidra til et økt opptak av andre giftige branngasser. De vanligste irriterende røykgassene er o hydrogenklorid (HCl) o nitrogenoksider (NO x ) o ammoniakk (NH 3 ) o svoveldioksid (SO 2 ) o hydrogenfluorid (HF) o hydrogenbromid (HBr) o akrolein Giftvirkningen av gassene er doseavhengig, der dosen er definert som gasskonsentrasjon multiplisert med eksponeringstid. Noen gasser, slik som CO, følger i hovedsak Habers lov, som sier at produktet av tid og konsentrasjon er lik en konstant dose som gir en bestemt effekt (for eksempel besvimelse eller død). Habers lov sier altså at effekten er uavhengig av om eksponeringen foregår over lang tid ved lav konsentrasjon, eller over kort tid ved høy konsentrasjon. Andre gasser, slik som HCN, følger derimot ikke denne regelen når konsentrasjonen overstiger en viss grense. Kort eksponering for høyere konsentrasjoner av HCN vil ha svært rask effekt Nedsatt sikt Nedsatt sikt i røyken vil kunne hindre effektiv rømning fra brannen. Dette kan medføre at mennesker blir utsatt for store konsentrasjoner av varm og giftig røyk. Nedsatt sikt i røyk er den effekten som ofte først blir kritisk ved brann i bygninger, og derfor settes det for mange bruksområder krav til at røykproduksjonen fra materialer skal være lav. Sikten i området bør være på 4-10 m hvis mennesker skal kunne rømme uten store problemer. Nødvendig sikt vil være avhengig av hvor kjent personene er i bygget.

21 Brann i boligkvarter Ved brann i boligkvarter vil løs innredning kunne ha stor innvirkning på brannforløpet. Særlig utgjør madrasser og stoppete møbler som stoler og sofaer en stor brannrisiko, fordi de finnes i relativt store mengder og ofte antenner relativt raskt avgir mye varme brenner raskt avgir svært mye tett og giftig røyk Prøving gjennomført ved har vist at stoppete møbler og madrasser kan ha en varmeavgivelse over 1 MW. En slik varmeavgivelse kan oppstå 2-3 minutter etter antennelse, og vil i seg selv være tilstrekkelig til å forårsake overtenning i en lugar. Valg av overflater og innredning med gode branntekniske egenskaper er eksempler på passive tiltak for å bedre brannsikkerheten i et rom. Av aktive tiltak vil alarmanlegg og automatiske, vannbaserte slokkesystem være de mest aktuelle i boligkvarter. Alarmanlegg vil først og fremst ha direkte innvirkning på rømningstiden. Automatiske, vannbaserte slokkesystem i lugarer og fellesrom vil imidlertid ha en mer direkte påvirkning av selve brannforløpet. Et sprinklersystem som fungerer som forutsatt, vil etter all sannsynlighet kontrollere brannen i rommet der brannen starter, og derved forhindre videre spredning. I de siste årene har også anvendelsesområdene for vanntåke blitt flere. har arbeidet mye med bruk av vanntåke i turbinrom offshore og maskinrom om bord på skip. Flere leverandører av vanntåkesystem har gjennomført prøving for disse bruksområdene. Det pågår også arbeid der man undersøker hvor effektivt vanntåkesystemer fungerer i bygninger på land.

22 21 4 Brannteknisk dokumentasjon Brannteknisk dokumentasjon kan utarbeides på flere måter. Resultater fra brannteknisk prøving i henhold til en standardisert metode er et utgangspunkt som ofte blir brukt. Dokumentasjonen kan være i form av en rapport der metode og resultater beskrives, eller den kan være utformet som en vurdering på grunnlag av prøvingsresultatene. Slike vurderinger kan gjøres i forhold til et anerkjent klassifiseringssystem, eller vurderingen kan gå på produktets anvendelighet i et gitt bruksområde. Det er uansett viktig at den branntekniske dokumentasjonen for et produkt står i forhold til bruksområdet og relevante brannscenarier. Om et produkt tilfredsstiller kravene til antennelighet når det utsettes for en fyrstikkflamme, er det ikke sikkert at det vil motstå en større tennkilde. Ulike produkter prøves på ulike måter, og det stilles ulike krav til prøvingsresultatene. Det anvendes for eksempel ofte andre metoder for å prøve overflater på vegger og tak enn de som anvendes for prøving av gulvbelegg. Noen ganger er metoden den samme, mens kriteriene er ulike. Dette skyldes at ulik anvendelse av produkter kan medføre ulike nivå av brannrisiko. De branntekniske egenskapene til overflater på vegger og tak vil for eksempel være mer kritiske enn egenskapene til gulvbelegget, både på grunn av montering og plassering i rommet. Som en hovedregel gjelder at prøvestykker i branntester skal være så like det endelige produktet som mulig. Dette innebærer at et overflatemateriale skal testes på den aktuelle typen underlag, fordi underlaget ofte har stor betydning for testresultatene. Det samme kan gjelde for skjøtemetoder, monteringsdetaljer og lignende. En prøvingsrapport er som regel kun gyldig for produktet slik det er testet. Er for eksempel en type maling testet på ubrennbart underlag, så er testresultatene kun gyldige for denne anvendelsen, og sier ikke noe om hvordan malingen oppfører seg på et brennbart underlag. Noen metoder er svært spesifikke i for produktet som skal prøves, for eksempel de som anvendes ved prøving av madrasser eller prøving av gardiner. Andre metoder er mer produktuavhengige, slik som metoder for ubrennbarhet og brennverdi. Noe som kompliserer den branntekniske verdenen, er at det finnes flere ulike prøvingsmetoder for samme produkttype. Tradisjonelt har hver nasjon hatt sitt eget system for prøving og klassifisering av bygningsmaterialers egenskaper ved brannpåvirkning. Det kan være store ulikheter mellom disse ulike metodene og klassifiseringssystemene. Det er ofte ikke mulig å sammenligne resultater fra en metode med resultater fra en annen. Branntekniske prøvingsresultater er sterkt knyttet til den metoden som er brukt, og til de forholdene prøvingen ble gjort ved. Det er generelt sett heller ikke mulig å oversette en klassebetegnelse i et system til en betegnelse i et annet system. Innenfor EU har det de senere årene blitt utarbeidet et felles europeisk system av metoder og klassebetegnelser, og dette systemet ble innført i hele EØS-området i Prøvingsrapporter fra de gamle nasjonale metodene vil imidlertid være i omløp i mange år fremover. Det er også verdt å merke seg at enkelte materialer ikke egner seg til prøving i eksisterende metoder. Dette kan for eksempel skyldes materialets fysiske utforming, eller at det smelter eller sveller ved temperaturpåvirkning. En annen faktor kan være at materialet skal anvendes i et atypisk bruksområde. I slike tilfeller kan det være nyttig med alternative dokumentasjonsmåter som for eksempel beregninger og analyser, gjerne basert på prøvingsresultater. Et eksempel på

23 22 dette er beregning av egenskaper i stor skala basert på prøvingsresultater i liten skala /7,8,9,10,11/. 5 Prøvingsmetoder for dokumentasjon av branntekniske egenskaper 5.1 Hvilke egenskaper skal dokumenteres? Som beskrevet tidligere i rapporten lister veiledningen til innretningsforskriften opp en rekke testmetoder som kan brukes for å bestemme branntekniske egenskaper til et materiale. I dette kapittelet beskrives disse og andre testmetoder som mener er egnet til dokumentasjon av materialers branntekniske egenskaper for bruk offshore. De branntekniske egenskapene som er viktigst ved valg av materialer er o antennelighet o varmeavgivelse o røykproduksjon o produksjon av giftige gasser o flammespredning o brennende dråper Eventuelle krav til røykproduksjon må stilles ut fra produktets bruksområde. Hvis produktet anvendes slik at røyken vil slippes ut i det fri og ikke utgjøre noen fare for mennesker, er evnen til å produsere røyk mindre relevant enn i tilfeller der mennesker kan bli eksponert for røyken. Dokumentasjon av liten røykproduksjon vil være viktigere for bruksområder i boligkvarter eller innelukkete områder, enn for områder utendørs. 5.2 Hvilke prøvingsmetoder kan brukes? Ved vurdering av hvilke prøvingsmetoder som er relevante og dekkende for bestemmelse av de branntekniske egenskapene, har vi lagt følgende krav til grunn: Metodene bør helst dokumentere mer enn én egenskap. Eksponeringen prøvestykket utsettes for må være i størrelsesorden det samme som materialet vil kunne bli utsatt for i et reelt brannscenario. Resultatene fra prøvingen må kunne sammenholdes med et sett kriterier for klassifisering. Metodene bør foreligge som standardiserte, anerkjente metoder. Resultatene fra prøvingen bør kunne anvendes i branntekniske beregninger og analyser. Det kan være vanskelig å finne frem til metoder som tilfredsstiller alle disse kravene. Prøvingsmetodene som beskrives nedenfor er etter sin mening de eksisterende metodene som er best egnet for formålet i dette prosjektet nemlig å fremskaffe dokumentasjon for å kunne vurdere brennbare materialer for bruk offshore. Kapittelet er delt inn etter bruksområder, og noen metoder vil derfor bli listet opp flere steder. Hvordan disse metodene brukes i ulike klassifiseringssystem er beskrevet senere i rapporten. Avslutningsvis er det gitt en alfabetisk liste over de aktuelle metodene. Listen er ment som en

24 23 oppslagstabell, og inneholder kun begrenset informasjon om de ulike metodene. I listen inngår også de ulike betegnelsene for samme metode. En mer detaljert beskrivelse av testmetodene er gitt i Vedlegg I. 5.3 Litt om betegnelser på standarder Når et nasjonalt standardiseringsorgan (for eksempel Standard Norge) publiserer den nasjonale versjonen av en EN-standard, blir standarden gitt en betegnelse som viser at dette er en nasjonal publikasjon. I Norge blir betegnelsen da NS-EN, i Sverige SS-EN, i Danmark DS-EN og så videre. Tilsvarende vil en standard fra ISO når den utgis av CEN gis betegnelsen EN ISO. Når denne standarden igjen utgis av nasjonale standardiseringsorganer, får den en nasjonal betegnelse før EN ISO. I Norge blir dette NS-EN ISO, i Sverige SS-EN ISO, i Danmark DS-EN ISO og så videre. Standardene fra CEN er i tabellene under angitt med betegnelsen NS-EN, mens standarder fra ISO kan være angitt som NS-EN ISO. De ulike nasjonale standardene vil være identiske så lenge de har samme opprinnelse, det vil si samme utgave av en ISO- eller CEN-standard. Som et eksempel vil en test i henhold til NS-EN ISO 1182 være likeverdig med tester i henhold til både SS-EN ISO 1182, EN ISO 1182 og ISO Klassifisering av bygningsmaterialer For bygningsmaterialer har hvert enkelt land tradisjonelt hatt sine branntekniske prøvingsmetoder og sitt klassifiseringssystem noe som medførte store kostnader for produsenter som ønsket å eksportere til utlandet. Fra 1990-tallet og frem til nå har det pågått en harmoniseringsprosess under det europeiske byggevaredirektivet, der man har kommet frem til testmetoder som skal gjelde i alle EU- og EØS- land. For bygningsprodukter innenfor EU- og EØS-området gjelder klassifiseringsstandarden NS-EN :2007: Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler Del 1: Klassifisering ved bruk av resultater fra prøving av materialers egenskaper ved brannpåvirkning /12/. Frem til 1. utgave av denne standarden ble publisert i 2002, og i en enda ikke tidsbegrenset overgangsperiode gjelder klassifiseringsstandarden NS Brannteknisk klassifisering av materialer, bygningsdeler, kledninger og overflater /13/. Disse klassifiseringsstandardene dekker ikke all materialbruk i byggverk. Kravene til produkter som stoppete møbler, madrasser, isolasjon og overflater i tunneler er angitt andre steder. Noen kriterier er angitt i selve prøvingsmetodene (som for stoppete møbler og madrasser), mens andre kriterier er angitt i egne publikasjoner (som for tunnelisolasjon).

25 24 I de nordiske landene har man opp gjennom årene i hovedsak benyttet de samme metodene for brannteknisk prøving av bygningsmaterialer, også før det felleseuropeiske systemet ble innført i Kriteriene til klassifisering har også vært like, men det har blitt benyttet ulike betegnelser på klassene. Som et eksempel, vil den svenske Ytskikt klass I tilsvare den norske In1 og den danske klasse A. For materialer til bruk på skip anvendes IMOs (International Maritime Organization) bestemmelser gitt i FTP Code. International Code for Application of Fire Test Procedures /14/. IMO FTP Code beskriver hvilke prøvingsmetoder som skal brukes for ulike materialer til ulike bruksområder på skip, og hvilke kriterier som skal stilles til prøvingsresultatene for alle de ulike metodene. IMO FTP Code er nå under omfattende revisjon (per april 2008), og forventes utgitt i ny utgave i nær fremtid. 5.5 Retningslinjer for valg av prøvingsmetoder med tilhørende kriterier Det er svært vanskelig å sette generelle grenseverdier for akseptabel varmeavgivelse fra et materiale i antall kilowatt. Tilsvarende er det nærmest umulig å sette slike grenser for røykproduksjon og produksjon av giftige gasser. Det som defineres som kritisk bidrag i ett tilfelle kan være harmløst i et annet. Dette avhenger blant annet av hvor stort rommet er, om området eller nærliggende områder er bemannet, hvorvidt rommet er sprinklet, hvordan rømningsveier er plassert i forhold til branncellen og så videre. Vi vil likevel forsøke å gi anbefalinger for hvordan egenskaper til brennbare materialer offshore bør dokumenteres. mener at dokumentasjon av materialer ved bruk av testmetoder som ikke er beskrevet i denne rapporten, ikke uten videre skal aksepteres. Unntaket vil være testmetoder som klart representerer en kraftigere branneksponering i forhold til anbefalingene nedenfor. Retningslinjene for valg av prøvingsmetoder med tilhørende kriterier er delt inn etter bruksområde. Anbefalingene beskriver hvilke klasser materialer må tilfredsstille for å kunne anses som brannteknisk gode nok offshore. Parenteser bak anbefalt klassifisering beskriver i tillegg aktuell klassifiseringsstandard. Dersom kriteriene er gitt i teststandarden, er denne vist i parentes. Der kravene knyttes til spesifikke tennkilder, refereres det til kapittelet i rapporten som beskriver aktuell klassifisering.

26 Dokumentasjon av giftige røykgasser Både veiledning til Innretningsforskriften og NORSOK standard S001N angir at giftigheten til brannrøyken fra materialer skal vurderes og dokumenteres. De fleste mennesker som omkommer i brann dør på grunn av røykforgiftning, og derfor er giftigheten i røyk en svært viktig brannteknisk egenskap. Et stort problem er at giftigheten til brannrøyken vil avhenge av mange forskjellige faktorer som blant annet: Materialets kjemiske sammensetning Plassering og mengde av materialet Kombinasjon av flere ulike materialer Geometriske forhold Ventilasjonsforhold Type brann (ulmebrann, glødebrann, flammebrann) Tidspunkt i brannforløpet Intensitet av branneksponeringen av materialet Det finnes i dag få metoder der giftighet måles på en enkel måte, en av disse er IMO FTPC Part 2. I denne metoden eksponeres materialet for ulike prøvingsforhold i et kammer. Den optiske tettheten av røyken i kammeret måles, og det tas ut gassprøver til analyse. I forslag til revidert utgave av FTPC blir det krevet at gassanalysen skal utføres med en såkalt FTIR-analysator (FourierTransform InfraRød analysator). I praksis stiller mange sertifiseringsselskaper allerede nå krav om FTIR-målinger av giftighet. Nytteverdien av resultater fra enkle metoder av denne typen kan diskuteres, men de kan fungere som en screening-metode for å luke ut materialer som har potensial for å avgi uakseptabelt store mengder av utvalgte giftige gasser i en brann. En mer fullstendig dokumentasjon av røykens giftighet vil innebære en risikoanalyse av det aktuelle bygget eller brannområdet, og må ta hensyn til faktorene som er nevnt i listen over. I tillegg må det utføres en beregning av ulike sannsynlige brannforløp, inkludert spredning av røyk og eksponering av mennesker og hvordan disse påvirkes fysisk og psykisk. Dette vil imidlertid være en svært omfattende jobb, og vil ikke være en aktuell metode for å dokumentere de enkelte materialenes giftighet. Giftigheten til røyken er likevel en svært viktig faktor når det gjelder personrisiko ved brann. På grunn av kompleksiteten knyttet til fenomenene røykproduksjon og røykspredning, er det vanskelig å gi en endelig og entydig vurdering av hvor giftig røyken fra de enkelte materialene vil være i en brannsituasjon. Det kan imidlertid være mulig å vurdere giftigheten ut fra resultater fra enklere gassanalyser og holde dette opp mot bruksområde, materialmengde og mulige brannscenarier.

27 26 6 Prøvingsmetoder for ubrennbare og begrenset brennbare materialer Både veiledningen til innretningsforskriften og NORSOK-standard S-001N angir at materialer i størst mulig grad bør være ubrennbare. Prøvingsmetoden for dokumentasjon av ubrennbarhet, ISO 1182 /15/, anvendes i svært mange land, og samme metode benyttes både for bygninger, skip og offshore. For skip og offshore skilles det mellom ubrennbare og brennbare materialer. Dette er imidlertid relative begreper knyttet til metoden ISO For bygningsmaterialer til landbasert bruk hadde man tidligere også krav til materialer med begrenset brennbarhet. Dokumentasjon av begrenset brennbarhet innebærer først og fremst bestemmelse av et materiales brennverdi det vil si hvor mye energi som avgis ved fullstendig forbrenning, med benevning i MJ/kg, eventuelt MJ/m 2. Testmetodene for dokumentasjon av ubrennbarhet og begrenset brennbarhet er beskrevet i henholdsvis ISO 1182 og ISO 1716 /16/. Ingen av disse standardene inneholder kriterier til prøvingsresultatene eller anbefalinger om hvordan resultatene skal vurderes. IMO FTPC Part 1 Non-combustibility test /14/ beskriver prøving i henhold til ISO 1182, og angir hvilke krav til resultatene som må oppfylles for at et materiale skal kunne aksepteres som ubrennbart i henhold til IMO. I den europeiske klassifiseringsstandarden EN /12/ er prøving i henhold til EN-ISO 1182 grunnlaget for klassifisering i de såkalte euroklassene A1 og A2. Kriteriene til klasse A1 tilsvarer kriteriene i IMO FTPC Part 1, mens kriteriene til klasse A2 er noe lavere, og tilsvarer den tidligere klassifiseringen ubrennbart materiale for bygningsmaterialer til landbasert bruk i henhold til norsk standard NS 3919 /13/. Euroklassene A1 og A2 er i tillegg basert på prøving i henhold til ISO Kravet til klasse A1 er strengere enn til klasse A2. Standarden ISO 5660 konkalorimeteret /17/ kan også brukes til å dokumentere brennbarheten til ulike produkter. Det er utviklet metoder med kriterier for å vurdere prøvingsresultater fra konkalorimeteret med hensyn til brennbarhet /18,19/.

28 27 7 Materialer til varme- og lydisolasjon 7.1 Prøvingsmetoder og kriterier for varme- og lydisolasjonsmaterialer Varme- og lydisolasjonsmaterialer offshore skal være ubrennbare. Dette kan prøves og dokumenteres som angitt i avsnitt Retningslinjer for valg av materialer til varme- og lydisolasjon Varme- og lydisolasjonsmaterialer skal være ubrennbare som beskrevet i ISO 1182, eller tilfredsstille euroklasse A1 eller A2-s1,d0 (NS 3919, IMO FTP Code og EN ).

29 28 8 Materialer til passiv brannbeskyttelse av struktur og utstyr 8.1 Prøvingsmetoder og kriterier for materialer til passiv brannbeskyttelse av struktur og utstyr Varme- og lydisolasjonsmaterialer offshore skal være ubrennbare. Dette kan prøves og dokumenteres som angitt i avsnitt 6. Dersom det av tekniske og praktiske årsaker velges brennbare materialer, skal ha begrenset flammespredningsevne, svak røykutvikling, svak varmeavgivelse og lav giftighet. Dette kan dokumenteres på samme måte som for overflatematerialer for vegger og tak, se avsnitt 9. Dersom den passive brannbeskyttelsen kun skal anvendes på horisontale flater på gulvnivå, kan det vurderes om kriteriene for gulv- og dekksbelegg er tilstrekkelige, se avsnitt 12. Dette kan også være aktuelt dersom arealet av den passive brannbeskyttelsen er lite, eller plasseringen tilsier at brannrisikoen er moderat. 8.2 Retningslinjer for valg av materialer til passiv brannbeskyttelse av struktur og utstyr Ubrennbare materialer som beskrevet i ISO 1182, eller som tilfredsstiller euroklasse A1 eller A2-s1,d0 (NS 3919, IMO FTP Code og EN ) Brennbare materialer som tilfredsstiller krav til overflatematerialer på vegg og tak i henhold til IMO FTPC Part 5 og Part 2 (IMO FTP Code) Brennbare materialer som tilfredsstiller euroklasse B-s1,d0 (EN ) Brennbare materialer som tilfredsstiller IMO MSC.90(71) Brennbare materialer som tilfredsstiller In1 (NS 3919) Dersom plassering, mengde og geometri av den passive brannbeskyttelsen tilsier at brannrisikoen er moderat, kan man vurdere brennbare materialer som tilfredsstiller krav til gulv- og dekksbelegg i henhold til IMO FTPC Part 5 og Part 2 (IMO FTP Code) Dersom overflatematerialet skal brukes utvendig i områder der røykeksponering av personer ikke vil representere en risiko, kan det stilles lavere krav til røykproduksjonen. Dette må vurderes i det enkelte tilfellet.

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Statoil ASA og Norsk Hydro ASA. NBL A05103 Åpen Jens Holen, Statoil ASA og Jan Pappas, Norsk Hydro ASA

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Statoil ASA og Norsk Hydro ASA. NBL A05103 Åpen Jens Holen, Statoil ASA og Jan Pappas, Norsk Hydro ASA SINTEF RAPPORT TITTEL as Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 E-post: nbl@nbl.sintef.no Internet: nbl.sintef.no Foretaksregisteret: NO

Detaljer

Branntekniske krav. Anne Steen-Hansen. Avdelingssjef analyser og slokking. SINTEF NBL as. anne.steen.hansen@nbl.sintef.no.

Branntekniske krav. Anne Steen-Hansen. Avdelingssjef analyser og slokking. SINTEF NBL as. anne.steen.hansen@nbl.sintef.no. Branntekniske krav Anne Steen-Hansen anne.steen.hansen@nbl.sintef.no Avdelingssjef analyser og slokking Brannseminar Ptil 22. april 2009 1 Innhold Branntekniske krav hvor stilles hvilke krav, og hvorfor?

Detaljer

Status for materialbruk i bygninger med hensyn på branntekniske egenskaper

Status for materialbruk i bygninger med hensyn på branntekniske egenskaper Status for materialbruk i bygninger med hensyn på branntekniske egenskaper Bjarne Kristoffersen 1 Gjennomgang av 3 ulike temaer Bruk av brennbar isolasjon Svalgang som rømningsvei Brennbare innredninger

Detaljer

Dokumentasjon av brannegenskaper

Dokumentasjon av brannegenskaper Dokumentasjon av brannegenskaper Anne Steen-Hansen, Forskningsleder SP Fire Research AS anne.steen.hansen@spfr.no Fagdag brann Direktoratet for byggkvalitet, 25. september 2014 Innhold Litt om brann Standardisert

Detaljer

SINTEF NBL as Norges branntekniske laboratorium

SINTEF NBL as Norges branntekniske laboratorium Sandwichelementer Anne Steen-Hansen, (Norges branntekniske laboratorium) anne.steen.hansen@sintef.no Seminar om brennbar isolasjon og bruk av plastprodukter i nye bygg Porsgrunn 23. mars 2011 1 Norges

Detaljer

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann (1) Byggverk skal prosjekteres og utføres

Detaljer

4.2 Brannbeskyttelse

4.2 Brannbeskyttelse Brannbeskyttelse .1 Begreper Følgende avsnitt viser bl.a. vanlige begreper iht. Byggeforskriften, nye Euroklasser samt gipsplatens brannbeskyttende egenskaper. Utover dette se respektive konstruksjoners

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 9. september om gjennomføring av artikkel 20 i direktiv 89/106/EØF om byggevarer(*) (94/611/EF)

KOMMISJONSVEDTAK. av 9. september om gjennomføring av artikkel 20 i direktiv 89/106/EØF om byggevarer(*) (94/611/EF) 13.6.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.25/00 131 KOMMISJONSVEDTAK av 9. september 1994 om gjennomføring av artikkel 20 i direktiv 89/106/EØF om byggevarer(*) (94/611/EF) KOMMISJONEN

Detaljer

SINTEF NBL as. Norges branntekniske laboratorium. Anne Steen-Hansen seniorforsker

SINTEF NBL as. Norges branntekniske laboratorium. Anne Steen-Hansen seniorforsker Norges branntekniske laboratorium Anne Steen-Hansen seniorforsker www.nbl.sintef.no 1 Brann og brannkrav Litt om SINTEF NBL Brann som fenomen Materialer og brannegenskaper Brannkrav i forskrift (TEK) -

Detaljer

KLEDNINGER OG OVERFLATER

KLEDNINGER OG OVERFLATER KLEDNINGER OG OVERFLATER Anne Steen-Hansen, sjefforsker Fagdag DiBK 13. desember 2018 Research Institutes of Sweden RISE Safety and Transport RISE Fire Research Trondheim 1 Bakgrunn for presentasjonen

Detaljer

Thermocell Denmark A/S. Thermocell Denmark A/S, Karby, Danmark

Thermocell Denmark A/S. Thermocell Denmark A/S, Karby, Danmark Side 2 av 3 PRODUKTBESKRIVELSE: Produkttype: Isolasjonsprodukt basert på tre, herav gran > 80 % Produsent: Produksjonssted: Prøvetaking: Prøvestykker: Thermocell Denmark A/S Thermocell Denmark A/S, Karby,

Detaljer

Spesiell brannrisiko - plastmaterialer, brennbar isolasjon

Spesiell brannrisiko - plastmaterialer, brennbar isolasjon Kursdagene 2013 Brannsikre bygg samspill i byggeprosessen Spesiell brannrisiko - plastmaterialer, brennbar isolasjon Anne Steen-Hansen Forskningsleder, dr.ing, (Norges branntekniske laboratorium) anne.steen.hansen@sintef.no

Detaljer

4.2 Brannbeskyttelse

4.2 Brannbeskyttelse Brannbeskyttelse .1 Begreper Følgende avsnitt viser bl.a. vanlige begreper iht. Byggeforskriften, nye Euroklasser samt gipsplatens brannbeskyttende egenskaper. Utover dette se respektive 2 og 3. Nåværende

Detaljer

Byggevarer i plast og brannsikkerhet

Byggevarer i plast og brannsikkerhet Byggevarer i plast og brannsikkerhet Anne Steen-Hansen, Forskningsleder SP Fire Research AS anne.steen.hansen@spfr.no Fagdag brann Direktoratet for byggkvalitet, 25. september 2014 Plast i byggevarer og

Detaljer

Ny rapport om plast i byggevarer og brannsikkerhet

Ny rapport om plast i byggevarer og brannsikkerhet Brannvernkonferansen Tromsø 2013 Ny rapport om plast i byggevarer og brannsikkerhet Anne Steen-Hansen Forskningsleder, dr.ing, - Norges branntekniske laboratorium anne.steen.hansen@sintef.no www.nbl.sintef.no

Detaljer

røykventilasjon Siviling. Geir Drangsholt TekØk AS C:\My documents\pro\2006-0050\forskrifter.ppt Side 1 Trondheim bydrift juni 2006

røykventilasjon Siviling. Geir Drangsholt TekØk AS C:\My documents\pro\2006-0050\forskrifter.ppt Side 1 Trondheim bydrift juni 2006 Detaljprosjektering av røykventilasjon Siviling. Geir Drangsholt C:\My documents\pro\2006-0050\forskrifter.ppt Side 1 Røykventilasjon Røykventilasjon er et tiltak for å øke tilgjengelig rømningstid i bygninger

Detaljer

Norsk brannvernforening gjennom 87 år

Norsk brannvernforening gjennom 87 år BFO dagene 2010 Norsk brannvernforening gjennom 87 år Ved hver brand der forebygges, spares verdier for samfunnet (Forsikringsdirektør J. Ødegaard, 1923) Tok initiativ til å stifte en landsforening som

Detaljer

Sesjon 4 Tekniske utfordringer

Sesjon 4 Tekniske utfordringer Sesjon 4 Tekniske utfordringer FENOMENET EKSPLOSJON OG BRANN VARSLING AV EKSPLOSJONER OG BRANNER BRANNSLOKKING I FJELLANLEGG OG ANLEGG I DAGEN Brannforum 02-02-10 1 Brannutvikling og eksplosjon Guttorm

Detaljer

BRANNSIKKERHET I LEK- OG AKTIVITETSSENTER

BRANNSIKKERHET I LEK- OG AKTIVITETSSENTER BRANNSIKKERHET I LEK- OG AKTIVITETSSENTER Karolina Storesund DiBK Fagdag 13. desember 2018 Research Institutes of Sweden RISE Safety and Transport RISE Fire Research Trondheim 1 Bakgrunn usikkerhet om

Detaljer

Innhold. I Brann og samfunn 1. II Brannutvikling 15

Innhold. I Brann og samfunn 1. II Brannutvikling 15 Innhold I Brann og samfunn 1 1 Brann og samfunn 3 1.1 Introduksjon............................ 3 1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv.............. 3 1.2.1 Antall døde........................ 3 1.2.2

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei 11-14. Rømningsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 11-14. Rømningsvei (1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde

Detaljer

TITTEL / PRØVNINGSMETODE. Astro-Foil Reflective Insulation OPPDRAGSGIVER(E) Astro Reflective Insulation AS Posboks Sandefjord

TITTEL / PRØVNINGSMETODE. Astro-Foil Reflective Insulation OPPDRAGSGIVER(E) Astro Reflective Insulation AS Posboks Sandefjord PRØVINGSRAPPORT Norges branntekniske laboratorium as Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 E-post: nbl@nbl.sintef.no Internett: nbl.sintef.no

Detaljer

Midt - Norsk Forum for Brannsikkerhet www.brannforum.com. brannforumsmøte tirsdag 3. november kl 1800 2100 hos SINTEF NBL as.

Midt - Norsk Forum for Brannsikkerhet www.brannforum.com. brannforumsmøte tirsdag 3. november kl 1800 2100 hos SINTEF NBL as. Midt - Norsk Forum for Brannsikkerhet www.brannforum.com brannforumsmøte tirsdag 3. november kl 1800 2100 hos Norges branntekniske laboratorium Brannlaboratoriet, SINTEF Byggforsk partner of "The European

Detaljer

BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010

BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010 BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010 1. INNLEDNING Det eksisterer en egen standard for denne type kanaler. Denne ble implementert

Detaljer

Forslag til endringer i veiledningen til TEK17

Forslag til endringer i veiledningen til TEK17 Forslag til endringer i veiledningen til TEK17 Høringsnotat Endringer i veiledningen til TEK17 11-9 m.fl. Høringsfrist 25. mai 2018 Direktoratet for byggkvalitet, ref. 18/1550 Dato: 11.04.2018 1. Innledning...

Detaljer

TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner

TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner 25. MARS 2015 Roar Fogstad TEK 10 11-10. Tekniske installasjoner (1) Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke

Detaljer

Plast i bygg Hvordan møter myndighetene u6ordringene? VIDAR STENSTAD 28.05.2013 Tromsø, Brannvernkonferansen - Fagseminar 5

Plast i bygg Hvordan møter myndighetene u6ordringene? VIDAR STENSTAD 28.05.2013 Tromsø, Brannvernkonferansen - Fagseminar 5 Plast i bygg Hvordan møter myndighetene u6ordringene? VIDAR STENSTAD 28.05.2013 Tromsø, Brannvernkonferansen - Fagseminar 5 Hvordan møter myndighetene u6ordringene? Funksjonsbaserte regler > Muliggjør

Detaljer

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Eberg skole paviljong Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Side 3 av 6 1. Generell informasjon Paviljongen, som opprinnelig

Detaljer

Brannteknisk prosjektering og rådgivning

Brannteknisk prosjektering og rådgivning Brannteknisk prosjektering og rådgivning Harald Landrø Hvorfor brannteknisk prosjektering? Verne LIV Verne MILJØ Verne VERDIER 1 Ønsket prosess Brannrådgiver i en aktiv rolle Tidlig inn i prosjektet Løpende

Detaljer

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner.

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner. 2/9 1 INNLEDNING Dette dokumentet inngår i brannkonseptet for boligprosjektet Havblikk. Dokumentet er verifikasjon av at brannsikkerheten er forskriftsmessig når prosjektet gjennomføres i samsvar med forutsetninger,

Detaljer

Boligkonferansen 2016

Boligkonferansen 2016 Boligkonferansen 2016 Hvordan løse de nye forskriftskravene til rørisolering Løsninger for termisk isolering av rør samt brannbeskyttelse av kanaler Verktøy for kalkulering Henrik Stene Produktsjef Teknisk

Detaljer

Nye forskrifter, strengere krav?

Nye forskrifter, strengere krav? Grønt eller rødt lys for grønne bygg? Nye forskrifter, strengere krav? TROND S. ANDERSEN 28.04.2015, Brannvernkonferansen, Gardermoen Funksjonsbaserte regler > Muliggjør innovativ utforming av byggverk

Detaljer

Prøverapport. Brannteknisk prøving av AstroShield II i henhold til NS-EN ISO 11925-2:2010. Forfatter Gunn Hofstad

Prøverapport. Brannteknisk prøving av AstroShield II i henhold til NS-EN ISO 11925-2:2010. Forfatter Gunn Hofstad - Fortrolig Prøverapport Brannteknisk prøving av AstroShield II i henhold til NS-EN ISO 925-2:200 Forfatter Gunn Hofstad SINTEF NBL as Materialer Brann 203--08 Innholdsfortegnelse Produktbeskrivelse...

Detaljer

Isolering av stålplatetak og nye EU-brannklasser

Isolering av stålplatetak og nye EU-brannklasser Isolering av stålplatetak og nye EU-brannklasser Nye EU-brannklasser og ny standard for isolasjon... Gjeldende byggeforskrift stiller krav til at all bygningsisolasjon skal kunne fremvise brannteknisk

Detaljer

FBA - Brannsikkerhet i bygninger. (3) Standarder som grunnlag for prosjektering og utførelse

FBA - Brannsikkerhet i bygninger. (3) Standarder som grunnlag for prosjektering og utførelse FBA - Brannsikkerhet i bygninger (3) Standarder som grunnlag for prosjektering og utførelse Wiran R Bjørkmann prosjektleder i Standard Norge Oslo 5.mai 2010 1 Det totale prosjekteringsgrunnlaget Norges

Detaljer

Kapittel 12. Brannkjemi. 12.1 Brannfirkanten

Kapittel 12. Brannkjemi. 12.1 Brannfirkanten Kapittel 12 Brannkjemi I forbrenningssonen til en brann må det være tilstede en riktig blanding av brensel, oksygen og energi. Videre har forskning vist at dersom det skal kunne skje en forbrenning, må

Detaljer

SINTEF RAPPORT FORFATTER(E) Anne Steen Hansen (SINTEF NBL) Per Jostein Hovde (NTNU) OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat

SINTEF RAPPORT FORFATTER(E) Anne Steen Hansen (SINTEF NBL) Per Jostein Hovde (NTNU) OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljøteknikk Norges branntekniske laboratorium Bygningsmaterialers egenskaper ved brannpåvirkning Oversettelse av nasjonale klasser til Euroklasser. Postadresse: 7465

Detaljer

Nye brannkrav og merking for kabler - Regler, endringer og tidsperspektiv

Nye brannkrav og merking for kabler - Regler, endringer og tidsperspektiv Nye brannkrav og merking for kabler - Regler, endringer og tidsperspektiv 1 CPR i et nøtteskall Construction Products Regulation (Byggevareforordningen på norsk) Regelsett/metode for klassifisering av

Detaljer

Kap.11 Sikkerhet ved brann

Kap.11 Sikkerhet ved brann Kap.11 Sikkerhet ved brann Brannglass 11-1 Sikkerhet ved brann (1) Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet ved brann for personer som oppholder seg i eller

Detaljer

Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014

Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014 Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014 1 Detaljprosjektering: Kanalgjennomføring og brannisolasjon Innhold - Hvorfor skjer det egentlig endringer nå - Overgangsordning - Trekk ut strategi, Avtrekkskanal

Detaljer

Brannsikkerhet i bygninger Hvilke scenario må analyseres? Hvordan velge analysemetode?

Brannsikkerhet i bygninger Hvilke scenario må analyseres? Hvordan velge analysemetode? Brannsikkerhet i bygninger Hvilke scenario må analyseres? Hvordan velge analysemetode? Oslo 10. juni 2009 Audun Borg 1 Sammendrag Brannscenario Valg av brannscenario Analyser vs. Preaksepterte metoder

Detaljer

(4) Standarder som grunnlag for prosjektering og valg av ytelser Sivilingeniør Wiran R Bjørkmann eget firma Oslo 14.juni 2011

(4) Standarder som grunnlag for prosjektering og valg av ytelser Sivilingeniør Wiran R Bjørkmann eget firma Oslo 14.juni 2011 FBA - Brannsikkerhet i bygninger (4) Standarder som grunnlag for prosjektering og valg av ytelser Sivilingeniør Wiran R Bjørkmann eget firma Oslo 14.juni 2011 1 Det totale prosjekteringsgrunnlaget Norges

Detaljer

Verifikasjon av personsikkerhet

Verifikasjon av personsikkerhet Onsdag 15. juni: Verifikasjon av personsikkerhet Hva er "god nok" dokumentasjon? Hvor og hvorfor svikter det? FBA: Brannsikkerhet i bygninger Dag 2 Byggeprosess analyse og verifikasjon Branncelleveggen

Detaljer

Tre i fasader. Midt-Norsk Forum for Brannsikkerhet 2007-11-14. Per Jostein Hovde NTNU Institutt for bygg, anlegg og transport

Tre i fasader. Midt-Norsk Forum for Brannsikkerhet 2007-11-14. Per Jostein Hovde NTNU Institutt for bygg, anlegg og transport 1 Tre i fasader Midt-Norsk Forum for Brannsikkerhet 2007-11-14 Per Jostein Hovde NTNU Institutt for bygg, anlegg og transport 2 Vi har lange tradisjoner med bruk av tre i fasader 1 3 Nye byggeregler har

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store

Detaljer

Plast i bygg. Hva skjer i dag?

Plast i bygg. Hva skjer i dag? Plast i bygg Hva skjer i dag? Hyggelig at så mange er samlet her i dag. i har lenge slitt med å få bransjen i tale, men det ser ikke slik ut i dag. lott!!!!! i brannfolk trenger mer kunnskap ndre aktører

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Publisert dato 09.09.2013 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller materielle

Detaljer

Nr. 79/228 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/364. av 1. juli 2015

Nr. 79/228 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/364. av 1. juli 2015 Nr. 79/228 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 29.11.2018 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/364 2018/EØS/79/23 av 1. juli 2015 om klassifisering av byggevarers ytelse ved brannpåvirkning

Detaljer

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

BRAVENT: BRANN- OG RØYKSPREDNING I VENTILASJONSKANALER

BRAVENT: BRANN- OG RØYKSPREDNING I VENTILASJONSKANALER BRAVENT: BRANN- OG RØYKSPREDNING I VENTILASJONSKANALER Andreas S. Bøe Desember 2018 Research Institutes of Sweden RISE Safety and Transport RISE Fire Research Trondheim BRAVENT BRAVENT (Brann- og røykspredning

Detaljer

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Publisert dato 24.01.2014 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk (1) Brannspredning mellom byggverk skal forebygges slik at sikkerheten for personer

Detaljer

FORFATTER(E) Kristen Opstad OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Kristen Opstad OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljøteknikk Norges branntekniske laboratorium Postadresse:\t7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller bru, Tiller Telefon:\t73 59 10 78 Telefaks:\t73 59 10 44 Foretaksregisteret:

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hva brenner og hvorfor brenner det? KRAVENE

Detaljer

FORFATTER(E) Bjarne Kristoffersen OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Bjarne Kristoffersen OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL Norges branntekniske laboratorium as Etterbehandling av overflater i rømningsvei Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59

Detaljer

Eva Andersson, Branningeniør, COWI

Eva Andersson, Branningeniør, COWI Plastmaterialer i bygninger Eva Andersson, Branningeniør, COWI 1 INTENST: Rundt 200 brannmenn jobber for å få bukt med den kraftige brannen i Smethwick i England. Dagbladet 1. juli 2013 Tuva Bønke Grønning

Detaljer

Brannteknisk rådgivning og prosjektering. Harald Landrø

Brannteknisk rådgivning og prosjektering. Harald Landrø Brannteknisk rådgivning og prosjektering Harald Landrø Hvorfor brannteknisk prosjektering? Verne LIV Verne MILJØ Verne VERDIER Ønsket prosess Brannrådgiver i en aktiv rolle Tidlig inn i prosjektet

Detaljer

Brannsikkerhet i bygninger Hvilke scenarier må analyseres? Hvordan velge analysemetode? Oslo 6. mai 2010 Audun Borg

Brannsikkerhet i bygninger Hvilke scenarier må analyseres? Hvordan velge analysemetode? Oslo 6. mai 2010 Audun Borg Brannsikkerhet i bygninger Hvilke scenarier må analyseres? Hvordan velge analysemetode? Oslo 6. mai 2010 Audun Borg 1 Sammendrag Brannscenario Valg av brannscenario Analyser vs. Preaksepterte metoder Antall

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag... 3 Konklusjoner... 4 Innledning... 6 Brannegenskaper til stoppete møbler og madrasser i Norge litt historikk...

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag... 3 Konklusjoner... 4 Innledning... 6 Brannegenskaper til stoppete møbler og madrasser i Norge litt historikk... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag...3 Konklusjoner...4 1 Innledning...6 1.1 Bakgrunn...6 1.2 Målsetting...7 1.3 Metode...7 1.4 Begrensninger...8 2 Brannegenskaper til stoppete møbler og madrasser i Norge

Detaljer

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk (1) Brannspredning mellom byggverk skal forebygges

Detaljer

BRANNTEPPER. Andreas Sæter Bøe November RISE Safety and Transport RISE Fire Research Trondheim. Research Institutes of Sweden

BRANNTEPPER. Andreas Sæter Bøe November RISE Safety and Transport RISE Fire Research Trondheim. Research Institutes of Sweden BRANNTEPPER Andreas Sæter Bøe November 2017 Research Institutes of Sweden RISE Safety and Transport RISE Fire Research Trondheim Bakgrunn for prosjektet 2016 Vurdering av slokkesprayer o 11 slokkesprayer

Detaljer

INTELLIGENTE LØSNINGER SOM BESKYTTER PERSONER OG EIENDOM

INTELLIGENTE LØSNINGER SOM BESKYTTER PERSONER OG EIENDOM INTELLIGENTE LØSNINGER SOM BESKYTTER PERSONER OG EIENDOM WWW.ORYX.PRO PASSIV BRANNBESKYTTELSE Effektiv beskyttelse av personer og bygninger Hvis det oppstår brann i en bygning, kan menneskers liv stå på

Detaljer

TEK 10 - Brannsikkerhet

TEK 10 - Brannsikkerhet TEK 10 - Brannsikkerhet Byggteknisk forskrift eller TEK 10 som den vanligvis benevnes, inneholder de viktigste reglene for utførelse av bygning. Den gjelder for bygninger som er påbegynt etter 1.7.10.

Detaljer

Branntekniske løsninger Passiv brannsikring

Branntekniske løsninger Passiv brannsikring Branntekniske løsninger Passiv brannsikring BFO-vårseminar 17. April 2007 Arvid Solli, Firesafe AS Branntekniske løsninger Passiv brannsikring Samarbeid; rådgiver / utførende Preaksepterte løsninger Hvordan

Detaljer

1. INNLEDNING. NORIMA Nasjonale forening av den europeiske mineralullorganisasjonen EURIMA i Norge TILBAKEMELDING VEDR. TEK PÅ HØRING

1. INNLEDNING. NORIMA Nasjonale forening av den europeiske mineralullorganisasjonen EURIMA i Norge TILBAKEMELDING VEDR. TEK PÅ HØRING NORIMA Nasjonale forening av den europeiske mineralullorganisasjonen EURIMA i Norge TILBAKEMELDING VEDR. TEK 17 11-10 PÅ HØRING 1. INNLEDNING Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har kommet med forslag

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk

Forskrift om endring i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk Forskrift om endring i forskrift om omsetning dokumentasjon av produkter til byggverk Dato 21.09.2016 nr. 1093 Departement Kommunal- moderniseringsdepartementet Publisert I 2016 hefte 13 s 2052 Ikrafttredelse

Detaljer

EKSPANDERT POLYSTYREN (EPS)

EKSPANDERT POLYSTYREN (EPS) SIKRE BRANNTEKNISKE LØSNINGER MED EKSPANDERT POLYSTYREN (EPS) Trygge EPS-løsninger for fremtiden Dokumentasjonen er utarbeidet av EPS-gruppen, som er organisert som en bransjegruppe i Norsk Industri og

Detaljer

Høringssvar til «Forslag til endringer i veiledningen til byggteknisk forskrift (TEK17) 11-9 m.fl.» Deres ref: 18/1550

Høringssvar til «Forslag til endringer i veiledningen til byggteknisk forskrift (TEK17) 11-9 m.fl.» Deres ref: 18/1550 Høringssvar til «Forslag til endringer i veiledningen til byggteknisk forskrift (TEK17) 11-9 m.fl.» Deres ref: 18/1550 Dato: 22.05.2018 v/barbro Westlund-Storm Medlem av Rådgivende Ingeniørers Forening

Detaljer

En praktikers jordnære tilnærming.

En praktikers jordnære tilnærming. Gjennomføring av ventilasjonskanaler i branncellebegrensende konstruksjoner. En praktikers jordnære tilnærming. Håkon Winterseth Lover & Regler - oppbygging Lover og Forskrifter Er juridisk bindende MÅ

Detaljer

Sikkerhet ved brann TEK 7-2 Sikkerhet ved brann TEK 7-21 Dokumentasjon ved brann

Sikkerhet ved brann TEK 7-2 Sikkerhet ved brann TEK 7-21 Dokumentasjon ved brann Sikkerhet ved brann TEK 7-2 Sikkerhet ved brann Byggverk skal ha planløsning og utførelse som gir tilfredsstillende sikkerhet ved brann for personer som oppholder seg i eller på byggverket, for materielle

Detaljer

Kap. VII Personlig og materiell sikkerhet

Kap. VII Personlig og materiell sikkerhet Kap. VII Personlig og materiell sikkerhet 7-1 Personlig og materiell sikkerhet Denne delen av den tekniske forskriften inneholder krav til byggverks sikkerhet for liv, helse og materiell. Kravene er stilt

Detaljer

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV SIDE 2/7 1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE Risikoklasse 3 for skole. Risikoklasse 2 for kontor, lager og tekniske rom. Skolen defineres i brannklasse 1 som følge av 1 tellende etasje. 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

Detaljer

FRA FORSKNINGENS VERDEN

FRA FORSKNINGENS VERDEN FRA FORSKNINGENS VERDEN Anne Steen-Hansen Brannforebyggende forum, Skien 13. september 2018 Research Institutes of Sweden RISE SAFETY AND TRANSPORT RISE Fire Research Norsk brannteknisk kompetansesenter

Detaljer

Brannhemmende malingssystem

Brannhemmende malingssystem Gode rom OKTOBER 2011 Brannhemmende malingssystem www.moelven.no Moelven Wood Brannbeskyttet tre Moelven Wood kan levere brannhemmende trebeskyttelser, i form av brannmaling. Denne brosjyren vil presentere

Detaljer

GLASS-/ FASADE- RÅDGIVER 2019 OPPGRADERING; Brann

GLASS-/ FASADE- RÅDGIVER 2019 OPPGRADERING; Brann GLASS-/ FASADE- RÅDGIVER 2019 OPPGRADERING; Brann Majorstua, 22.05. 2019 Håkon Eggestad, Schüco International KG 21.05.2019 Glass og Fasadeforeningen 1 Innhold BYGGEREGLENE (TEK 17) REAKSJON PÅ BRANN /

Detaljer

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE Selbu sykehjem Selbu Teknisk rapport 12.03.2015 Brannteknisk Ytelsesbeskrivelse Oppdragsnavn: Selbu Sykehjem Oppdragsgiver: Selbu Kommune Oppdragsnr: 15.002 Oppdragstittel:

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Etasjeskillere Brannteknisk klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Etasjeskillere Brannteknisk klassifisering SBC NO 068 3. utgave februar 2007 (Erstatter 2. utg. juni 2005) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Etasjeskillere Brannteknisk klassifisering NS-EN

Detaljer

Leilighetsprosjekt med 28 leiligheter inne i et eksisterende kvartal i Nordregate i Trondheim, som ledd i fortetting i midtbyen.

Leilighetsprosjekt med 28 leiligheter inne i et eksisterende kvartal i Nordregate i Trondheim, som ledd i fortetting i midtbyen. KORT HISTORIKK Leilighetsprosjekt med 28 leiligheter inne i et eksisterende kvartal i Nordregate i Trondheim, som ledd i fortetting i midtbyen. Mai 2002 Søknad om reguleringsendring Mai 2003 Godkjent reguleringsplan

Detaljer

Brannteknisk rådgivning og prosjektering. Harald Landrø

Brannteknisk rådgivning og prosjektering. Harald Landrø Brannteknisk rådgivning og prosjektering Harald Landrø Hvorfor brannteknisk prosjektering? Verne LIV Verne MILJØ Verne VERDIER Ønsket prosess Brannrådgiver i en aktiv rolle Tidlig inn i prosjektet

Detaljer

Endringer i NEK 400:2014

Endringer i NEK 400:2014 Endringer i NEK 400:2014 Byggevareforordningen fastsetter vilkårene for å bringe i omsetning eller gjøre byggevarer tilgjengelige på markedet ved å fastsette harmoniserte regler for hvordan byggevarers

Detaljer

Utredning branntekniske ytelser for kledninger og overflater

Utredning branntekniske ytelser for kledninger og overflater Rapport Utredning branntekniske ytelser for kledninger og overflater Forfatter: Anne Steen-Hansen RISE Fire Research RISE-rapport Utredning branntekniske ytelser for kledninger og overflater 1 DATO 2018-02-14

Detaljer

Brannsikkerhet i høye byggverk med trekonstruksjoner Har vi tilstrekkelig grunnlag for preaksepterte ytelser?

Brannsikkerhet i høye byggverk med trekonstruksjoner Har vi tilstrekkelig grunnlag for preaksepterte ytelser? Brannsikkerhet i høye byggverk med trekonstruksjoner Har vi tilstrekkelig grunnlag for preaksepterte ytelser? Vidar Stenstad, Direktoratet for byggkvalitet 29.09.2017 Forum Wood Building Nordic, Trondheim

Detaljer

Innhold 1. Sammendrag... 1 2. Risikoanalyse... 3 2.1. Begreper... 3

Innhold 1. Sammendrag... 1 2. Risikoanalyse... 3 2.1. Begreper... 3 Innhold 1. Sammendrag... 1 2. Risikoanalyse... 3 2.1. Begreper... 3 2.1.1. Sannsynlighet... 3 2.1.2. Konsekvens... 3 2.1.3. Risiko... 3 2.1.4. Akseptkriterier... 3 2.1.5. Sannsynlighetsnivåer... 4 2.1.6.

Detaljer

Energibesparende bygg og brannsikkerhet

Energibesparende bygg og brannsikkerhet DiBK Fagdag 21.10.2015 Energibesparende bygg og brannsikkerhet Per Gunnar Nordløkken OM PROSJEKTET: Oppdragsgivere er DSB og DiBK Økonomisk ramme er NOK 600 000,- Planlagt ferdig desember 2015 Delt inn

Detaljer

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE Tiltakshaver: Vestvågøy Eiendomsdrift KF Brannteknisk redegjørelse Utført av arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor AS Sentral godkjenning Ansvarlig

Detaljer

Brannfysikk og brannkjemi

Brannfysikk og brannkjemi Brannfysikk og brannkjemi Bygningsmaterialers branntekniske egenskaper og funksjon Forebyggende avd. Hovedmål: Eleven skal ha kjennskap til - Bygningsmaterialer og bygningskonstruksjoners branntekniske

Detaljer

Standarder. prosjektering og valg av ytelser. som grunnlag for. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Standarder. prosjektering og valg av ytelser. som grunnlag for. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Standarder som grunnlag for prosjektering og valg av ytelser Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Kursdagene Trondheim 2011 Funksjonskrav Ytelser Tekniske løsninger Standard Risikoanalyse NS 3901,

Detaljer

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Til: Fra: Jørund Houg Terje Hansen Dato 2017-06-20 Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Beskrivelse Norconsult AS er engasjert av Jørund Houg for å utrede branntekniske krav i forbindelse med ominnredning

Detaljer

Lyskultur. Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS

Lyskultur. Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS Lyskultur Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS SIKKERHETSFILOSOFI Hvorfor har vi nødbelysning og ledesystem? Når evakuerer vi? Hva er betydningen av tid?

Detaljer

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold Innhold 1. Innledning... 3 2. Regelverk... 3 2.1 Identifisering av tiltaket...3 2.2 Ansvarsoppgave...3 2.3 Gjeldende regelverk...3 3. Dokumentasjonsform... 3 3.1 Fravik...3 3.2 Kvalitetssikring...3 4.

Detaljer

NS-EN utgave juni 2000

NS-EN utgave juni 2000 NS-EN 1634-1 1. utgave juni 2000 Prøving av brannmotstand til dører, porter og luker. Del 1: Branndører, brannporter og brannluker HANS CHRISTIAN JACOBSEN 1 Teststandarden omfatter: Testmetode for alle

Detaljer

Sosialpolitisk utvikling. Forebyggende forum. Lett monterbare automatiske slokkesystem. 13. september 2007. Gjøvik 2007. av omsorgstjenestene

Sosialpolitisk utvikling. Forebyggende forum. Lett monterbare automatiske slokkesystem. 13. september 2007. Gjøvik 2007. av omsorgstjenestene Forebyggende forum Gjøvik 2007 Lett monterbare automatiske slokkesystem Trond Dilling senioringeniør Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Sosialpolitisk utvikling Fra institusjon til boliggjøring

Detaljer

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4 Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser : Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien Forflytning i korridor Forflytning i trapperom til

Detaljer

Geir Jensen COWI. Midt-Norsk Forum for Brannsikkerhet 6 Juni 2012 BVN Veileder for brannsikker ventilering. Trondheim 7991 km

Geir Jensen COWI. Midt-Norsk Forum for Brannsikkerhet 6 Juni 2012 BVN Veileder for brannsikker ventilering. Trondheim 7991 km BVN Veileder for brannsikker ventilering Trondheim 7991 km Geir Jensen COWI 1 BV Nett (BVN) Veileder for brannsikker ventilering Utarbeidet av brann og ventilasjonsmiljøene i et bredt nettverk. Finansielt

Detaljer

Kan lauvtre brannsikres?

Kan lauvtre brannsikres? Kan lauvtre brannsikres? Og samtidig beholde sitt opprinnelige utseende Biokjemi Norge as 1 Brannhemmende Produkter redder liv og eiendeler Informasjon om Biokjemi Norge as Biokjemi Norge as etablert i

Detaljer

ORYX Collar WR Versjon 1.1, (Norsk)

ORYX Collar WR Versjon 1.1, (Norsk) ORYX Collar WR Versjon., 5-0-07 (Norsk) ORYX, lidenskap for passiv brannsikring ORYX er spesialist innenfor passiv brannsikring av bygninger. Takket være vår ekspertkompetanse på området og vårt brede

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard SBC NO 041 3. utgave juni 2005 (Erstatter 2. utg. januar 2004) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Overflater Brannteknisk klassifisering NS-EN 13501-1

Detaljer

Kap. VII Personlig og materiell sikkerhet

Kap. VII Personlig og materiell sikkerhet 7-1 7-21 Kap. VII Personlig og materiell sikkerhet 7-1 Personlig og materiell sikkerhet Denne delen av den tekniske forskriften inneholder krav til byggverks sikkerhet for liv, helse og materiell. Kravene

Detaljer

Varmestråling FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

Varmestråling FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljøteknikk Norges branntekniske laboratorium Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse: Tiller bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 Foretaksregisteret:

Detaljer

Solcelleanlegg og byggeregler VIDAR STENSTAD

Solcelleanlegg og byggeregler VIDAR STENSTAD Solcelleanlegg og byggeregler VIDAR STENSTAD 2019.01.16 Oppsummering (1) For tiltak etter plan- og bygningsloven skal søknad, prosjektering og utførelse forestås av foretak med ansvarsrett (med noen unntak)

Detaljer