Vedlikeholdsforum september 2011 Rica Nidelven

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlikeholdsforum 26. 27. september 2011 Rica Nidelven"

Transkript

1 EnergiNorge Vedlikeholdsforum september 2011 Rica Nidelven Tilstandskontrollhåndbøker for massekabel - og PEX - kabelanlegg Sverre Hvidsten SINTEF Energi AS Sverre.Hvidsten@sintef.no Teknologi for et bedre samfunn 1

2 Innledning Tilstandskontroll av kraftnett - Håndbok for PEX-kabelanlegg / Håndbok for massekabelanlegg er utarbeidet i Energi Norges fellesfinansierte prosjekt Tilstandskontroll og restlevetid for nettkomponenter av en arbeidsgruppe bestående av følgende representanter: Ole Johan Hatlen, BKK Nett Øistein Skoglund, Eidsiva Nett Arve Ryen, Nexans Norway Dagfinn Røed, Draka Norsk Kabel Hallvard Faremo, SINTEF Energi Johan Skjølberg, Jørn Heggset, SINTEF Energi (sekretærer) Håndboka omfatter hovedsakelig mellomspenningskabler, dvs. kabler med systemspenning < 22 kv. Teknologi for et bedre samfunn 2

3 Innledning Enheter som blir beskrevet: Kabel Skjøt Overgangsskjøt PEX-masse Endeavslutning Enhetene blir beskrevet i egne kapitler med følgende delkapitler: Komponentbeskrivelse Skadetyper Tilstandskontrollmetoder Tilstandskontrollprogram Teknologi for et bedre samfunn 3

4 Komponentbeskrivelse Kapitlet beskriver den aktuelle enhetens oppbygging, virkemåte og primære funksjoner. Beskrivelsen vinkles ut fra et vedlikeholds perspektiv, altså en beskrivelse av karakteristiske trekk ved enheten som medfører et vedlikeholdsbehov, f.eks. tekniske løsninger og materialvalg. Det er ikke mulig å beskrive alle tekniske løsninger i detalj. Beskrivelsen er derfor basert på de kabelanleggene som er mest vanlig i Norge. Teknologi for et bedre samfunn 4

5 Skadetyper De skadetypene som er mest aktuelle for et kabelanlegg er: PEX-kabelanlegg: partielle utladninger termisk aldring eksterne/mekaniske/tredjeparts skader korrosjon (på Cu-skjermen) varmgang fuktinntrengning vanntrevekst mekanisk slitasje Massekabelanlegg: partielle utladninger termisk aldring eksterne/mekaniske/tredjeparts skader korrosjon av blykappe varmgang fuktinntrengning uttørking lysbue, evt overslag/gjennomslag ved kontaktsvikt/utglidning/ringkontakt Teknologi for et bedre samfunn 5

6 Tilstandskontrollmetoder Beskrivelse de viktigste tilstandskontrollmetodene (både inspeksjoner og direkte målinger) som kan benyttes for overvåking og diagnostisering av enhetens tilstand : Metoder mest aktuelle for et PEXkabelanlegg er: visuell inspeksjon måling av partielle utladninger spenningsprøve (normert test) kappetest isolasjonsmåling (megging) termografering måling av dielektrisk respons (frekvensdomene eller tidsdomene) Metoder mest aktuelle for et massekabelanlegg er: visuell inspeksjon måling av partielle utladninger spenningsprøve kappetest isolasjonsmåling (megging) Teknologi for et bedre samfunn 6

7 Tilstandskontrollprogram Normal drift Kapitlet inneholder et veiledende tilstandskontrollprogram. Utfør TK Det presiseres at de tidsintervallene som gjengis i tilknytning til Hvilken tilstandskontrollprogrammene har er gruppens anbefalinger, og at det i gitte tilfeller kan enheten? være gode grunner for enten Ingen å tiltak øke eller redusere intervallene. 1 2 Ingen endring av TK-program Dette er en beslutning som Følges opp må spesielt tas ved neste Fortsatt drift av det enkelte nettselskap, men vi mener de inspeksjon anbefalte intervallene bør være en god rettesnor. 3 Ingen endring av TK-program Er Utvidet TK nødvendig? Ingen tiltak Er utbedring nødvendig? Vedlegg Flytdiagram med Utfør utvidet tolkningskriterier TK Ja Nei Ja Nei Reduser TK-intervallet Utbedring ved neste anledning Fortsatt drift Fortsatt drift 4 Utbedring bør gjøres før videre drift Beredskap, evt. driftsstans 5 Reparasjon må gjøres før videre drift Driftsstans Teknologi for et bedre samfunn 7

8 Tilstandskontrollprogram PEX-kabelanlegg (anbefalt) Komponent TK-metode Tidsintervall Kabel Kappetest Etter legging eller annet arbeid i nærheten av kabelen. Kritiske kabler: Gjør testen ved mulighet. Anbefalt intervall: Avhengig av kritikalitet, typisk hvert 10. år. Kabel Isolasjonsmåling I forbindelse med arbeid på eller ved kabelen. Kabel Måling av dielektrisk Avhengig av kabelens viktighet og alder. respons Kabel Spenningsprøve (AC) Etter reparasjon av feil (for å avdekke mulige følgefeil). Hvis mistanke om dårlig kabel (spenningsprøve 1 time). Skjøt Isolasjonsmåling (megging) Ved mistanke om fuktinntrengning/termisk aldring i skjøter med delvis resistiv feltstyring, f.eks. ved flere gjennomslag i denne type skjøter i ett område. Skjøt Måling av dielektrisk respons Hvis man har funnet lav isolasjonsverdi ved isolasjonsmåling (megging). Skjøt Måling av partielle utladninger Hvis man har funnet kritiske verdier ved måling av dielektrisk respons. Endeavslutning Visuell inspeksjon på de endeavslutninger som er synlige 5 år (inspeksjon av endeavslutninger omfattes av befaring av nettstasjoner i hht REN-blad nr. 6035). Endeavslutning Akustisk måling av Ved mistanke om utladningsaktivitet. (indre) partielle utladninger Endeavslutning Deteksjon av utvendig Ved mistanke om utvendig glimming. glimming ved hjelp av mikrofon Endeavslutning Termografering Ved observert misfarging. Avhengig av kritikalitet, typisk hvert 5. år. Teknologi for et bedre samfunn 8

9 Tilstandskontrollprogram massekabelanlegg (anbefalt) Komponent TK-metode Tidsintervall Kabel Visuell inspeksjon På steder der man kan forvente bevegelse (f.eks. overgang vei/bro): Årlig. Kontroll av håndtering av kabel i forbindelse med gravearbeid. Kabel Måling av partielle utladninger Ved spesielle forhold eller anledninger (f.eks. utstyr lett tilgjengelig, etter feil). Kabel Spenningsprøve Etter reparasjon av feil (for å avdekke mulige følgefeil). Hvis mistanke om dårlig kabel. Kabel Kabel Måling av tilstand på papiret og fuktighet i massen Kappetest (kun aktuelt for kabel med ytre PEkappe) I forbindelse med feil og mistanke om fuktighet, samt ved innskjøting av ny kabel. Etter arbeid på eller i nærheten av kabelen. Kritiske kabler: Gjør testen ved mulighet. Skjøt Måling av partielle utladninger Ved spesielle forhold eller anledninger (f.eks. utstyr lett tilgjengelig, etter feil). Skjøt Spenningsprøve Etter reparasjon av feil. Hvis mistanke om dårlig skjøt (følgefeil). Skjøt Isolasjonsmåling (megging) Etter reparasjon av feil. Hvis mistanke om dårlig skjøt (følgefeil). Overgangsskjøt Måling av partielle utladninger Ved spesielle forhold eller anledninger (f.eks. utstyr lett tilgjengelig, etter feil). Overgangsskjøt Spenningsprøve Etter reparasjon av feil. Hvis mistanke om dårlig overgangsskjøt (følgefeil). Overgangsskjøt Isolasjonsmåling Etter reparasjon av feil. Hvis mistanke om dårlig overgangsskjøt (følgefeil). Endeavslutning Visuell inspeksjon 5 år (ref. REN-blad). Endeavslutning Endeavslutning Akustisk måling av partielle (indre) utladninger Deteksjon av utvendig glimming ved hjelp av mikrofon Ved mistanke om utladningsaktivitet. Ved mistanke om utvendig glimming. Endeavslutning Termografering Ved observert misfarging. Avhengig av kritikalitet, typisk hvert 5 år. Teknologi for et bedre samfunn 9

10 EKSEMPLER Teknologi for et bedre samfunn 10

11 Eksempel -1- Vanntrevekst i PEX-kabler a) b) a) Vanntrevekst i kabler fra 80-årene og b) 70 - årene Teknologi for et bedre samfunn 11

12 Eksempel -1- forts. Årsaker Mulige konsekvenser Tilstandskontrollmetoder Påvisning Fuktig forlegning Fukt i kabel Driftsspenning/overspenninger Gjennomslag Måling av dielektrisk respons som funksjon av (frekvens og) spenning Måling av dielektrisk respons i tidsdomene. (unøyaktig) PD-måling (siste stadium av vanntrevekst, elektriske trær, kan oppdages ved PD-måling) Spenningsprøve Gjennomslagstest og vanntreundersøkelse (destruktivt, i lab.) Økning i dielektriske tap Spenningsavhengige dielektriske tap eller spenningsavhengig permittivitet Ikke-reproduserbare måleresultater, dvs hystereseeffekt (gjelder tilstand 3-5) A-faktor (DR i tidsdomene, SEBA) Vanntrær (visuelt) Partielle utladninger (egentlig tegn på elektriske trær, tilstand 4 eller 5) Ikke bestått spenningsprøve Vanntrevekst i kabel som har hatt vann i leder (korroderte Al kordeller). Teknologi for et bedre samfunn 12

13 Eksempel -1- forts. TK-metode Karakter Kriterier for karaktersetting PD-måling 1-3 Ingen PD-aktivitet registrert 4 Målbar PD-aktivitet 5 Havari under testen Måling av dielektrisk tapsfaktor (tanδ) 1 Ingen målbar vanntrevekst. Ingen spenningsavhengighet i tan δ-måling. 2 Vanntrevekst påbegynt, men er knapt målbar. Målbar, men liten spenningsavhengighet i tan δ-måling. Kabel med ekstrudert ytre halvleder: Som tilstand 1 3 Klart målbar, men ikke kritisk vanntrevekst. Spenningsavhengighet U 0 0,5 U 0 > ca 0,5 x Kabel med ekstrudert ytre halvleder: tan > 2 x Tydelig målbar ulinearitet. 4 Kritisk vanntrevekst. Økende tan under målingen. Kabel med ekstrudert ytre halvleder: Tydelig økende tapsfaktor ved økende spenning; overgang til lekkstrøm; hysterese; tan øker under måling. 5 Gjennomslag ved påtrykk av 1,5-2,0 U 0 Spenningsprøve 1-3 Kabelen består spenningsprøven 4 Gjennomslag i løpet av spenningsprøven (destruktiv test) 5 Gjennomslag i starten av spenningsprøven Teknologi for et bedre samfunn 13

14 Eksempel -1- forts. Tapsfaktor målt for en 250 m lang 12 kv PEX kabel produsert i 1975 (ingen skjøter) Teknologi for et bedre samfunn 14

15 Eksempel -2- Delutladninger (PD) i massekabelskjøt Spor etter utladninger i en massekabelskjøt trolig oppstått på grunn av hulrom mellom det ytterste olje-papir laget og laget med olje/voks på utsiden (manglende masse). Teknologi for et bedre samfunn 15

16 Eksempel -2- forts. Årsaker Aldring Manglende olje/masse Mekanisk påkjenning (graving, løfting, bevegelse, termomekanisk) Feilmontasje Konstruksjonsfeil (spesielt krympeskjøt 12 kv) Kontaktbrudd Mulige konsekvenser Gjennomslag Tilstandskontrollmetoder PD-måling Påvisning Høyt PD-nivå TK-metode Karakter Kriterier for karaktersetting PD-måling 1 Lite PD-aktivitet (massekabler har alltid litt PD) 2 PD < 500 pc 3 PD < 5000 pc 4 PD > 5000 pc 5 Havari under testen Teknologi for et bedre samfunn 16

17 Utladninger(pC) Tilstandskontroll-håndbøker for massekabel - og PEX - kabelanlegg Utladninger (pc) Eksempel -2- forts. Delutladninger (PD) i massekabelskjøt a) b) 11 kv 1276 m lang kabel målt ,500 20,000 17,500 15,000 12,500 10,000 7,500 5,000 2, Posisjoner langs kabelen (m) kv 1276 m lang kabel målt Posisjoner langs kabelen (m) a) 1276 meter lang massekabel, utladninger detektert ved ca 500 meter. b) Skjøten ble erstattet med ny og utladningene forsvant (lokaliseringsmetode). Teknologi for et bedre samfunn 17

18 Eksempel -2- forts. I massekabler (og overgangsskjøter) vil det finnes partielle utladninger i deler av isolasjonen uten at dette i utgangspunktet er alvorlig for kabelens levetid. Det er imidlertid et problem at lite er publisert med hensyn til når partielle utladninger blir farlige for en massekabels levetid; er 500 pc eller pc alvorlig? Det er ikke faste utladningsstørrelser nevnt i normene. Dersom et visst nivå på de partielle elektriske utladningene er registrert, må man vurdere dette fra gang til gang både med hensyn til størrelse og lokalisering (trend). På sikt vil det kunne etableres databaser som kan gjøre tolkningen lettere. Teknologi for et bedre samfunn 18

19 Sluttkommentarer De tilstandskontrollmetodene som beskrives i denne håndboka bør ikke anvendes ukritisk på alle kabler. Det er svært viktig at man skaffer seg en oversikt over kabelmassen til selskapet før man avgjør hvilke kabler det skal gjennomføres tilstandskontroll på og hvilke metoder som skal anvendes. Kartleggingen bør omfatte kabellengde med hensyn på type (PEX, masse), alder (for eksempel PEX-kabler produsert før 1979 er mest utsatt for feil) og kritikalitet. Fastlegging av tilstandskontrollprogram bør skje etter en helhetlig risikovurdering. Teknologi for et bedre samfunn 19

20 Teknologi for et bedre samfunn Teknologi for et bedre samfunn 20

Tilstandskontroll av kabel- og transformatoranlegg. Del 1: Kabel.

Tilstandskontroll av kabel- og transformatoranlegg. Del 1: Kabel. TEKNOLOGI OG METODIKKER Tilstandskontroll av kabel- og transformatoranlegg. Del 1: Kabel. Sverre Hvidsten SINTEF Energi AS Sverre.Hvidsten@sintef.no 1 Innhold Design (12 /24 kv PEX-kabler) Feiltyper Diagnostiske

Detaljer

TILSTANDSKONTROLL AV KRAFTNETT HÅNDBOK MASSEKABELANLEGG PUBLIKASJONSNR.: 339-2011

TILSTANDSKONTROLL AV KRAFTNETT HÅNDBOK MASSEKABELANLEGG PUBLIKASJONSNR.: 339-2011 TILSTANDSKONTROLL AV KRAFTNETT HÅNDBOK MASSEKABELANLEGG PUBLIKASJONSNR.: 339-2011 Energi Norge AS EnergiAkademiet Besøksadresse: Middelthuns gate 27 Postadresse: Postboks 7184 Majorstuen, 0307 OSLO Telefon:

Detaljer

EBLs Håndbøker for Tilstandskontroll. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

EBLs Håndbøker for Tilstandskontroll. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon EBLs Håndbøker for Tilstandskontroll EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Ketil Sagen Rådgiver, EBL Kompetanse Temadag, 14.-15. oktober 2009 Hva finnes av håndbøker for produksjon? Tilstandskontrollhåndbøker

Detaljer

Tilstanden på kraftnettet vårt?? Anngjerd Pleym SINTEF Energiforskning AS

Tilstanden på kraftnettet vårt?? Anngjerd Pleym SINTEF Energiforskning AS Tilstanden på kraftnettet vårt?? Anngjerd Pleym SINTEF Energiforskning AS 1 Innhold Hva bestemmer tilstanden til en komponent Tilstandskontrollmetoder Hvordan kartlegge tilstanden i et nett Bidrag fra

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Partielle utladninger. Typer utladninger. Årsaker til partielle utladninger. Hvorfor bør man ha fokus på partielle utladninger?

INNHOLDSFORTEGNELSE. Partielle utladninger. Typer utladninger. Årsaker til partielle utladninger. Hvorfor bør man ha fokus på partielle utladninger? On-line PD måling INNHOLDSFORTEGNELSE Partielle utladninger Typer utladninger Årsaker til partielle utladninger Hvorfor bør man ha fokus på partielle utladninger? On-line måling Hvorfor on-line PD måling:

Detaljer

Oversikt over viktige aldringsmekanismer for elkraftapparater, relevante tilstandskontrollmetoder

Oversikt over viktige aldringsmekanismer for elkraftapparater, relevante tilstandskontrollmetoder Oversikt over viktige aldringsmekanismer for elkraftapparater, relevante tilstandskontrollmetoder Lars E. Lundgaard SINTEF Energiforskning AS SINTEF Energy Research 1 Jeg skal snakke litt om Hvorfor bruke

Detaljer

TILSTANDSKONTROLL AV KRAFTNETT HÅNDBOK PEX-KABELANLEGG PUBLIKASJONSNR.: 340-2011

TILSTANDSKONTROLL AV KRAFTNETT HÅNDBOK PEX-KABELANLEGG PUBLIKASJONSNR.: 340-2011 TILSTANDSKONTROLL AV KRAFTNETT HÅNDBOK PEX-KABELANLEGG PUBLIKASJONSNR.: 340-2011 Energi Norge AS EnergiAkademiet Besøksadresse: Middelthuns gate 27 Postadresse: Postboks 7184 Majorstuen, 0307 OSLO Telefon:

Detaljer

Tilstandsbasert modell for beregning av restlevetid

Tilstandsbasert modell for beregning av restlevetid Tilstandsbasert modell for beregning av restlevetid Jørn Heggset SINTEF Energiforskning EBL Temadag 14. oktober 2009 SINTEF Energiforskning AS 1 Sviktmodell Vedlikeholdsobjekt Design Skadetyper Påkjenning

Detaljer

Havari av 132 kv PEX kabel i Naddvik Kraftstasjon Kontrollmetoder benyttet for å redusere risikoen for nye problemer

Havari av 132 kv PEX kabel i Naddvik Kraftstasjon Kontrollmetoder benyttet for å redusere risikoen for nye problemer Brannforum 2015 Havari av 132 kv PEX kabel i Naddvik Kraftstasjon Kontrollmetoder benyttet for å redusere risikoen for nye problemer Hallvard Faremo SINTEF Energi Teknologi for et bedre samfunn 1 Kort

Detaljer

Utvidelser og ombygging av eldre tavler

Utvidelser og ombygging av eldre tavler Utvidelser og ombygging av eldre tavler Hans-Petter Nybakk Eksisterende tavleanlegg Hvilke krav gjelder i dag for eldre tavleanlegg? Tilfredsstiller eldre tavler dagens sikkerhetskrav? 2 2 Tendens Tavlene

Detaljer

Rev.: 3 Kabler Side: 1 av 7

Rev.: 3 Kabler Side: 1 av 7 Kabler Side: 1 av 7 1 OMFANG... 2 2 GENERELT... 3 3 HØYSPENNINGSKABLER... 4 3.1 Endemuffer... 4 3.2 Kabelskjøter... 4 4 LAVSPENNINGSKABLER... 6 5 FORLEGNING... 7 5.1 Kabelkummer og -kanaler... 7 5.2 Kabelstiger

Detaljer

TILSTANDSVURDERING AV 24 KV-ISOLATORER. Av Kristian Thinn Solheim og Steinar Refsnæs, SINTEF Energi AS

TILSTANDSVURDERING AV 24 KV-ISOLATORER. Av Kristian Thinn Solheim og Steinar Refsnæs, SINTEF Energi AS TILSTANDSVURDERING AV 24 KV-ISOLATORER Av Kristian Thinn Solheim og Steinar Refsnæs, SINTEF Energi AS Sammendrag Mellom 1989 og 2005 ble det registrert opptil 1200 årlige hendelser forårsaket av feil på

Detaljer

Vedlikehold av nettstasjoner

Vedlikehold av nettstasjoner Workshop Fremtidens distribusjonsnett DeVID WP3 Vedlikehold av nettstasjoner Maren Istad maren.istad@sintef.no 1 DeVID WP 3 Smartere planlegging, vedlikehold og fornyelse T3.2 Smart vedlikehold av distribusjonsnett

Detaljer

Tilstandskontroll av generatorer

Tilstandskontroll av generatorer Tilstandskontroll av generatorer Øyvind J. Linnebo POWER SYSTEMS Tilstandskontroll av generatorer 1 Begrepsavklaring 2 Målsetting 3 Vanlige feil og skader 4 Metoder og utstyr 5 System 6 Kontrollsyklus

Detaljer

Hva betyr endret kjøremønster for maskinparkens levetid? Forum for generatorer 18-19.09.2007. Lars Søreide BKK Produksjon

Hva betyr endret kjøremønster for maskinparkens levetid? Forum for generatorer 18-19.09.2007. Lars Søreide BKK Produksjon Hva betyr endret kjøremønster for maskinparkens levetid? Forum for generatorer 18-19.09.2007 Lars Søreide BKK Produksjon Innhold Litt om BKK Produksjon og aggregatene Kjøremønstre Hva skjer under start

Detaljer

Hur kan vi på ett bättre sätt utnyttja drifthändelsestatistik?

Hur kan vi på ett bättre sätt utnyttja drifthändelsestatistik? Hur kan vi på ett bättre sätt utnyttja drifthändelsestatistik? Jørn Heggset, SINTEF Energiforskning AS Rune Kristian Mork, Statnett SF www.energy.sintef.no/prosjekt/opal Arbeidsgruppe 2 under OPAL Matz

Detaljer

Jernbaneverket KONTAKTLEDNINGSANLEGG Kap.: 12 Infarstuktur Regler for vedlikehold Utgitt: 01.01.04

Jernbaneverket KONTAKTLEDNINGSANLEGG Kap.: 12 Infarstuktur Regler for vedlikehold Utgitt: 01.01.04 Returkrets Side: 1 av 5 1 OMFANG...2 2 UTLØSENDE KRAV...3 2.1 Returkrets...3 2.1.1 Koblinger...3 2.2 Returledning...3 2.2.1 Returleders høyde over marken...3 2.2.2 Returleders høyde ved planoverganger...3

Detaljer

PÅLITELIGE SKJERMTILKOBLINGER REN TEKNISK KONFERANSE, GARDERMOEN

PÅLITELIGE SKJERMTILKOBLINGER REN TEKNISK KONFERANSE, GARDERMOEN PÅLITELIGE SKJERMTILKOBLINGER REN TEKNISK KONFERANSE, GARDERMOEN 10.11.2016 Hans L. Halvorson SINTEF Energi hanslavoll.halvorson@sintef.no Name Place Month 2016 Innhold Formål med prosjektet Hendelser

Detaljer

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Lavspenning og 22 kv Vedlikehold Innhold 1 Omfang 2 Generelt 2.1 Kontroll etter sporarbeid 2.2 Beskyttelse

Detaljer

Optimal belastning av kabel. REN AS Kåre Espeland

Optimal belastning av kabel. REN AS Kåre Espeland Optimal belastning av kabel REN AS Kåre Espeland Om prosjektet Innovasjonsprosjekt for næringslivet støttet av Norges forskningsråd Fire års varighet 2014-2017 REN er prosjekteier 18 partnere; netteiere

Detaljer

Jording i kabelnett. Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen

Jording i kabelnett. Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen Jording i kabelnett Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen Jordleder Krav til tverrsnitt For jordelektrode: Minimum tverrsnitt på jordelektrode: 25 mm 2 Cu. ( 4-11, veiledning, 5-5, veiledning) REN

Detaljer

Kobling mellom RCM-analyser og levetidsmodell

Kobling mellom RCM-analyser og levetidsmodell Kobling mellom RCM-analyser og levetidsmodell Jørn Heggset SINTEF Energiforskning EBL Temadag 14.-15. oktober 2009 SINTEF Energiforskning AS 1 Sprecher & Schuh HPF 300 kv (Statnett) SINTEF Energiforskning

Detaljer

Nytteverdier av vedlikehold og fornyelse og hvordan de kan beskrives

Nytteverdier av vedlikehold og fornyelse og hvordan de kan beskrives EBL temamøte: Innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett Trondheim, 19. mars 2009 Nytteverdier av vedlikehold og fornyelse og hvordan de kan beskrives Eivind Solvang Innhold Nytteverdier

Detaljer

Vedlikehold av Ex-utstyr

Vedlikehold av Ex-utstyr Vedlikehold av Ex-utstyr IFEA Ex-forum Gardemoen 20.09.2011 Vedlikeholdskonsept iht EN 60079-17 Vedlikeholdsintervall Erfaringer med Ex-utstyr Arne Nossum Ansvarshavende for elektriske anlegg på Statoil

Detaljer

Energioperatørfaget Elenergiproduksjonsdrift og produksjon

Energioperatørfaget Elenergiproduksjonsdrift og produksjon Eksempler på vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse i lærefag. Verktøy til hjelp i forbindelse med vurdering og utarbeidelse av vurderingskriterier. Utviklet i Nord-Trøndelag. Energioperatørfaget

Detaljer

Vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft

Vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft Vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft Styringsgruppe J. Daleng, T. J. Flåm P.A. Hellebust, J. Hovet, O. M. Skaar A. Tonstad, E. Østgulen Vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft Prosjektleder:

Detaljer

Melbyes varmkrympløsninger 10-36 kv

Melbyes varmkrympløsninger 10-36 kv Melbyes varmkrympløsninger 10-36 kv 3/15 Varmkrymp skjøt 1-leder inkludert mekanisk skruskjøtehylse Brukes for skjøting av 1-leder PEX- og andre plastisolerte kabler. Kan brukes på kabler med ulike tverrsnitt.

Detaljer

Verktøy for estimering av sviktsannsynlighet og restlevetid

Verktøy for estimering av sviktsannsynlighet og restlevetid Temadag Estimering av restlevetid Trondheim, 14.10.2009 Verktøy for estimering av sviktsannsynlighet og restlevetid Thomas Welte SINTEF Energiforskning SINTEF Energiforskning AS 1 Innhold Demo av programmet

Detaljer

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 10 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 10 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00 Mate- og returkabel Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 GENERELT... 3 3 PRODUKSJON AV KABEL... 4 3.1 Generelt... 4 3.2 Prøver i fabrikk... 4 4 LEGGING AV KABEL... 5 4.1 Ingeniørarbeider... 5 4.2 Forlegning...5

Detaljer

Av Thomas Welte, SINTEF Energi, Bjarne Børresen, Energi Norge

Av Thomas Welte, SINTEF Energi, Bjarne Børresen, Energi Norge Av Thomas Welte, SINTEF Energi, Bjarne Børresen, Energi Norge Sammendrag Rapporten oppsummerer resultatene fra forskningsprosjektet "System for tilstands- og levetidsrelaterte data for kraftsystemkomponenter

Detaljer

Det ble presisert fra arbeidsgruppens oppdragsgivere at eventuelle kommersielle og juridiske problemstillinger skulle holdes utenfor gruppens arbeid.

Det ble presisert fra arbeidsgruppens oppdragsgivere at eventuelle kommersielle og juridiske problemstillinger skulle holdes utenfor gruppens arbeid. Av Børre Sivertsvoll og Terje Rønningen Siemens AS Hallvard Faremo og Jens Kristian Lervik SINTEF Energi AS Kåre Hønsi og Rolf Wilnes Statkraft Energi AS Ole Kristian Jacobsen og Hans Lavoll Halvorson

Detaljer

Muligheter og utfordringer i bruk av levetidsmodeller for nettkomponenter

Muligheter og utfordringer i bruk av levetidsmodeller for nettkomponenter Muligheter og utfordringer i bruk av levetidsmodeller for nettkomponenter Jørn Heggset Nettkonferansen 2006 5-6 desember 2006 i Oslo 1 OPAL Optimalisering av leveringspålitelighet i kraftnett Prosjektperiode:

Detaljer

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 10 Banedivisjonen Regler for prosjektering Utgitt:

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 10 Banedivisjonen Regler for prosjektering Utgitt: Mate- og returkabel Side: 1 av 6 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 GENERELT... 3 3 SPESIFIKASJON MATEKABEL... 4 3.1 Kabeltype... 4 3.2 Redundans/Sikkerhet... 4 3.3 Tilkobling av matekabel til kontaktledningsanlegget...

Detaljer

Har bransjen tilstrekkelig teknisk kompetanse? - Hvordan skaffe slik kompetanse?

Har bransjen tilstrekkelig teknisk kompetanse? - Hvordan skaffe slik kompetanse? Har bransjen tilstrekkelig teknisk kompetanse? - Hvordan skaffe slik kompetanse?» Hva vet vi om kompetansenivå?» Hvordan skaffe slik kompetanse?» Noen eksempler på feltreduserende tiltak» Norske leverandører

Detaljer

1 BEREGNINGSGRUNNLAG...2

1 BEREGNINGSGRUNNLAG...2 Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 10.a Belastningsberegninger Rev.: 0 Mate- og returkabel Side: 1 av 7 1 BEREGNINGSGRUNNLAG...2 Mate- og returkabel Side: 2 av 7 1 BEREGNINGSGRUNNLAG Det er laget

Detaljer

Kostoptimalt vedlikehold av roterende elektrisk maskineri. Linn Cecilie Moholt Karsten Moholt AS

Kostoptimalt vedlikehold av roterende elektrisk maskineri. Linn Cecilie Moholt Karsten Moholt AS Kostoptimalt vedlikehold av roterende elektrisk maskineri Linn Cecilie Moholt Karsten Moholt AS Linn Cecilie Moholt KARSTEN MOHOLT AS STUDIER & ENGINEERING TILSTANDSKONTROLL FELTSERVICE VERKSTEDER KJERNEOMRÅDER

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

Miljøgate Tyristrand sentrum Rv 35

Miljøgate Tyristrand sentrum Rv 35 R a p p o r t Oppdrag: 120540 Miljøgate Tyristrand sentrum Rv 35 Emne: Rapport: Oppdragsgiver: SVV Dato: 25.03.2011 Oppdrag / Rapportnr. Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Fedad Gonilovic Fag/Fagområde:

Detaljer

Skrekkscenarium ved testing av spenningstransformator. Hendelser rundt måletransformatorer og større feil ved testing.

Skrekkscenarium ved testing av spenningstransformator. Hendelser rundt måletransformatorer og større feil ved testing. Skrekkscenarium ved testing av spenningstransformator. Hendelser rundt måletransformatorer og større feil ved testing. Presented by Thor Petter Pedersen Energy, Power Production 02.05.2008 (1) 2008-01-24

Detaljer

Vedlikehold av nett. Dag Eirik Nordgård Forskningsleder, SINTEF Energi AS. - Forvaltning av infrastruktur for distribusjon av elektrisitet

Vedlikehold av nett. Dag Eirik Nordgård Forskningsleder, SINTEF Energi AS. - Forvaltning av infrastruktur for distribusjon av elektrisitet Status på Stratos, 12. juni 2012 Vedlikehold av nett - Forvaltning av infrastruktur for distribusjon av elektrisitet Dag Eirik Nordgård Forskningsleder, Foto: Dag Eirik Nordgård 1 Innhold Om SINTEF Energi

Detaljer

Høyspenningskomponenter og materialer utsatt for høye hydrostatiske trykk

Høyspenningskomponenter og materialer utsatt for høye hydrostatiske trykk IEEE PES 2. mai 2017 Høyspenningskomponenter og materialer utsatt for høye hydrostatiske trykk Gunnar Berg Forsker, Dr. Ing. Sintef Energi AS Sverre Hvidsten Seniorforsker, Dr. Ing. gunnar.berg@sintef.no

Detaljer

Raychem MVTI/MVTO push on endeavslutning for PEX- og EPR-isolert kabel fra 12 kv opp til 36 kv

Raychem MVTI/MVTO push on endeavslutning for PEX- og EPR-isolert kabel fra 12 kv opp til 36 kv for PEX- og EPR-isolert kabel fra 12 kv opp til for PEX- og EPR-isolert kabel fra 12 kv opp til Isolasjonsmateriale Materialene i den nye MVTI/MVTO endeavslutningen har gjennomgått mange år med utvikling

Detaljer

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast?

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Tekna, Trondheim 5. januar 2010 Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Birger Hestnes regionsjef Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Forskriftskrav utskifting

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

Kvalitetssikring av termografikompetanse, sertifisering, og betydningen av dette for foretaket og kundene. Geir Dalhaug for Terje Jørgensen

Kvalitetssikring av termografikompetanse, sertifisering, og betydningen av dette for foretaket og kundene. Geir Dalhaug for Terje Jørgensen 16.02.2011 Kvalitetssikring av termografikompetanse, sertifisering, og betydningen av dette for foretaket og kundene. Geir Dalhaug for Terje Jørgensen 1 Elektrotermografi 40% Dokumentasjon 50% Undervisning

Detaljer

Driftssikkerhet for vindturbiner

Driftssikkerhet for vindturbiner Produksjonsteknisk konferanse (PTK) Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen, 2009-03-11 Arnt.O.Eggen@sintef.no 1 Prosjekteier Utfører EBL Kompetanse AS ved Lene Mostue SINTEF Energiforskning AS ved Arnt

Detaljer

Dok.nr.: JD 545 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT

Dok.nr.: JD 545 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT Generelle tekniske krav Side: 1 av 17 1 FORKLARENDE TEKST TIL GENERISKE ARBEIDSRUTINER... 2 2 UTENDØRSBELYSNING / AREALBELYSNING... 3 3 NØDLYS / TUNNELBELYSNING... 4 4 VARMEKABELANLEGG... 5 5 FORDELINGSSKAP...

Detaljer

Vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft

Vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft Vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft Styringsgruppe J. Daleng, T. J. Flåm P.A. Hellebust, J. Hovet, A. Jakobsen O. M. Skaar, E. Østgulen Vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft Prosjektleder:

Detaljer

231-02 Høyspenningsnett

231-02 Høyspenningsnett Spesifikasjon 231-02 Høyspenningsnett Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Kjell Ødegård Gyldig fra: 2014-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT... 1 1.1 HØYSPENNINGS

Detaljer

Ståltau bruk, vedlikehold og kontroll

Ståltau bruk, vedlikehold og kontroll Ståltau bruk, vedlikehold og kontroll Vedlikehold og kontroll Kran produsent og brukermanual skal si noe om vedlikehold og kontroll Ståltau produsent / leverandør sier noe om vedlikehold også Standerne

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL ENERIMONTØRFAGET.

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL ENERIMONTØRFAGET. EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL ENERIMONTØRFAGET. Navn:. Adresse:.... Tlf:.. Beskrivelse av hovedområdene Overføring av elenergi Hovedområdet omfatter, overføring av elenergi på lav og høyspenningsanlegg

Detaljer

MULTIKABEL. Multikabel fremtidens kabel. Kombinert løsning med kraft og fiber i en og samme kabel

MULTIKABEL. Multikabel fremtidens kabel. Kombinert løsning med kraft og fiber i en og samme kabel MULTIKABEL Multikabel fremtidens kabel Kombinert løsning med kraft og fiber i en og samme kabel Multikabel - fremtidens kabel Kombinert løsning med kraft og fiber i en og samme kabel Hvorfor en kombinert

Detaljer

Vedlikeholdsstyring ved aldring Største utfordringer for redere

Vedlikeholdsstyring ved aldring Største utfordringer for redere Vedlikeholdsstyring ved aldring Største utfordringer for redere Vedlikeholdsseminar 5. november 2009 11/4/2009 1 Innhold: Systemer som representerer de største utfordringene Aldringsmekanismer som gir

Detaljer

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 5 Banedivisjonen Regler for vedlikehold Utgitt:

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 5 Banedivisjonen Regler for vedlikehold Utgitt: Sporvekselvarme Side: 1 av 7 1 OMFANG... 2 2 GENERELT... 3 2.1 Kontroll etter sporarbeid... 3 2.2 Beskyttelse mot indirekte berøring av utsatte anleggsdeler... 3 2.3 Kabler... 3 3 GRUPPESKAP... 4 3.1 Dokumentasjon

Detaljer

Optimal beredskap for Transformatorer Magnus Johansson REN

Optimal beredskap for Transformatorer Magnus Johansson REN Optimal beredskap for Transformatorer Magnus Johansson REN Prosjektstart i 2015 Hovedmål på prosjektet Optimal Beredskap Hovedmål Prosjektet skal bidra til å utvikle optimal beredskap for norsk kraftforsyning.

Detaljer

Historikk. 2 av 16. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE Første versjon PROSJEKTNOTATNR AN VERSJON 1.0 PROSJEKTNR

Historikk. 2 av 16. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE Første versjon PROSJEKTNOTATNR AN VERSJON 1.0 PROSJEKTNR Historikk VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 1.0 2018 09 12 Første versjon PROSJEKTNR 502001245 PROSJEKTNOTATNR AN 18.14.55 VERSJON 1.0 2 av 16 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Sammendrag og konklusjon...

Detaljer

"Tavlesjekken" COWI presentasjon

Tavlesjekken COWI presentasjon "Tavlesjekken" 1 Hensikt med sjekklisten Sjekklisten er utviklet i den hensikt å være statusrapport for tavlenes tillstand i byggherrens internkontrolldokumentasjon 2 Hensikt med sjekklisten Sjekklisten

Detaljer

Inneklima og teknisk tilstand - metoder og erfaringer

Inneklima og teknisk tilstand - metoder og erfaringer Post Occupancy Evaluation -Evaluering av bygninger i bruk -Evaluering av bruken av bygninger Trondheim 20. november 2003 Inneklima og teknisk tilstand - metoder og erfaringer Hans Martin Mathisen Energiprosesser

Detaljer

Feilene i 66 kv nett under Minne og Frogner den 25.01.2011. Kjetil Ryen Nettutbygging, Stasjoner, Transformatorer, BST 17.10.2010

Feilene i 66 kv nett under Minne og Frogner den 25.01.2011. Kjetil Ryen Nettutbygging, Stasjoner, Transformatorer, BST 17.10.2010 Feilene i 66 kv nett under Minne og Frogner den 25.01.2011 Kjetil Ryen Nettutbygging, Stasjoner, Transformatorer, BST 17.10.2010 TIRSDAG 25. JANUAR 2011, RETT FØR KLOKKA 15.22 17. oktober 2012 2 KABELEN

Detaljer

ALTERNATIVE FAKTA I SKADESAKER: BRUK AV LEVETIDSDATA. Sverre Holøs, SINTEF Byggforsk

ALTERNATIVE FAKTA I SKADESAKER: BRUK AV LEVETIDSDATA. Sverre Holøs, SINTEF Byggforsk ALTERNATIVE FAKTA I SKADESAKER: BRUK AV LEVETIDSDATA Sverre Holøs, SINTEF Byggforsk 3 spørsmål: Hvorfor heter levetidstabellen «intervaller for vedlikehold og utskiftning»? Hvor gammelt blir et vindu?

Detaljer

Driftssikkerhet for vindturbiner. Aktiviteter. Målsetning. NEtV-3 Driftssikkerhet for vindturbiner

Driftssikkerhet for vindturbiner. Aktiviteter. Målsetning. NEtV-3 Driftssikkerhet for vindturbiner NEtV- Driftssikkerhet for vindturbiner Prosjekteier EBL Kompetanse AS, ved Lene Mostue / Henriette Rogde Haavik Driftssikkerhet for vindturbiner Vindkraft FoU Seminar, Trondheim, Epost: Arnt.O.Eggen@sintef.no

Detaljer

MONTERINGSANVISNING 101 BRANNAKRYL 1 av 5. Type tetting Maks dimensjon. Type tetting Maks dimensjon

MONTERINGSANVISNING 101 BRANNAKRYL 1 av 5. Type tetting Maks dimensjon. Type tetting Maks dimensjon MONTERINGSANVISNING 101 BRANNAKRYL 1 av 5 TEST STANDARDER: er testet i h.h.t. metoder og kriterier som er beskrevet i EN 1366-3. Test referanser : SINTEF 103080.01 SINTEF 103080.26 SINTEF 103080.17A SINTEF

Detaljer

Raychem endemuffe For 1 leder 7,2-24 kv Offshore. Montasjebeskrivelse MB 501. Dato:

Raychem endemuffe For 1 leder 7,2-24 kv Offshore. Montasjebeskrivelse MB 501. Dato: Dato: 03.02.1998 Raychem endemuffe For 1 leder 7,2-24 kv Offshore Montasjebeskrivelse MB 501 Tekniske informasjoner og anbefalinger er basert på dokumenterte laboratorietester vi har foretatt på våre produkter.

Detaljer

Tilstandskontroll av kraftledninger

Tilstandskontroll av kraftledninger Tilstandskontroll av kraftledninger Hvordan utføre en totalvurdering av en kraftledning? Steinar Refsnæs SINTEF Energiforskning Prioritering Hvilke av disse kraftledningene bør prioriteres mht tilstandskontroll,

Detaljer

Risikobasert vedlikehold og fornyelse prinsipper og anvendelser

Risikobasert vedlikehold og fornyelse prinsipper og anvendelser Temadag: Innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett Trondheim - Rica Nidelven 19. mars 2009 Risikobasert vedlikehold og fornyelse prinsipper og anvendelser Dag Eirik Nordgård NTNU Institutt

Detaljer

Rev.: 3 Togvarme Side: 1 av 7

Rev.: 3 Togvarme Side: 1 av 7 Togvarme Side: 1 av 7 1 OMFANG...2 2 GENERELT...3 3 TOGVARMEPOST...4 3.1 Jording...4 3.2 Mekanisk skade...4 3.3 Togvarmepost med lastbryter...4 3.4 Togvarmepost med fjernstyrt bryter...4 3.5 Togvarmekabel

Detaljer

Termografering av lav- og høyspenningsanlegg. NCS P-301 2. utgave 2003

Termografering av lav- og høyspenningsanlegg. NCS P-301 2. utgave 2003 Termografering av lav- og høyspenningsanlegg NCS P-301 2. utgave 2003 TERMOGRAFERING AV LAV- OG HØYSPENNINGSANLEGG FORORD Brann og driftsavbrudd i elektriske anlegg kan skyldes overbelastning eller feil

Detaljer

TSLI flammehemmende og halogenfri

TSLI flammehemmende og halogenfri TSLI flammehemmende og halogenfri Et vanntett alternativ halogenfrie kabler Et vanntett alternativ Det sies at alle gode ting er tre. Og det stemmer med hensyn til vår nye distribusjonskabel TSLI. Vanntett

Detaljer

EBL-seminar innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett

EBL-seminar innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett EBL-seminar innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett Hva ønsker DSB mht. analyse og dokumentasjon av risiko? Stein Kotheim 19. mars 2009 Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg

Detaljer

Eksoskanal Design og vedlikehold. Ole E. Torp Daglig leder

Eksoskanal Design og vedlikehold. Ole E. Torp Daglig leder Ole E. Torp Daglig leder 01 Gullfaks Visund Statfjord Kristin Troll Ula Snorre Valhall Ekofisk Åsgard Heimdal Oseberg Eldfisk B11 Kvitebjørn Brage Veslefrikk Norne Jotun Sleipner Grane Kårstø Huldra Heidrun

Detaljer

Montasjeanvisning EPP-2168-NO-12/14. Raychem Endeavslutning for skjermet 1-leder PEX-isolert kabel uten armering. Type: KKEM Innendørs/Utendørs

Montasjeanvisning EPP-2168-NO-12/14. Raychem Endeavslutning for skjermet 1-leder PEX-isolert kabel uten armering. Type: KKEM Innendørs/Utendørs Montasjeanvisning EPP-2168-NO-12/14 Raychem Endeavslutning for skjermet 1-leder PEX-isolert kabel uten armering Type: KKEM Innendørs/Utendørs 50-630 mm² To view the TE Energy website: Tyco Electronics

Detaljer

Montasjeanvisning EPP-2168-NO-01/16. Raychem Endeavslutning for skjermet 1-leder PEX-isolert kabel uten armering. Type: KKEM Innendørs/Utendørs

Montasjeanvisning EPP-2168-NO-01/16. Raychem Endeavslutning for skjermet 1-leder PEX-isolert kabel uten armering. Type: KKEM Innendørs/Utendørs Montasjeanvisning EPP-2168-NO-01/16 Raychem Endeavslutning for skjermet 1-leder PEX-isolert kabel uten armering Type: KKEM Innendørs/Utendørs 25-630 mm² To view the TE Energy website: Tyco Electronics

Detaljer

Jernbaneverket TELE Kap.: 6 Bane Regler for vedlikehold Utgitt: 01.04.08

Jernbaneverket TELE Kap.: 6 Bane Regler for vedlikehold Utgitt: 01.04.08 Bane Regler for vedlikehold Utgitt: 01.04.08 Rev.: 4 Kabelanlegg Side: 1 av 11 1 OMFANG...2 2 GENERELT...3 3 LANGLINJEKABEL...4 4 KOAKSIALKABEL/ STRÅLEKABEL...5 5 LOKAL TELEKABEL...6 6 FIBERKABEL...7 7

Detaljer

Tilstandskontroll av liner. SINTEF Energiforskning AS

Tilstandskontroll av liner. SINTEF Energiforskning AS Tilstandskontroll av liner Liners nedbrytning Avhengig av: Kraftledningens konstruksjonsutforming Linens samvirke med andre komponenter som for eksempel oppheng og avspenning. Påkjenninger Korrosjonsmiljø

Detaljer

hvor står vi og hvor går vi?

hvor står vi og hvor går vi? Sårbarhet i kraftforsyningen hvor står vi og hvor går vi? Kontaktmøte om beredskap i kraftforsyningen, OED 29. oktober 2008 Seniorforsker Gerd H. Kjølle SINTEF Energiforskning AS, gerd.kjolle@sintef.no

Detaljer

AUTOMATISK HENDELSESANALYSE. Av Henrik Kirkeby SINTEF Energi AS

AUTOMATISK HENDELSESANALYSE. Av Henrik Kirkeby SINTEF Energi AS AUTOMATISK HENDELSESANALYSE Av Henrik Kirkeby SINTEF Energi AS Sammendrag SINTEF har utviklet et analyseverktøy i Matlab som kan brukes til hendelsesanalyse, kalt A-HA (automatisk hendelsesanalyse). Verktøyet

Detaljer

Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt:

Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: Side: 1 av 7 Side: 2 av 7 Fra strømforsyningsanleggene som omformerstasjoner, koblingshus o.a. legges matekablene som jordkabler, enten liggende direkte i jord eller i kabelkanaler frem til kontaktledningene.

Detaljer

Læreplan i energimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i energimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i energimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 10. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Av David Karlsen, NTNU, Erling Tønne og Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS/NTNU

Av David Karlsen, NTNU, Erling Tønne og Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS/NTNU Av David Karlsen, NTNU, Erling Tønne og Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS/NTNU Sammendrag I dag er det lite kunnskap om hva som skjer i distribusjonsnettet, men AMS kan gi et bedre beregningsgrunnlag. I dag

Detaljer

Vurdering av ny HVDC-teknologi for bruk i det norske kraftsystemet

Vurdering av ny HVDC-teknologi for bruk i det norske kraftsystemet Vurdering av ny HVDC-teknologi for bruk i det norske kraftsystemet Nils Henrik Jendal Divisjon Teknologi og Prosjekt EBL Regional- og Sentralnettsdager Oslo 16. april 2008 Stikkord Hovedutfordringer i

Detaljer

Har vi et robust kraftsystem og hvordan måler vi det?

Har vi et robust kraftsystem og hvordan måler vi det? Har vi et robust kraftsystem og hvordan måler vi det? Gerd Kjølle, SINTEF Energi gerd.kjolle@sintef.no Nettkonferansen 2010, Tromsø SINTEF Energi AS 1 Er kraftsystemet robust? JA Men... Noen utfordringer

Detaljer

Jernbaneverket KONTAKTLEDNINGSANLEGG Kap.: 8 Hovedkontoret Regler for vedlikehold Utgitt:

Jernbaneverket KONTAKTLEDNINGSANLEGG Kap.: 8 Hovedkontoret Regler for vedlikehold Utgitt: Mate-, forsterknings- og forbigangsledning Side: 1 av 6 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 GENERELT... 3 2.1 Kontroll av isolasjonstilstand, FSH 38... 3 2.2 Kontroll av jordingsanlegg, FSH 37... 3 2.3 Ledninger

Detaljer

Sjekkliste for kontroll av næringsbygg

Sjekkliste for kontroll av næringsbygg Sjekkliste for kontroll av næringsbygg Dette er en sjekkliste for hva som minst skal gjennomgås av elektriske anlegg og utstyr i næringsbygg basert på gjeldende kontrollnorm og føringer fra Finans Norge

Detaljer

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner 5-1 Virkeområde Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for utførelse av lavspenningsinstallasjoner med nominell spenning opp til og med 1000 V vekselspenning og 1500

Detaljer

Generiske arbeidsrutiner - Elektro Lavspenning

Generiske arbeidsrutiner - Elektro Lavspenning Generiske arbeidsrutiner - Elektro Lavspenning Sist oppdatert: 01.01.2015 Oppdatert AR nummer Beskrivelse Navn Dato EL-LYS-0000-01 Belysning - Arealbelysning HMA 01.01.2015 EL-LYS-0000-02 Belysning - Nødlys/tunnelbelysning

Detaljer

Monteringsanvisnin. EPJMe-1C-12/24-D-T3

Monteringsanvisnin. EPJMe-1C-12/24-D-T3 Monteringsanvisnin EPJMe-1C-12/24-D-T3 EL NR 11 652 00 Kabel leder Kabeltyper Spenningsområde Uo/U (Um) Tverrsnitt (IEC 502) Max lengde hylse Kopper og aluminium Syntetisk isolasjon (IEC 502) Kopper tråd

Detaljer

NORSK STANDARD NS 3424:2012

NORSK STANDARD NS 3424:2012 NORSK STANDARD NS 3424:2012 Tilstandsanalyse for byggverk Innhold og gjennomføring 1. Omfang Angir krav til hvordan en tilstandsanalyse skal gjennomføres, og hvordan tilstand skal beskrives, vurderes og

Detaljer

NS 3600 Bakgrunn. Bjørn Sørensen, NELFO

NS 3600 Bakgrunn. Bjørn Sørensen, NELFO NS 3600 Bakgrunn Byggekostnadsprogrammet (KRD 2005 2009) Mye skader og feil Dårlige og upresise takstrapporter Klager ved hvert 5. eierskifte Mange tvistesaker Tar utgangspunkt i NS 3424* og NOU 2009-6**

Detaljer

Overgangsskjøt for papirisolert 3-leder kabel til PEX-isolert 1- leder kabel 12 kv inkludert mekaniske skjøtehylser

Overgangsskjøt for papirisolert 3-leder kabel til PEX-isolert 1- leder kabel 12 kv inkludert mekaniske skjøtehylser Monteringsanvisning Overgangsskjøt for papirisolert 3-leder kabel til PEX-isolert 1- leder kabel 12 kv inkludert mekaniske skjøtehylser El nummer 11 654 74 El nummer Type Tverrsnitt 12 kv Ø1 mm 11 654

Detaljer

Jernbaneverket TELE Kap.: 6 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket TELE Kap.: 6 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.00 Kabelanlegg Side: 1 av 10 1 Hensikt og omfang...2 2 Funksjonelle krav...3 2.1 Parkabel...3 2.2 Fiberkabel...3 3 Grensesnitt...4 4 Krav til sikkerhet...5 4.1 Personsikkerhet...5 4.1.1 Laserlys... 5 4.1.2

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T 2. Observasjoner Det ble på befaringen opplyst om at det kun er registrert sprekker og riss i øverste etasje i trapperom mot vest, se figur 1 for trapperommets beliggenhet. Øvrige deler av bygningen er

Detaljer

Energitiltak: mulig skadeårsak. Sverre Holøs, Sintef Byggforsk

Energitiltak: mulig skadeårsak. Sverre Holøs, Sintef Byggforsk Energitiltak: mulig skadeårsak Nasjonalt fuktseminar 2011 Sverre Holøs, Sintef Byggforsk 1 Ja, vi må redusere energibruken 2 Forget the polar bears, can Al Gore save Santa? James Cook Energitiltak: en

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6 Spesifikasjon 013-02 FELLESFØRING FIBEROPTISK KABEL I DISTRIBUSJONSNETTET Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Jens Tore Holene Gyldig fra: 2009-03-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

IFEA Subsea Kraftforsyning-elektro 26 mai 2011 Subsea Switchgear

IFEA Subsea Kraftforsyning-elektro 26 mai 2011 Subsea Switchgear IFEA Subsea Kraftforsyning-elektro 26 mai 2011 Subsea Switchgear Boosting Separation Compression Power Ruben Johansen Svend Rocke Slide1 Applikasjon, virkemåte og teknologi Evaluering og konseptvalg Spesifikasjon

Detaljer

Teknisk-økonomisk analyse og dokumentasjon av nytteverdier

Teknisk-økonomisk analyse og dokumentasjon av nytteverdier EBL temamøte: Innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett Trondheim, 19. mars 2009 Teknisk-økonomisk analyse og dokumentasjon av nytteverdier Eivind Solvang Innhold Teknisk-økonomisk

Detaljer

REVISJON OG VEDLIKEHOLD...

REVISJON OG VEDLIKEHOLD... Energiforsyning Side: 1 av 5 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 DRIFT... 3 2.1 Energiavregninger... 3 2.2 Releplaner... 3 2.3 Rapportering av avvik i energiforsyningen... 3 3 REVISJON OG VEDLIKEHOLD... 4 3.1 Generelt...

Detaljer

Tilstand og utvikling i energiforsyningssystemer

Tilstand og utvikling i energiforsyningssystemer Tilstand og utvikling i energiforsyningssystemer Infrastrukturdagene i Bergen 10.02.2010 11.02.2010 Hva er Energi Norge? Hans Olav Ween Hva er Energi Norge? Interesseorganisasjon for energibedriftene i

Detaljer

DATABLAD. Gnistgap AUS montasje

DATABLAD. Gnistgap AUS montasje Juni 2018 Side 1 av 8 DATABLAD Gnistgap AUS montasje El-nummer Spenning Type Kort beskrivelse 2851750 12-24kV GMS-JS Selvslukkende Gnistgap. Ferdig montert på isolator med AUS-klemmer. For faseavstander

Detaljer

Lysbuesikkerhet i kapslede tavleanlegg

Lysbuesikkerhet i kapslede tavleanlegg Lysbuesikkerhet i kapslede tavleanlegg Per Vidar Johannesen November, 2007 Wärtsilä Bakgrunn -Relativt få ulykker men med alvorlig resultat -Død og alvorlige brannskader -Store materielle skader Bakgrunn

Detaljer